> Минимальное расстояние от газового ввода в здание до соседнего строения
Сан Саныч
сообщение 8.7.2010, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Можно ли так расположить ввод в газифицируемое помещение, если в 40 см. стена соседнего здания, и где можно посмотреть минимальные расстояния от ввода до стен зданий расположенных на против?
Чертёж прилагается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  на_форум.rar ( 59,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 8.7.2010, 18:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Что-то я не могу скачать файл. Скачивается не архив, и не картинка. Открывается как текстовый файл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 8.7.2010, 19:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Нормально всё. Но есть одно, НО...Как туды запихнуть трубную заготовку?. Если стена (пересекаемая) более 30 см, то с монтажом трубы - проблемы. Можно конечно и отводами сварить - но в таком случае, какой коротышка-сварщик туды залезет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vdovushkin
сообщение 8.7.2010, 20:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.12.2009
Пользователь №: 42919



то что нарисовано смонтировать нереально, а почему нельзя было сделать ввод у окна сразу после опор???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 8.7.2010, 21:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А как газопровод там покрасить? Я бы не стал так делать...

"а почему нельзя было сделать ввод у окна сразу после опор???"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 8.7.2010, 22:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Заказчику нужен угол для каких то своих целей и газопровод будет ему мешать, готов душу отдать дьяволу но сделать именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 8.7.2010, 23:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Обслуживать газопровод не получится. Ни покрасить, ни проверить на утечку. А еще если взбредет в голову заложить зазор 400мм - вообще труба дело.
Я бы не согласился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 10.7.2010, 7:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Проблема отпала, заказчик понял, что вся его затея с вводом это полный бред.
Всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 10.7.2010, 8:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Сан Саныч @ 10.7.2010, 7:59) *
заказчик понял, что вся его затея с вводом это полный бред.

Так давайте выпьем, за то, чтобы таких понятливых заказчиков было как можно больше smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 10.7.2010, 9:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Вау ! Я не против, холодненькой водочки с горячим шашлычком да с помидорчиками, брррр как сказанул аж слюньки потекли, но только вечерком у нас уже в 9 утра за бортом за 30 градусов, тепло однако ph34r.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274