> Управление системой приточной вентиляции с канальным нагревателем, принципиальная схема поделючения
MARY10
сообщение 9.7.2010, 20:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 44949



Я не знаю в тему ли моя просьба, но как "утопающая" рискну попросить помощи. Я работаю инженером-электриком и в основную деятельность входит эл.монтаж, ремонты и эксплуатация действующих ЭУ. Со схемами автоматизации вентустановок приходилось сталкиваться при эксплуатации уже существующих вентсетей. Теперь при выполнении эл.мотажных работ силовых эл.сетей цеха Заказчик, довольный нашей работой, дал задание подключить смонтированную вентиляционщиками систему приточной вентиляции помещений АБК с канальными нагревателями. Проектные работы не выполнялись и выполняться не будут. Выдано техническое задание (устное), даже скорее пожелания заказчика:
1. Управление вентиляторами и канальными нагревателями должно предусматривать два режима - "зима" - "лето" (зимой нагревателями обогреваются помещения АБК, а летом просто производится нагнетание свежего воздуха)
2. Отключение приточной вентиляции при пожаре.
3. Отключение кан.нагревателя в случае аварийного повреждения двигателя вентилятора.
4. Отключение канального нагревателя и вентилятора с выдержкой времени (сначало нагреватель, затем вентилятор)
5. Включение и отключение системой должно производится дежурным персоналом кнопками со шкафа управления.
Вот такой шкафчик с принципиальной схемой управления мы должны придумать, смонтировать и запустить систему приточной вентиляции.
Данные для проектирования схемы "клещами" вырвали у монтажников вентиляции: центробежный вентилятор с эл.двигателем 1,5 кВт, напряжение 380 В, канальный нагреватель 21 кВт, напряжение 380 В. Больше никакой информации.
Уже неделю сижу в интернете и не могу найти что-то подобное для примера.
Прошу помощи в разработке принципиальной схемы управления вышеописанной системы вентиляции. Прошу Вас поделитесь опытом, буду очень благодарна за любой совет, ссылку , примеры схем или проектов. Если можно скиньте что есть на electromeregi@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.7.2010, 22:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



"Електромережі", значит... ну-ну... wink.gif
Алгоритм управления можно полностью сделать на контроллере-мыльнице типа "Easy" или "Zelio", софтинки для их программирования содержат в качестве примеров практически готовые решения, шкапчик будет содержать пару автоматиков, блок питания, "мыльницу", и пару-тройку релюшек для моторчиков и нагревателей; ну, еще парочку датчиков пожзащиты и какой-нить термодатчик для нагревателей, ну и пару лампочек и цнопочек...

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.7.2010, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 9.7.2010, 23:32
Сообщение #3





Guest Forum






Готовые управляющие модули для управления приточными установками с эл.калорифером здесь:
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=424
Симисторные регуляторы температуры ТТС: http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=206
Каталог автоматики Арктика: http://www.arktika.ru/catalog.phtml
Вам понядобятся: регулятор TTC (REGIN) с датчиком температуры, реле задержки_отключения для вентилятора, один диф.манометр для контроля работы вентилятора и один для контроля засорения фильтра. Ну, ещё промежуточное реле, кнопки, лампочки, контакторы...


Цитата
1. Управление вентиляторами и канальными нагревателями должно предусматривать два режима - "зима" - "лето" (зимой нагревателями обогреваются помещения АБК, а летом просто производится нагнетание свежего воздуха)
Этот пункт лишний. Регулятор ТТС сам решит когда зима, а когда лето smile.gif

Сообщение отредактировал mike-altai - 9.7.2010, 23:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Supply_TTC.PDF ( 26,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2010, 23:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Поставьте ТТС (идёт в комплекте с канальным датчиком температуры) и всё.
http://www.systemair.ventair.ru/vent_syst_elakspuls.html
http://www.jackcond.ru/catalog/0/43/0/523/
и т.д. погуглите: регулятор ТТС
Можете таймер на задержку выключения вентилятора, но и это не обязательно....ничего там не случится.

oops... уже ответили лучше чем я... biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 9.7.2010, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 9.7.2010, 23:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



jota, mike-altai, всё это, конечно, хорошо, но...
Цитата(BROMBA @ 9.7.2010, 22:21) *
"Електромережі", значит...
Предположительно, это Укроина... так что пусть девушка ориентируецца на "вітчізняного виробника"... то есть, "Микрол", комплектующие СВ Альтера, и "Автолюкс" (ну,или"Ночной экспресс")... смотрите "Микрол"(Тернополь), там у них есть неплохие наработки, и Альтеровский каталог, там этого добра...

Сообщение отредактировал BROMBA - 9.7.2010, 23:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных