Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет сужающего устройства, Нужна помощь
Heruvim
сообщение 13.7.2010, 9:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



Помогите пожалуйста найти методику расчета сужающего устройства газа для определения расхода в котельной среднего давления.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 13.7.2010, 10:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



программа есть у метрологов, казанского института
p.s. Расходомер ИСО она называется

Сообщение отредактировал netman - 13.7.2010, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heruvim
сообщение 13.7.2010, 11:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34496



мне программа не нужна нужна методика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 13.7.2010, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Heruvim @ 13.7.2010, 9:56) *
Помогите пожалуйста найти методику расчета сужающего устройства газа для определения расхода в котельной среднего давления.
Спасибо.

unsure.gif

Трембовля В.И. Теплотехнические испытания котельных установок 1977 г.
С стр.165 и дальше….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 13.7.2010, 18:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ.
2. РД50-213-80
3. ГОСТ 8.563.(1-3)-97
4. ГОСТ 8.586.(1-5)-2005
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 13.7.2010, 20:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



http://proekt-gaz.ru/load/54-1-0-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sako_*
сообщение 14.9.2010, 18:18
Сообщение #7





Guest Forum






Уже несколько дней пытаюсь вычеслить число Рейнольдса и поправочный коэффициент на шероховатость по 8.586-2005 для диафрагмы. никак не получается число Re как в рашодомере исо..
если кто-то сможет помочь, буду благодарен.

труба D 240мм
су d 120мм
эквив. шероховатость 0.28мм
абс. дав 10bar
темп 30C
перепад 0.01bar
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.9.2010, 19:23
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sako @ 14.9.2010, 19:18) *
Уже несколько дней пытаюсь вычеслить число Рейнольдса и поправочный коэффициент на шероховатость по 8.586-2005 для диафрагмы. никак не получается число Re как в рашодомере исо..
если кто-то сможет помочь, буду благодарен.

труба D 240мм
су d 120мм
эквив. шероховатость 0.28мм
абс. дав 10bar
темп 30C
перепад 0.01bar


У меня по ф. (5.12) ГОСТ 8.563.2-97, стр.5
получается, что Re=372400
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 15.9.2010, 16:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(sako @ 14.9.2010, 19:18) *
Уже несколько дней пытаюсь вычеслить число Рейнольдса и поправочный коэффициент на шероховатость по 8.586-2005 для диафрагмы. никак не получается число Re как в рашодомере исо..

А какое число у тебя получается в расходомере ИСО?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных