> Вентиляция коттеджа. Приточные клапаны., Особенности применения приточных клапанов.
Юный Инженер
сообщение 7.7.2010, 8:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35566



Уважаемые коллеги!
Требуется для вентиляции в коттедже применить так называемые приточные клапаны. Подскажите, кто-нибудь их применял? И каих марок - Статвент (КИВ 125), Systemair, Aereco?
Как применять эти клапаны зимой, нужна ли постоянная механическая вытяжка?
Дом - 2 этажа с мансардным этажом. Есть помещения с камином, сауной с купелью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2010, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
По желанию Заказчика применял КИВ-125, СВК-75, Аэреко.

Для КИВ - надо бурить стену, СВК - надо ставить до установки окон, Аэреко ставится на готовые окна.
Аэреко стоят у меня дома, работают прекрасно, очень доволен. У меня естественная вытяжка, живу на 5-м этаже пятиэтажного дома.
Но окна выходят на разную сторону квартиры, иногда, при сильном ветре, один из клапанов работает как вытяжной, а не приточный.
Вытяжку лучше механическую.

Для камина обязательно нужен приток. для сауны и купели - никакого естественного притока!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юный Инженер
сообщение 7.7.2010, 9:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35566



Спасибо большое за ответ!
Про СВК-75 не знала - изучу повнимательнее. Заказчик не хочет клапаны в окнах, только в стенах..
Скажите, пожалуйста, а зимой проблем не возникает с ними (стеновыми клапанами) - не происходит обмерзание? Смутил режим работы стенового приточного клапана Systemair - от -5 до +10..Как будет работать механическая вытяжка, если при температуре ниже -5 клапан закроется..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 7.7.2010, 9:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



У нас в городе их ставят, расчетная температура -38.
Нежелательно ставить во "влажные" помещения, пусть из "влажных" лучше будет вытяжка.
Стеновые клапана Systemair не использовал.
У меня дома обмерзания не происходит, дом старый. Несмотря на увлажнитель воздуха + мойку воздуха, окна и клапан в капельках конденсата не бывают.
Но к каждому объекту надо подходить индивидуально - если у меня все нормально, не вакт. что у соседа не будет нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisa101084
сообщение 14.7.2010, 6:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945



Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 14.7.2010, 11:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вас спасет только приток воздуха.
Дополнительная вытяжка только усугубит положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisa101084
сообщение 14.7.2010, 12:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945



я решила для начала поставить дефлектор, а потом если что поставим клапана, но все равно спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.7.2010, 5:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



То, что происходит ситуация, которую Вы описываете - виновато отсутствие притока и присутствие нескольких вытяжек. Дополнительный дефлектор проблему притока НЕ РЕШИТ.
Вместо дефлектора лучше поставьте пару клапановв в помещения с нечастым пребыванием людей.
Если будет через них хороший приток, если не будет продувать домочадцев, понравится им это - ставьте во все помещения. которые сочтете нужным.
Работа клапана также во многом зависит от направления ветра. а оно меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.7.2010, 9:41
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(lisa101084 @ 14.7.2010, 6:51) *
Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал?

Проверяйте воздушный баланс помещений. Кроме того, вопрос - есть ли тёплые полы на первом этаже, сквозная лестничная клетка или лестничных холл наверх и вытяжки на верхнем(их) этаже(ах)? если всё это присутствует, а опрокидывает шахты первого этажа, то без реконструкции вентиляции коттеджа в целом вы проблему не решите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisa101084
сообщение 19.7.2010, 6:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945



Так вот именно, проблема в том что меня поставили в сложную ситуацию - пригласили и показали на 5 сек план коттеджа архитектурный и сказали что надо проблему решить - заказчики же они такие - им кажется что все просто)) dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.7.2010, 6:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если есть возможность, постарайтесь выехать на место - я так почти с каждым существующим объектом поступаю (который уже не на бумаге).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 19.7.2010, 10:06
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(lisa101084 @ 14.7.2010, 7:51) *
Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал?


А случайно не наставлено в коттедже вытяжных вентиляторов в с.у. и мощная кухонная вытяжка, и все без компенсации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lisa101084
сообщение 19.7.2010, 11:57
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945



Знаю только что в подвале механическая вентиляция, и в с/у вроде стоит бытовые вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fazer900
сообщение 20.7.2010, 14:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24692



Цитата(Зольников Михаил @ 7.7.2010, 10:05) *
Здравствуйте.
По желанию Заказчика применял КИВ-125, СВК-75, Аэреко.

Для КИВ - надо бурить стену, СВК - надо ставить до установки окон, Аэреко ставится на готовые окна.
Аэреко стоят у меня дома, работают прекрасно, очень доволен. У меня естественная вытяжка, живу на 5-м этаже пятиэтажного дома.
Но окна выходят на разную сторону квартиры, иногда, при сильном ветре, один из клапанов работает как вытяжной, а не приточный.
Вытяжку лучше механическую.

Для камина обязательно нужен приток. для сауны и купели - никакого естественного притока!


Михаил, а не подскажите, я понял, что все эти приточные системы не обеспечивают приток более 40м3/ч. Еще есть aereco EHT 17-40, но там тоже край - 40м3, зато перекрыть полностью ее нельзя. Не знаете, есть ли более производительные системы? Нужно обеспечить комфортный приток воздуха в кухню с навесным 23кВт котлом... Спасибо заранее.

Сообщение отредактировал Fazer900 - 20.7.2010, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.7.2010, 14:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
А какой расход Вам требуется?
Если не хотите механическую приточку, могу предложить следующую "порнографию": клапан Аэреко в окно, клапан СВК-75 - под подоконник, клапана КИВ-125 - в стены. За неимением лучшего :-))
Или делайте механический приток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fazer900
сообщение 20.7.2010, 15:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24692



Цитата(Зольников Михаил @ 20.7.2010, 15:39) *
Здравствуйте.
А какой расход Вам требуется?
Если не хотите механическую приточку, могу предложить следующую "порнографию": клапан Аэреко в окно, клапан СВК-75 - под подоконник, клапана КИВ-125 - в стены. За неимением лучшего :-))
Или делайте механический приток.


Здравствуйте.
Дело в том, что у нас при установке газоиспользующего оборудования даже в кухне требуется трехкратный воздухообмен, соответственно делать вентканал без притока не вариант. Кухня имеет объем 53.9 м3, соответственно трехкратный это выходит 161,7м3. Приток я расчитываю из расчета объема вытяжки. Делать обычную жалюзийную решетку в кухне размером 325х225 мм - жильцы наверняка заткнут ее чем-нибудь. Вот и думаю, пока бытового варианта лучше Aereco EHT 17-40 я не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.7.2010, 15:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вот ставьте один Аэреко, один СВК, два КИВ - и Ок...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bazan
сообщение 18.5.2011, 13:53
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 107358



Цитата(Зольников Михаил @ 19.7.2010, 6:48) *
Если есть возможность, постарайтесь выехать на место - я так почти с каждым существующим объектом поступаю (который уже не на бумаге).

У меня только при северном ветре возникает обратная тяга. В других случаях тянет здорово!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 18.5.2011, 17:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(bazan @ 18.5.2011, 14:53) *
У меня только при северном ветре возникает обратная тяга. В других случаях тянет здорово!


Скорее выброс неправильно смонтирован. При опр. направлении создаётся избыточное давление и опрокидывает систему. Можно попробывать поднят вытяжной канал выше уровня кровли и посмотреть конструкцию дефлектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных