Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насос с ПЧ, Не останавливается
Andrey_V
сообщение 5.7.2010, 8:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Доброго дня!
Есть насос, всасывает воду из пруда, на конце трубы обратный клапан, перед насосом тоже установили обратный клапан (подстраховались). Насос поддерживает постоянное давление в трубопроводе. Все вроде бы работало стабильно, но теперь постоянные сбои - насос при закрытых потребителях не останавливается, молотит себе так на частоте около 35 Гц и все тут. Нижняя частота 30 Гц, время работы на нижней частоте 5 сек. Утечка маловероятна, все проверили, грешу на электронику либо на датчик. Причем самое интересное пока присутствую, все работает, уехал - начинаются проблемы. ПЧ - Altivar 312. Какие будут советы, чего проверить, на что обратить внимание?
И еще вопросец, есть у кого схема распайки RJ45? И возможно ли имея преобразователь интерфейса USB-RS485 (Adam) соединиться с ПЧ?

Сообщение отредактировал Andrey_V - 5.7.2010, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Foca
сообщение 5.7.2010, 10:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035



Добрый день.
Несколько раз сталкивался с неисправностями обратных клапанов .
Определяется закрытием кранов на подающей линии.Если насос продолжает работать не выключаясь-может быть дело в них.
Еще вариант что насос поддерживает требуемое давление только на 35-ти Герцах, а частота засыпания-30Гц.
В этом случае необходимо повысить частоту засыпания до 36-37 Гц,при отсутствии разбора насос будет выключатся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.7.2010, 10:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



А где установлен датчик давлени?
Тут много граблей всяких. Очень может быть чтоу вас при отсутствии расхода насос просто обеспечиваетнекий подпор в сети. При 35Гц давление должно упасть раза в 2 от номинала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 5.7.2010, 11:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Foca @ 5.7.2010, 11:05) *
Добрый день.
Несколько раз сталкивался с неисправностями обратных клапанов .
Определяется закрытием кранов на подающей линии.Если насос продолжает работать не выключаясь-может быть дело в них.
Еще вариант что насос поддерживает требуемое давление только на 35-ти Герцах, а частота засыпания-30Гц.
В этом случае необходимо повысить частоту засыпания до 36-37 Гц,при отсутствии разбора насос будет выключатся

С клапанами все понятно, стоят 2 шт. вряд ли оба неисправны. Насос мощный и потребности сети покрывает с избытком. Дело в том, что месяц все прекрасно работало, а потом.......... грешу на датчик, но регулирование происходит, по манометру если сравнивать тоже вроде все ок.

Цитата(Pzotov @ 5.7.2010, 11:24) *
А где установлен датчик давлени?
Тут много граблей всяких. Очень может быть чтоу вас при отсутствии расхода насос просто обеспечиваетнекий подпор в сети. При 35Гц давление должно упасть раза в 2 от номинала

Вообще насоса 2, работает всегда один, второй перекрыт задвижками (100% резервирование). Насосы консольные, выходы объедены и датчик стоит в верхней точке общей трубы. А фото есть, прилагаю. на входе давление 0, насос всасывает воду из пруда.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12052010085.jpg ( 212,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 5.7.2010, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Подключиться по RS 485 можно, программулька на сайте Шнайдера лежит, у вас на насос из пруда ничего не намотало? Или грязи какой в трубы не натянуло в трубы и клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.7.2010, 12:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Простой манометр на выходном коллекторе дал бы информацию.
Кстати насос у вас случайно не эжекторный (очень похоже), обычно их применяют для таких целей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.7.2010, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



А стоят ли по входам фильтра? Вода с озера не чистая, вот иногда обр клапана и не перекрывает нормально, утечка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 5.7.2010, 14:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Pawel @ 5.7.2010, 13:50) *
Подключиться по RS 485 можно, программулька на сайте Шнайдера лежит, у вас на насос из пруда ничего не намотало? Или грязи какой в трубы не натянуло в трубы и клапана?

Програмулька имеется, я имею ввиду распайку кабеля на стороне ПЧ, там разъем RJ45. И как думаете имея преобразователь интерфейса USB-RS485 можно к ПЧ подключиться, ибо родной кабель дорогой для моих экспериментов.

Цитата(Pzotov @ 5.7.2010, 13:56) *
Простой манометр на выходном коллекторе дал бы информацию.
Кстати насос у вас случайно не эжекторный (очень похоже), обычно их применяют для таких целей

Насос не эжекторный, а многоступенчатый и на входе у него специальная конструкция клапана, позволяющая ему всасывать воду с 8 метров, как у эжекторных. Манометр имеется, так вот падения давления не наблюдается, манометр новый поставили.

Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.7.2010, 14:30) *
А стоят ли по входам фильтра? Вода с озера не чистая, вот иногда обр клапана и не перекрывает нормально, утечка...

Фильтр-сетка на всасывании присутствует. Вода идет из искусственного пруда, вода там из скважины, очень чистая.

По началу грешил на коэф. регулятора, были P=2.5, I=0.5. Сделал по P=1, I=1. Пока стоял все работало, через 2 дня опять такая фигня. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.7.2010, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Я бы на каждый насос по обратному клапану, а на ПЧ карту управления насосов (типа для 61 альтивара), правда не знаю, будет ли 312 с ней совместим.. А так бы было не плохо, все равно пускателя после частотника стоят.. Типа переменного мастера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.7.2010, 15:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Копайте датчик.
Если он 4-20мА, то амперметр врезать и смотреть что реально отрабатывает ПИД-регулятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 5.7.2010, 15:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.7.2010, 15:42) *
Я бы на каждый насос по обратному клапану, а на ПЧ карту управления насосов (типа для 61 альтивара), правда не знаю, будет ли 312 с ней совместим.. А так бы было не плохо, все равно пускателя после частотника стоят.. Типа переменного мастера

Не совместима карта, обратные клапана на каждый насос в моем случае не надо, один насос стоит постоянно и закрыт запорной арматурой, пускатели на фото для переключение между насосами в ручную, соответственно с открытием арматуры на одном насосе и закрытием на другом, такая у меня система.

Цитата(Pzotov @ 5.7.2010, 16:10) *
Копайте датчик.
Если он 4-20мА, то амперметр врезать и смотреть что реально отрабатывает ПИД-регулятор

Хороший совет, в общем то я тоже склоняюсь к датчику. Однако по гидравлике тоже сомнения имеются. Когда смотрел за системой наблюдал следующее: при закрытие потребителей, ПИД не успевает быстро отработать и насос останавливается при немного повышенном давлении. Все ок! Далее я его отключаю (давление в норме и не падает), немного выжидаю, снова включаю насос, он запускается, хотя давление стабильно и может остановиться, а может продолжать работать на пограничной с 30 Гц (у меня мин частота) работать, нагревая воду и беспокоя хозяина. Может в настройках ПИД что то поменять еще или еще чего не настроил?
PS. По кабелю нет информации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 5.7.2010, 16:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Знач так:
на нескольких объектах различных типов и сразличными преобразователями наблюдалась подобная каритнка...
пути поиска следующие:
- осциллограф на датчк на предмет поиска помех и наводок...
- сперва цешковского, а потом осциллограф на экран кабеля, землю, контакты датчика...
- проверить клеммы и плотность обтяжки разъема датчика...
- параллельно датчику на клеммы аналогового входа частотника посадить пленошный конденсатр 1...3,3 мкФ...
- "проба крестом" - выкрутить датчик, и посмотреть, не поднесло ли под него чего-нить...
О результатах доложить!

Сообщение отредактировал BROMBA - 5.7.2010, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ктулху
сообщение 5.7.2010, 18:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 19.2.2008
Из: Казань
Пользователь №: 15749



По поводу 485-го. Если взять обычный патч-корд (чередование цветов БО-О-Бз-С-Бс-З-БК-К) то используется синяя пара. Синий +, БелоСиний -
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 5.7.2010, 19:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(BROMBA @ 5.7.2010, 17:48) *
Знач так:
на нескольких объектах различных типов и сразличными преобразователями наблюдалась подобная каритнка...
пути поиска следующие:
- осциллограф на датчк на предмет поиска помех и наводок...
- сперва цешковского, а потом осциллограф на экран кабеля, землю, контакты датчика...
- проверить клеммы и плотность обтяжки разъема датчика...
- параллельно датчику на клеммы аналогового входа частотника посадить пленошный конденсатр 1...3,3 мкФ...
- "проба крестом" - выкрутить датчик, и посмотреть, не поднесло ли под него чего-нить...
О результатах доложить!

А у меня нету осцилографа и пользоваться я им не умею, чего делать то helpsmilie.gif ? Внутри щита аналоговый сигнал выполнен проводом ПВ3, с клемм щита на клеммы датчика кабель 1 метр экранированный (МКЭШ), экран не заземлен. Может заземлить экран нужно, а? А тестером посмотреть сигнал (4-20 мА) и если есть наводка, показания будут прыгать? Или обязательно нужен осцилограф? Клеммы проверю, датчик выкручу посмотрю, о результатах доложу wub.gif laugh.gif!

Цитата(Ктулху @ 5.7.2010, 19:29) *
По поводу 485-го. Если взять обычный патч-корд (чередование цветов БО-О-Бз-С-Бс-З-БК-К) то используется синяя пара. Синий +, БелоСиний -

Ага, спасибо, уже инфу изучаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 5.7.2010, 21:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Сейчас у Вас все работает, как и положено. Что же Вы хотите, ведь датчик давления стоит сразу после насосов до обратного клапана. При нулевом потреблении давление системы давит на обратный клапан, он закрыт, а перед клапаном давление падает и его то ПИД регулятор и держит на заданном уровне.

Установите датчик после обратного клапана и "будет Вам счастье".

А помех на датчике там нет никаких, можете их и не мерять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.7.2010, 7:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(poludenny @ 5.7.2010, 21:05) *
ведь датчик давления стоит сразу после насосов до обратного клапана.

А слона то я и не приметил, однако.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 6.7.2010, 9:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(poludenny @ 5.7.2010, 22:05) *
Сейчас у Вас все работает, как и положено. Что же Вы хотите, ведь датчик давления стоит сразу после насосов до обратного клапана. При нулевом потреблении давление системы давит на обратный клапан, он закрыт, а перед клапаном давление падает и его то ПИД регулятор и держит на заданном уровне.

Установите датчик после обратного клапана и "будет Вам счастье".

А помех на датчике там нет никаких, можете их и не мерять.

Да-да, здравая идея, но потом владелец выкопал новый пруд, установку перенесли. Клапан который на фото сейчас стоит на всасе в общий коллектор установки. И еще один клапан (с сеткой) стоит в самом пруду, т.е. как бы подстраховались. И тогда теперь данная неисправность (насос не останавливается) остается, причем он может останавливаться, а может и нет. Может из-за 2-х клапанов на входе такой эффект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 6.7.2010, 9:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



В Вашем случае датчик должен стоять после всех клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 6.7.2010, 9:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Небольшое замечание по RS485

1. "Обыкновенный патч-корд" иногда делают с использованием всего 2х витых пар (остальные 2 до гигабитки не задействованы). Такой не годится.

4 - синий - "+" или "B"; 5 - сине-белый - "-" или "A"

2. При использовании преобразователей от ОВЕН учитывать, что у них А и В имеют смысл противоположный общепринятому (почему-то не удивляюсь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.7.2010, 10:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Andrey_V @ 6.7.2010, 9:02) *
Да-да, здравая идея, но потом владелец выкопал новый пруд, установку перенесли. Клапан который на фото сейчас стоит на всасе в общий коллектор установки. И еще один клапан (с сеткой) стоит в самом пруду, т.е. как бы подстраховались. И тогда теперь данная неисправность (насос не останавливается) остается, причем он может останавливаться, а может и нет. Может из-за 2-х клапанов на входе такой эффект?

А в этом случае возможен вариант, когда краны на втором насосе не работают нормально, и получается переток через них от работающего... хотя вы писали, что давление по манометру не падает... Тогда не пойму, почему без разбора частота не опускается до засыпания... Поднимите ее до 32-34гц. А ПИД тут не причем, он плавно останавливает насос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 6.7.2010, 10:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(poludenny @ 6.7.2010, 10:47) *
В Вашем случае датчик должен стоять после всех клапанов.

Так и есть, все обратные клапана (2 шт) стоят на входе, до датчика.

Цитата(Olex007 @ 6.7.2010, 10:49) *
Небольшое замечание по RS485

1. "Обыкновенный патч-корд" иногда делают с использованием всего 2х витых пар (остальные 2 до гигабитки не задействованы). Такой не годится.

4 - синий - "+" или "B"; 5 - сине-белый - "-" или "A"

2. При использовании преобразователей от ОВЕН учитывать, что у них А и В имеют смысл противоположный общепринятому (почему-то не удивляюсь smile.gif

Спасибо, учту. Файлик Ваш не распаковывается, сбросьте еще разок, пожалуйста, не сжимая.

Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.7.2010, 11:05) *
А в этом случае возможен вариант, когда краны на втором насосе не работают нормально, и получается переток через них от работающего... хотя вы писали, что давление по манометру не падает... Тогда не пойму, почему без разбора частота не опускается до засыпания... Поднимите ее до 32-34гц. А ПИД тут не причем, он плавно останавливает насос...

Краны работают нормально, иначе будет падение давления. Гц можно поднять. Но, изначально у меня было 20 Гц и все отлично работало, насос полностью покрывает потребности системы. Я боюсь, поставив даже 40 Гц, все равно неисправность останется. В общем поеду как нибудь проверять датчик и систему заодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 6.7.2010, 10:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



Это типа паспорт на шнайдеровский USB-RS485 - там распиновка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  USB_RS485.pdf ( 518,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 6.7.2010, 13:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(Olex007 @ 6.7.2010, 11:46) *
Это типа паспорт на шнайдеровский USB-RS485 - там распиновка

Открылся, все ясно, большое спасибо clap.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 6.7.2010, 19:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



А какое установлено задание давления и какая реальная высота водяного столба трубопровода (статический напор)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 7.7.2010, 7:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(poludenny @ 6.7.2010, 20:36) *
А какое установлено задание давления и какая реальная высота водяного столба трубопровода (статический напор)?

Датчик установлен 0-10 бар (4-20 мА), задание 45%, стало быть 4,5 бара. Насос имеет максимальное давление около 8 бар. Что имеется ввиду статический напор, максимальная высота в метрах набоболее высокого потребителя относительно оси насоса, это? Так почти все на равнине, т.е. не больше 1 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 7.7.2010, 8:51
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Andrey_V @ 7.7.2010, 7:47) *
задание 45%, стало быть 4,5 бара.
высота в метрах набоболее высокого потребителя относительно оси насоса, это? Так почти все на равнине, т.е. не больше 1 метра.


Тогда каким образом Вы хотите, чтобы частотник перешел в режим сна?
Если в этой системе насос остановится, то давление сразу (или через очень короткое время) упадет до 1 м вод. столба (0,1 бар). Это давление измеряется датчиком и ПИД-регулятор, соответственно, раскручивает насос до Ваших 35 Гц, чтобы поддерживать 4,5 бара.

В системе с малым статическим напором насос должен постоянно крутиться, чтобы поддерживать заданное давление. В системах без ПЧ используются водонапорные башни.

Сообщение отредактировал poludenny - 7.7.2010, 8:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 7.7.2010, 11:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 9:51) *
Тогда каким образом Вы хотите, чтобы частотник перешел в режим сна?
Если в этой системе насос остановится, то давление сразу (или через очень короткое время) упадет до 1 м вод. столба (0,1 бар). Это давление измеряется датчиком и ПИД-регулятор, соответственно, раскручивает насос до Ваших 35 Гц, чтобы поддерживать 4,5 бара.

В системе с малым статическим напором насос должен постоянно крутиться, чтобы поддерживать заданное давление. В системах без ПЧ используются водонапорные башни.

Ничего не понял helpsmilie.gif . Почему это давление упадет, если до насоса обратный клапан, а после насоса избыточное давление. И потом насос не всегда не останавливается, а в 90% случаев, соответственно после начала водопотребления и его окончания. В системе также имеется мембранный бак. Может в нем давление какое то не то? Моя система водоснабжения самая распространенная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 7.7.2010, 12:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



А каким образом система будет держать это избыточное давление? Малейшая утечка воды приводит к резкому падению давления? Это ж не воздух. Ну разве что мембранный бак Ваш...??

Остановите насос и посмотрите реальное давление в системе. 90% вероятность, что давление быстро падает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 7.7.2010, 12:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 13:08) *
А каким образом система будет держать это избыточное давление? Малейшая утечка воды приводит к резкому падению давления? Это ж не воздух. Ну разве что мембранный бак Ваш...??

Остановите насос и посмотрите реальное давление в системе. 90% вероятность, что давление быстро падает.

Да почему же падает, если потребители закрыты, утечек нет, давление на манометре не изменяется. Мембранный бак к тому же присутствует. Если бы насос не останавливался постоянно, было бы ясно. А он из 100 пусков-стопов один раз не останавливается. Что это, наводка, помехи, утечки прелстоит выяснить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.7.2010, 12:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(poludenny @ 7.7.2010, 8:51) *
Тогда каким образом Вы хотите, чтобы частотник перешел в режим сна?
Если в этой системе насос остановится, то давление сразу (или через очень короткое время) упадет до 1 м вод. столба (0,1 бар). Это давление измеряется датчиком и ПИД-регулятор, соответственно, раскручивает насос до Ваших 35 Гц, чтобы поддерживать 4,5 бара.

В системе с малым статическим напором насос должен постоянно крутиться, чтобы поддерживать заданное давление. В системах без ПЧ используются водонапорные башни.

Что то не уловлю мысли... Это чтож получается, если я нагоню в систему , к примеру, 3атм, то в зависимости от того, где краны откроют, на 1 или 5 этаже, у меня по разному будет вести себя частотник? что то не то... Ну да, на 1 этаже расход через кран больше, чем на 5, но все равно, без разбора частотник должен давить массу вместе с насосом. Почему же в этом случае при отсутствие разбора давление будет падать? Разве только обратные клапана не держат и водичка самотеком назад в пруд, тогда согласен, что поспать насосу не удастся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных