> Узел учета насыщенного пара
Денис-А
сообщение 30.5.2006, 13:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.5.2006
Пользователь №: 2962



Собираемся реконструировать узел учета насыщенного пара, расположенный в котельной, в связи с тем, что на данный момент паспортный расход пара составляет 7,5 т/ч, а требуемый -13 т/ч, а также с тем, что "Сапфиры" экплуатируются с 1999 г. и устарели, весьма не надежны.
Какой вариант предпочесть:
- оставить метод переменного перепада, но с использованием датчиков "Метран";
- или установить вихревой расходомер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.5.2006, 18:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



1. Можете оставить метод переменного перепада давдения, но использовать при этом не шайбу, а трубку Пито. Метран остается. Вместо него можно также исполдьзовать тот же Foxboroc или Yokogawa.
2. Вихревой расходомер для пара - это хороший выбор, мы например в большинстве случаев предлагаем именно вихревые расходомеры погружного типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных