Вентиляция коттеджа. Приточные клапаны., Особенности применения приточных клапанов. |
|
|
|
7.7.2010, 8:43
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35566

|
Уважаемые коллеги! Требуется для вентиляции в коттедже применить так называемые приточные клапаны. Подскажите, кто-нибудь их применял? И каих марок - Статвент (КИВ 125), Systemair, Aereco? Как применять эти клапаны зимой, нужна ли постоянная механическая вытяжка? Дом - 2 этажа с мансардным этажом. Есть помещения с камином, сауной с купелью.
|
|
|
|
|
7.7.2010, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте. По желанию Заказчика применял КИВ-125, СВК-75, Аэреко.
Для КИВ - надо бурить стену, СВК - надо ставить до установки окон, Аэреко ставится на готовые окна. Аэреко стоят у меня дома, работают прекрасно, очень доволен. У меня естественная вытяжка, живу на 5-м этаже пятиэтажного дома. Но окна выходят на разную сторону квартиры, иногда, при сильном ветре, один из клапанов работает как вытяжной, а не приточный. Вытяжку лучше механическую.
Для камина обязательно нужен приток. для сауны и купели - никакого естественного притока!
|
|
|
|
|
7.7.2010, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35566

|
Спасибо большое за ответ! Про СВК-75 не знала - изучу повнимательнее. Заказчик не хочет клапаны в окнах, только в стенах.. Скажите, пожалуйста, а зимой проблем не возникает с ними (стеновыми клапанами) - не происходит обмерзание? Смутил режим работы стенового приточного клапана Systemair - от -5 до +10..Как будет работать механическая вытяжка, если при температуре ниже -5 клапан закроется..?
|
|
|
|
|
7.7.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
У нас в городе их ставят, расчетная температура -38. Нежелательно ставить во "влажные" помещения, пусть из "влажных" лучше будет вытяжка. Стеновые клапана Systemair не использовал. У меня дома обмерзания не происходит, дом старый. Несмотря на увлажнитель воздуха + мойку воздуха, окна и клапан в капельках конденсата не бывают. Но к каждому объекту надо подходить индивидуально - если у меня все нормально, не вакт. что у соседа не будет нормально.
|
|
|
|
|
14.7.2010, 6:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945

|
Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал?
|
|
|
|
|
14.7.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Вас спасет только приток воздуха. Дополнительная вытяжка только усугубит положение.
|
|
|
|
|
14.7.2010, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945

|
я решила для начала поставить дефлектор, а потом если что поставим клапана, но все равно спасибо)
|
|
|
|
|
15.7.2010, 5:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
То, что происходит ситуация, которую Вы описываете - виновато отсутствие притока и присутствие нескольких вытяжек. Дополнительный дефлектор проблему притока НЕ РЕШИТ. Вместо дефлектора лучше поставьте пару клапановв в помещения с нечастым пребыванием людей. Если будет через них хороший приток, если не будет продувать домочадцев, понравится им это - ставьте во все помещения. которые сочтете нужным. Работа клапана также во многом зависит от направления ветра. а оно меняется.
|
|
|
|
|
15.7.2010, 9:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(lisa101084 @ 14.7.2010, 6:51)  Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал? Проверяйте воздушный баланс помещений. Кроме того, вопрос - есть ли тёплые полы на первом этаже, сквозная лестничная клетка или лестничных холл наверх и вытяжки на верхнем(их) этаже(ах)? если всё это присутствует, а опрокидывает шахты первого этажа, то без реконструкции вентиляции коттеджа в целом вы проблему не решите.
|
|
|
|
|
19.7.2010, 6:36
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945

|
Так вот именно, проблема в том что меня поставили в сложную ситуацию - пригласили и показали на 5 сек план коттеджа архитектурный и сказали что надо проблему решить - заказчики же они такие - им кажется что все просто))
|
|
|
|
|
19.7.2010, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если есть возможность, постарайтесь выехать на место - я так почти с каждым существующим объектом поступаю (который уже не на бумаге).
|
|
|
|
Гость_vicsd-v_*
|
19.7.2010, 10:06
|
Guest Forum

|
Цитата(lisa101084 @ 14.7.2010, 7:51)  Подскажите что делать, если в коттедже из вентканалов естественных происходит обратная тяга при наружной температуре -15, так дует что даже бытовой вентилятор в ванной продувает? может поставить дефлектор? или клапаны на каждый канал? А случайно не наставлено в коттедже вытяжных вентиляторов в с.у. и мощная кухонная вытяжка, и все без компенсации?
|
|
|
|
|
19.7.2010, 11:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51945

|
Знаю только что в подвале механическая вентиляция, и в с/у вроде стоит бытовые вентиляторы.
|
|
|
|
|
20.7.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24692

|
Цитата(Зольников Михаил @ 7.7.2010, 10:05)  Здравствуйте. По желанию Заказчика применял КИВ-125, СВК-75, Аэреко.
Для КИВ - надо бурить стену, СВК - надо ставить до установки окон, Аэреко ставится на готовые окна. Аэреко стоят у меня дома, работают прекрасно, очень доволен. У меня естественная вытяжка, живу на 5-м этаже пятиэтажного дома. Но окна выходят на разную сторону квартиры, иногда, при сильном ветре, один из клапанов работает как вытяжной, а не приточный. Вытяжку лучше механическую.
Для камина обязательно нужен приток. для сауны и купели - никакого естественного притока! Михаил, а не подскажите, я понял, что все эти приточные системы не обеспечивают приток более 40м3/ч. Еще есть aereco EHT 17-40, но там тоже край - 40м3, зато перекрыть полностью ее нельзя. Не знаете, есть ли более производительные системы? Нужно обеспечить комфортный приток воздуха в кухню с навесным 23кВт котлом... Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Fazer900 - 20.7.2010, 14:20
|
|
|
|
|
20.7.2010, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте. А какой расход Вам требуется? Если не хотите механическую приточку, могу предложить следующую "порнографию": клапан Аэреко в окно, клапан СВК-75 - под подоконник, клапана КИВ-125 - в стены. За неимением лучшего :-)) Или делайте механический приток.
|
|
|
|
|
20.7.2010, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24692

|
Цитата(Зольников Михаил @ 20.7.2010, 15:39)  Здравствуйте. А какой расход Вам требуется? Если не хотите механическую приточку, могу предложить следующую "порнографию": клапан Аэреко в окно, клапан СВК-75 - под подоконник, клапана КИВ-125 - в стены. За неимением лучшего :-)) Или делайте механический приток. Здравствуйте. Дело в том, что у нас при установке газоиспользующего оборудования даже в кухне требуется трехкратный воздухообмен, соответственно делать вентканал без притока не вариант. Кухня имеет объем 53.9 м3, соответственно трехкратный это выходит 161,7м3. Приток я расчитываю из расчета объема вытяжки. Делать обычную жалюзийную решетку в кухне размером 325х225 мм - жильцы наверняка заткнут ее чем-нибудь. Вот и думаю, пока бытового варианта лучше Aereco EHT 17-40 я не нашел...
|
|
|
|
|
20.7.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Вот ставьте один Аэреко, один СВК, два КИВ - и Ок...
|
|
|
|
|
18.5.2011, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.5.2011
Пользователь №: 107358

|
Цитата(Зольников Михаил @ 19.7.2010, 6:48)  Если есть возможность, постарайтесь выехать на место - я так почти с каждым существующим объектом поступаю (который уже не на бумаге). У меня только при северном ветре возникает обратная тяга. В других случаях тянет здорово!
|
|
|
|
|
18.5.2011, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(bazan @ 18.5.2011, 14:53)  У меня только при северном ветре возникает обратная тяга. В других случаях тянет здорово! Скорее выброс неправильно смонтирован. При опр. направлении создаётся избыточное давление и опрокидывает систему. Можно попробывать поднят вытяжной канал выше уровня кровли и посмотреть конструкцию дефлектора.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|