> Вентиляция кабельного помещения
Matilda114
сообщение 7.7.2010, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Вопрос в том нужно ли делать вентиляцию в кабельном помещении жилого здания и если да , то каким документом это можно подтвердить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2010, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите http://vsesnip.com/Data1/9/9640/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 7.7.2010, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Цитата(jota @ 7.7.2010, 14:21) *

это по промышленным предприятиям, а тут жилое здание....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2010, 13:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, Вы правы.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 7.7.2010, 15:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Может это поможет. Правда тоже для производственных зданий. Но в принципе и там и там кабеля.

1. «Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи»: 3.2.10.3. Помещения ввода кабелей должны удовлетворять следующим требованиям:…
- помещение ввода кабелей должно быть оборудовано … центральным водяным отоплением и естественной вытяжной вентиляцией.
2. «ВСН 333-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию. Проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания» (недействующий): 5.9 В помещении ввода кабелей связи должна предусматриваться подача воздуха без подогрева в холодный период года в нижнюю зону помещения. Удаление воздуха должно осуществляться из верхней зоны помещения. При этом установка задвижек и шиберов на воздуховодах не допускается.
3. Согласно ВСН 333-93:
- температура в помещении 100С;
- кратность воздухообмена: приток 1,5 вытяжка 1,5
4. «Временные рекомендации по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятия связи». Пример 1:

Сообщение отредактировал Андрей 113 - 7.7.2010, 15:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пример_1.JPG ( 11,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 7.7.2010, 16:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



А вообще из практики ....какой воздухообмен должен быть в кабельной жилого здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных