> Окно в котельной
Saha_
сообщение 14.7.2010, 22:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36441



Доброго времени суток! Ув. специалисты подскажите нормативный документ, регламентирующий площадь окна в котельной, ситуация следующая, котельная 240 кВт в коттедже, она реконструируется, там стоял котел 100 кВт... Где-то слышал, что газовики требуют минимальную площадь окна от кВт считать, и бывает приходится долбить проем...Поделитесь опытом или подскажите, куда подсмотреть. Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.7.2010, 22:22
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Saha_ @ 14.7.2010, 23:20) *
Доброго времени суток! Ув. специалисты подскажите нормативный документ, регламентирующий площадь окна в котельной, ситуация следующая, котельная 240 кВт в коттедже, она реконструируется, там стоял котел 100 кВт... Где-то слышал, что газовики требуют минимальную площадь окна от кВт считать, и бывает приходится долбить проем...Поделитесь опытом или подскажите, куда подсмотреть. Заранее благодарю

Три процента от объема помещения. В смысле 0,03 м2 на 1 куб.
Это если на предмет использования окна как легкосбрасываемой конструкции при взрыве. При этом оно должно быть в обычных переплетах и с одинарным остеклением.
Если ж с точки зрения освещения на утренней заре, или прочей эстетики - то это уже не с газовиками, а с дизайнерами спор вести.

Сообщение отредактировал Машинист - 14.7.2010, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saha_
сообщение 14.7.2010, 22:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36441



А какой норматив?? Хочется почитать поподробнее, а площадь (объем) от кВт нормируется??

Неее))) Там сторона не солнечная))) О взрыве разговор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.7.2010, 22:31
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Saha_ @ 14.7.2010, 23:27) *
А какой норматив?? Хочется почитать поподробнее, а площадь (объем) от кВт нормируется??

Неее))) Там сторона не солнечная))) О взрыве разговор...

ПБ по газу
щас... номер...ПБ 12-529-03 п 2.7.3
А объем от кВт не нормируется. Нормируется высота - от 2,5 м.

Сообщение отредактировал Машинист - 14.7.2010, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saha_
сообщение 14.7.2010, 22:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36441



Огромное спасибо!!! От души
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 15.7.2010, 20:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Машинист @ 15.7.2010, 1:22) *
Три процента от объема помещения. В смысле 0,03 м2 на 1 куб.
Это если на предмет использования окна как легкосбрасываемой конструкции при взрыве. При этом оно должно быть в обычных переплетах и с одинарным остеклением.
Если ж с точки зрения освещения на утренней заре, или прочей эстетики - то это уже не с газовиками, а с дизайнерами спор вести.


До сих пор задаюсь вопросом какую роль играет переплет - вылетает-то стекло, а не рама целиком?. Сейчас инспектора за неимением лучшего полезли в СНиП Производственные здания с требованием тамошней площади сплошного полотна в зависимости от толщины стекла. Правда категория не проходит, но другого нету. У нас кстати котельные на основании этого проходят в ПВХ-переплетах с 1 стеклом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных