Гость_Lander_*
сообщение 6.7.2010, 10:32
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые слушатели, скажите, из практического опыта что будет, если вы имеете приточную систему 1000х500 и уменьшается, протяженность около 20м, и около 4х ответвления 200х200. Стоят КП. Мне через эту систему надо падать 2100м3/ч. Будет калорифер, фильтр, шумик. Смущают большие размеры и малый расход воздуха.
P/S воздуховоды уже смонтированы, расход рассчитан по нормам (реконструкция). Будет ли работать, если да, то насколько хорошо?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 6.7.2010, 10:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Воздух он конечно хитрый. Но по-моему должно работать, т.к. больше - не меньше. А на какие характеристики рассчитан вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 6.7.2010, 14:00
Сообщение #3





Guest Forum






поставлю на 3000 кубов 350 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 6.7.2010, 14:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Прикольно blink.gif ...
А можно я тоже "поставлю":
Голландия Уругвай: 2-0.

ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 6.7.2010, 17:00
Сообщение #5





Guest Forum






Лучше скажите что будет на практике!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.7.2010, 18:56
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кхм, а ЧЕМ собираетесь 350 Ра набрать? При скорости менее двух метров? Хотя, в принципе, если зажмёте ВРУ, может сработать как статическая камера. Подобрать только надо аккуратно

Сообщение отредактировал Skaramush - 6.7.2010, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 7.7.2010, 7:13
Сообщение #7





Guest Forum






На практике у вас система вентиляции близка к идеальной!
Сопротивление сети близко к нулю, а все потери собраны на подводящих от магистрали к решёткам участках воздуховода и на самих решётках, причём на уровне допустимых перепадов давления по шумности, то есть 15-20Па.

Расслабтесь, и получайте удовольствие от случайно созданой удачной системы!....))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2010, 8:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Существующий воздуховод ранее использовался как приточный или как вытяжной?
Если вытяжной, то воздух с какими вредностями по нему перемещался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lander_*
сообщение 7.7.2010, 9:05
Сообщение #9





Guest Forum






Была раньше приточка, а помещение игровым клубом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2010, 9:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Тогда все в порядке. Была бы вытяжка - могла бы остаться какая-нибудь гадость в воздуховодах.
Но воздуховоды все равно лучше осмотреть и, по возможности, почистить изнутри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных