> Ячеистый фильтр, КМС фильтра
Tatiana D
сообщение 7.7.2010, 10:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста посчитать КМС фильтра с фильтрующим элементом, размер ячеек которого 0,4-0,5мм. Или подскажите методику определения.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.7.2010, 10:22
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Tatiana D @ 7.7.2010, 11:15) *
подскажите методику определения.

Путем чтения пачпорта фильтра smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 7.7.2010, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Цитата(andrey R @ 7.7.2010, 11:22) *
Путем чтения пачпорта фильтра smile.gif

Не смешно. В паспорте, кроме размера ячеек ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.7.2010, 14:01
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Жуть какая biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 7.7.2010, 14:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Tatiana D @ 7.7.2010, 13:36) *
Не смешно. В паспорте, кроме размера ячеек ничего нет.


В паспорте есть таблица : условный диаметр, перепад давлений при определенном расходе???? Или графики потерь давления от расхода воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 8.7.2010, 7:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Цитата(Synoptyk @ 7.7.2010, 15:48) *
В паспорте есть таблица : условный диаметр, перепад давлений при определенном расходе???? Или графики потерь давления от расхода воды?

В паспорте нет никаких графиков, а из тех.характеристик в таблице есть Ду, габаритные размеры корпуса, перепад высот патрубков, размеры фланцев и масса; описание, назначение, устройство (вкратце), техобслуживание, гарантии изготовителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 8.7.2010, 17:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Тогда действительно жуть.
Что это за изделие. Тип, марка, изготовитель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274