Расчет теблообменника, как расчитать теплообменник на холд |
|
|
|
5.7.2010, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366

|
День добрый. Есть приточная установка с водяным калорифером. Мощность 128кВт, подключение 50мм, однорядный, теплоноситель 90-70 град. Интересует мощность калорифера при теплоносителе 7-12 град. Характеристики воздуха (г.Киев) : зима температура -22 град, энтальпия -20,7 кДж/град; лето температура +28,7 град, энтальпия 56,1 кДж/град. Заранее благодарен за любые подсказки в направлении расчета.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
5.7.2010, 13:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Maksut @ 5.7.2010, 12:44)  День добрый. Есть приточная установка с водяным калорифером. Мощность 128кВт, подключение 50мм, однорядный, теплоноситель 90-70 град. Интересует мощность калорифера при теплоносителе 7-12 град. Характеристики воздуха (г.Киев) : зима температура -22 град, энтальпия -20,7 кДж/град; лето температура +28,7 град, энтальпия 56,1 кДж/град. Заранее благодарен за любые подсказки в направлении расчета. это достаточно простая задача масштабирования графика на другой интервал температур В нынешнем варианте вы грееете воздух с -22 до +20С (22+20)=42С на перепаде температур теплоносителя 90-70 При этом темпловой напор на поверхностях теплообмена составляет (90+22)=112С на одном краю и (70-20)=50С на другом краю. Теперь у вас на входе -7-12С а воздух охлаждается с +28 Тогда тепловой напор составит (28-7)=21 Коэффициент пересчёта графика составит 21/112 Перепад по воздуху будет (44*21/112)=7,875С , что даст на выходе температуру воздуха 28-7,875=20,125 А температура воды на выходе составит 7+(90-70)*21/112=7+3,75 =10,75 Мощность явная (то есть без учёта конденсации паров воды) упадет с 128 до 128*21/112=24кВт
|
|
|
|
|
5.7.2010, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366

|
Илья, спасибо. А вы можете подсказать литературу по теплообменникам, интересует с разделом относящимся к моему вопросу.
|
|
|
|
|
5.7.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
To Илья М Дата Сегодня, 14:06
ОК. Только, Вы рано "точку поставили". А что с расходом охлаждающей воды, и какая перспектива автоматизации, с использованием средств "зимнего комплекта" (обогрева).
|
|
|
|
|
5.7.2010, 17:50
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Я в подобных случаях обращаюсь к производителю для выполнения поверочного расчета, что и вам советую.
|
|
|
|
|
5.7.2010, 21:37
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366

|
Если я правильно понял для предварительного расчета подойдет метод приведенный во втором посте. При более точном необходимо обратится к поставщику оборудования. Очень жаль, что нельзя без поставщика.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
6.7.2010, 7:05
|
Guest Forum

|
Масштабирование характеристик возможно только при неизменных расходах воздуха и воды через калорифер. Что касается необходимости обращаться к производителям в обязательном порядке, то могу сказать, что производители тоже далеко не всегда могуть дать ответы на подобного рода вопросы.
Методику масштабирования графиков пришлось разрабатывать из-за отказа производителей дать ответ по похожей задаче...У них программа просто не принимала мои значения!! Ну, а каталог Системэира даёт прекрасный справочный материал в таблицах для подбора калориферов из россыпи элементов, по которым масштабирование легко проверяется.
|
|
|
|
|
6.7.2010, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366

|
Илья, еще раз огромное спасибо.
|
|
|
|
|
6.7.2010, 12:50
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(Maksut) Интересует мощность калорифера при теплоносителе 7-12 град. Цитата(Илья М) А температура воды на выходе составит 7+(90-70)*21/112=7+3,75 =10,75 Шляпа какая то, а не методика  Мощность калорифера (в предположении отсутствия конденсации) при воде 7\12°С и том же расходе (5.667 м3/ч) будет 32 кВт.
Сообщение отредактировал WhiteShark - 6.7.2010, 12:53
|
|
|
|
|
6.7.2010, 14:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366

|
Здравствуйте, WhiteShark. А вы имеете свою методику? Поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
6.7.2010, 15:28
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Имею ) Это 3 уравнения сохранения энергии. Сколько тепла забрала вода, столько отдал воздух и столько же перенес конкретный теплообменник в первом приближении  Но я подозреваю, что вас интересует не мощность калорифера на охлаждение, а что будет с воздухом на выходе из такого девайса с такими параметрами. А это на коленке не считается
Сообщение отредактировал WhiteShark - 6.7.2010, 15:33
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
6.7.2010, 16:01
|
Guest Forum

|
Цитата(WhiteShark @ 6.7.2010, 16:28)  Имею ) Это 3 уравнения сохранения энергии. Сколько тепла забрала вода, столько отдал воздух и столько же перенес конкретный теплообменник в первом приближении  Но я подозреваю, что вас интересует не мощность калорифера на охлаждение, а что будет с воздухом на выходе из такого девайса с такими параметрами. А это на коленке не считается Действительн, все расчёты в конечном счёте упираются в базовые законы физики. Какова влажность воздуха буде при охлаждении этим калорифером действительно трудно сказать, хотя температура воздуха считается на коленке достаточно точно, так как режим продува воздуха и режима протекания теплоносителя через калорифер остаются номинальными, а мы лишь меняем температурные напоры, которые собственно и отвечают за передаваемые тепловые потоки от воды к воздуху или обратно.
|
|
|
|
|
7.7.2010, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(WhiteShark @ 6.7.2010, 13:50)  Шляпа какая то, а не методика  Мощность калорифера (в предположении отсутствия конденсации) при воде 7\12°С и том же расходе (5.667 м3/ч) будет 32 кВт. Ай, молодца, Акула - Хряпа. Даж, каблуков не выплюнул. А "за базар" (цифирь), всё ж, надоть отвечать. Расчет "в студию", плз-з-з!
|
|
|
|
|
7.7.2010, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Maksut. А что, Вы действительно озаботились этой темой в практической плоскости, т.е. готовитесь конкрктно доработать приточку. Или эта тема в порядке тренинга моСка, в борьбе от застоя.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.7.2010, 8:45
|
|
|
|
|
7.7.2010, 12:42
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(vadim999 @ 7.7.2010, 9:34)  Ай, молодца, Акула - Хряпа. Даж, каблуков не выплюнул. А "за базар" (цифирь), всё ж, надоть отвечать. Расчет "в студию", плз-з-з! Люблю вас читать, уважаемый ) Красиво пишете )) Ну а какой же вам цифирьки не хватило? Теплоемкости воды?
|
|
|
|
|
7.7.2010, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366

|
Вадим, интересует практическая часть. За июнь два запроса. Обращался к производителям, но долго ждать, заинтересовал вариант самостоятельного расчета.
Сообщение отредактировал Maksut - 7.7.2010, 14:14
|
|
|
|
|
7.7.2010, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Maksut @ 7.7.2010, 15:14)  Вадим, интересует практическая часть. За июнь два запроса. Обращался к производителям, но долго ждать, заинтересовал вариант самостоятельного расчета. Если правильно понимаю, Вы хотите через калорифер обогрева "гнать" холодную воду для охлаждения приточного воздуха в летний период. (В данном случае, не важно, проектирование или монтаж).
|
|
|
|
|
7.7.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(WhiteShark @ 7.7.2010, 13:42)  Ну а какой же вам цифирьки не хватило? Теплоемкости воды?  Не-е-е, про теплоемкость, есчо в детском саде мне баянили. Антерисуюсь, как рОдили "32 кВт".
|
|
|
|
|
7.7.2010, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
Есть прога - Гюнтнер 2006 - там практически любую конфигурацию охладителей (европейских) можно найти
|
|
|
|
|
7.7.2010, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Илья М @ 6.7.2010, 17:01)  , так как режим продува воздуха и режима протекания теплоносителя через калорифер остаются номинальными, Постойте постойте. Это с какого перепугу режим протекания теплоносителя остается номинальным? Он как раз выбирается заново для обеспечения нужной дельты по воде.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(' date='8.7.2010, 0:07)  Постойте постойте. Это с какого перепугу режим протекания теплоносителя остается номинальным? Он как раз выбирается заново для обеспечения нужной дельты по воде. daddym, Ваше замечание может "иметь место быть", однако, Вы "въехали в хвост темы". Попробуйте просмотреть всю тему более внимательно. ЗЫ. У мня, тож куча несогласок и непоняток.
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.7.2010, 8:17
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
8.7.2010, 8:26
|
Guest Forum

|
Цитата(daddym @ 8.7.2010, 0:07)  Постойте постойте. Это с какого перепугу режим протекания теплоносителя остается номинальным? Он как раз выбирается заново для обеспечения нужной дельты по воде. Сохранение номинального режима протекания по воздуху и воде позволяет использовать масштабирование с высокой точностью(достоверностью). В холодоснабжении нет требования, чтобы обратка была именно 12С, в промежуточных режимах нагрузки при постоянном протоке по системе она повсеместно идёт "недогретой" до +12, и только в пики жары догревается до +12+14, но тогда уже подача становится не +7, а +10 К тому же мы обсуждаем "партизанскую" схему применения воздухонагревателя на охлаждение, забывая ещё о лотке для конденсата и каплеуловителе за калорифером и перед вентилятором.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366

|
Что касается "партизанского" метода осуществления задачи то они учтены. Будут установлены поддон и каплеуловитель.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 7.7.2010, 15:26)  Если правильно понимаю, Вы хотите через калорифер обогрева "гнать" холодную воду для охлаждения приточного воздуха в летний период. (В данном случае, не важно, проектирование или монтаж). Maksut Дата Сегодня, 10:28 Что касается "партизанского" метода осуществления задачи то они учтены. Будут установлены поддон и каплеуловитель. Ну-у. наконец-то "главный партизан" раскололся! Не могу лишить себя удовольствия от следующей "заявы", НЕ ПОЛУЦЦА! Точнее, полуцца по принцыпу " ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,- СОЙДЕТ" и ... точка.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Это называется поверочный расчет теплообменника. Уравнения для расчета Q=K*F*dtлог*Fi К-коэффициент теплопередачи, F - поверхость теплообмена, dTлог - логарифмический перепад температур, fi - поправка на вид относительного движения. Итак K, F, Fi - const/ изменяется только dTлог. Чтобы пересчитать dT необходимо располагать расходами и значениями начальной температуры теплоносителей. Это все однозначно для сухого воздуха ( без массообмена). Для влажного воздуха в все будет не так однозначно.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То seeker Дата Сегодня, 11:18
Только с Вашего позволения. ... откуда, Qохл = Qнагр х ( dTлог.охл / dTлог.нагр) (А). Правильно?
... "Для влажного воздуха в все будет не так однозначно." А какова будет степень не "однозначности" для случая (А) при изменении теплофизических свойст "рабочих тел" от изменении их температур в режимах охл. - нагр. Ваша оценка.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Поверхность теплообмена не изменяется, при неизменности расходов - скоростей движения теплоносителей коэффициент теплопередачи не изменяется, относительный характер движения ( прямоток. противоток, перекрестный ток) сохраняется поэтому Q1=KxFxdTлог1хfi Q2= KxFxdTлог2хfi поэтому Q1/Q2=dTлог1/dTлог2. При наличии влажного воздуха уравнения коэффициент теплопередачи зависит не только от скоростей движения, но еще и от наклона луча процесса в H-d диаграмме. Т.е. K1 не равно K2.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 11:14
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(vadim999 @ 8.7.2010, 8:05)  То seeker Дата Сегодня, 11:18
Только с Вашего позволения. ... откуда, Qохл = Qнагр х ( dTлог.охл / dTлог.нагр) (А). Правильно?
... "Для влажного воздуха в все будет не так однозначно." А какова будет степень не "однозначности" для случая (А) при изменении теплофизических свойст "рабочих тел" от изменении их температур в режимах охл. - нагр. Ваша оценка. Да не в "теплофизических свойствах" дело а ином термическом сопротивлении при наличии пленки конденсата, и не оценить это на пальцах. Ориентировочные расчеты можно выполнять при условии: сухого охлаждения, неизменных расходов и в пропорции к среднелогарифмическим температурам.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То JJJJ Дата Сегодня, 12:14, То seeker Дата Сегодня, 12:13 Токмо в кошмарном сне мог бы отрицать это.
vadim999 Дата Сегодня, 12:05 В данном случае, интересовала величина "довеска" к возникающей "пленочной конденсации", на предмет надобности подобной заморочки.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То seeker Дата Сегодня, 11:18
Спасибо, что напомнили. Данная методика обоснована и наглядно представлена в одной из книг С.Я. Герша (Глубокое охлаждение. Воздухоразделение. ...). К сожелению более точные исходные данные и где найти книги сказать не могу. (Свои-скрали; попытки поиска, не увенчались успехом). А сама методика - архи полезна и в практической деятельности.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|