> СП 5.13130.2009 табл.5.1 добавлена новая колонка РАСХОД л/с, господа в НПБ ее нет объясните что это за зверь??????
sander
сообщение 12.7.2010, 10:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58899



расчитываем общий расход Qспр=интенс орош * площадь тушения + пожарн краны +дренчерн завеса+????РАСХОД???
это у меня на стоянку набежало 54л/с это вместо 24л/с
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ что такое РАСХОД ВОДЫ???????????77 wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.7.2010, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Это минимальный требуемый расход воды на защищаемой АУПТ площади. Что тут может быть непонятного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sander
сообщение 12.7.2010, 11:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58899



Да это понятно.....
РАСХОД при расчете учитывать то есть прибавлять????????????77
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.7.2010, 11:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



перед тем как проектировать АПТ прочтите хотя бы документ который ее регламентирует полностью.
СП5.13130.2009
В.3.1 Расчет спринклерных АУП проводится из условия:
Qн ≤ Qс


где Qн
— нормативный расход спринклерной АУП согласно таблицам 5.1—5.3 настоящего СП;

— фактический расход спринклерной АУП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.8.2010, 20:24
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Кстати делал расчет традиционным способом и получил расчетный расход 27л/с на АПТ. Ну т.е. при таком расходе и конструктивной особенности сети я в любой точке обеспечиваю нормативную интенсивность. Во времена НПБ было бы норм. Но СП требует 30л/с.
Вот тут жесткая непонятка. Для чего увеличиваем интенсивность. Привык считать как то от удаленного спринклера, получая расход, а тут наоборот надо, задаться расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.8.2010, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Вот тут жесткая непонятка. Для чего увеличиваем интенсивность. Привык считать как то от удаленного спринклера, получая расход, а тут наоборот надо, задаться расходом.

Нигде ж не сказано, что это расход на минимальную защищаемую площадь. wink.gif Берите просто больше площадь в расчёте, будет Вам 30 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных