Уважаемые проектировщики, помогите пожалуйста начинающему!
В технических условиях на газоснабжение многоквартирного жилого дома есть пункт:
"С целью увеличения пропускной способности выполнить замену узла редуцирования ГРП52 по ул.Такой-то".
С чего начать? куда обращаться за какими-нибудь дополнительными условиями, разрешениями? на это должен выпоняться отдельный проект? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Valiko
сообщение 5.7.2010, 10:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Калининград - не Украина. Наверное, надо поднять (найти) существующий проект. а потом - дополнительные условия, т.е. что надо, насколько увеличивается расход. И внести изменения в существующий или сделать новый проект по замене узла редуцирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 5.7.2010, 17:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Я так думаю, что если такое написано в ТУ, то надо выяснить у тех, кто выдавал ТУ какая пропускная способность им нужна (если в ТУ ее нет), а потом сделать проект реконструкции сущ. ГРП.
Вносить изменения в существующий проект - это как?
Он ведь реализован и запущен в эксплуатацию. Этим он и кончился.
Теперь надо делать новый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсончик
сообщение 6.7.2010, 8:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



Спасибо вам за ответы, начну с добывания дополнительных техусловий.
Пропускная способность требуемая в техусл не указана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 8.7.2010, 19:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Сейчас есть ГРП с регулятором, настроенным на какое-то давление. Есть или должны быть данные по реальному расходу. Нужно проверить соответствие этого расхода паспортному расходу регулятора. Должны быть данные об отклонении в меньшую сторону давления настройки существующего регулятора. (это возможно при максимальном расходе). Нужно выяснить возможность увеличения давления настройки. (возможно потребуется дополнительная установке регуляторов перед отдельными потребителями после ГРП. Нужно выяснить, что скрывается за формулировкой "С целью увеличения пропускной способности....". Если падение давления настройки при максимальном расходе есть, регулятор имеет смысл менять (опять-таки с оговоркой, что есть проектное входное давление). Если падения настройки существующего регулятора давления нет, нуно думать дальше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсончик
сообщение 12.7.2010, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



Спасибо большое за ответ! пока все уперлось в добывание дополнительной информации и тех.условий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных