дымоудаление через окна, Возможно ли дымоудаление в кафе черехз окна |
|
|
|
15.7.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Гопода!Помогите. Совсем недавно занимаюсь дымоудалением.Просто под танк кинули-приходится до всего самой доходить. Имеется кафе площадью 270 м2, высота 3.20. Есть три окна 1м x 2м , но открывается только форточка в одном окне 0.5м x 1.0м. Как организовать дымоудаление?И возможно ли это вообще?! Заранее благодарю
|
|
|
|
|
15.7.2010, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Анастасия87 @ 15.7.2010, 15:36)  Гопода!Помогите. Совсем недавно занимаюсь дымоудалением.Просто под танк кинули-приходится до всего самой доходить. Имеется кафе площадью 270 м2, высота 3.20. Есть три окна 1м x 2м , но открывается только форточка в одном окне 0.5м x 1.0м. Как организовать дымоудаление?И возможно ли это вообще?! Заранее благодарю У вас здание сколько этажей? кафе встроенное?
|
|
|
|
|
15.7.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Кафе находится в многоэтажном комлексе . В том-то и проблема) Над ним офисы.
Просят рассчитать, хватит ли им проема для удаления дыма. Как сделать этот расчет. У меня программа только для расчета шахты и подбора вентиляторов. А здесь как быть.
|
|
|
|
|
15.7.2010, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Верно ли то, что площадь фрамуг, окон и т.п. вцелом должна составлять не менее 0,2% площади помещения, из которого предусмотрено дымоудаление? Спасите!!!!!!!!Завтра надо выдать решение....
Тогда получается, что площадь проема как раз составляет 0.2 % от 280 м, они готовы открыть и два других окна. Или это еще не показатель?
|
|
|
|
|
15.7.2010, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
У Вас зал кафе с массовым пребыванием людей (более одного человека на 1 м2 площади помещения)? Если нет , то от дымоудаления можно уйти
|
|
|
|
|
15.7.2010, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Да, кафе с массовым пребыванием людей((((.
|
|
|
|
Гость_vihtorka_*
|
15.7.2010, 23:26
|
Guest Forum

|
честно говоря сам не сильный спец в этом, но по расчетам ОВ делал автоматику на естественное дымоудаление. У нас вроде считали 0,2 % от площади и не заморачивались
|
|
|
|
|
16.7.2010, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Т.е, если 0.2% есть0все О.К. А по какому принципу идет дымоудаление. Есть автоматика какая-то?
|
|
|
|
|
16.7.2010, 11:28
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Есть нормативы. Приводы на окна Geze. Щас делаю проект, 18 одностворчатых окон в потолке, размером 180х180см и 5 групп. Мечтаю о веревке и мыле.
|
|
|
|
|
16.7.2010, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67

|
Цитата(Анастасия87 @ 15.7.2010, 17:10)  Кафе находится в многоэтажном комлексе . Кстати в соответствии с п.7.9 СП 7.13130.2009 в многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением.
|
|
|
|
|
16.7.2010, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Да я в курсе. У них еще и от окна до дальней точки помещения 20 метров. Короче, все против них. А они заладил, сделайте дымоудаление через окна.((((Я сейчас повешусь. Даже за уши не притянешь ни один пункт из СП. Вот что делать?
|
|
|
|
|
16.7.2010, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Ludvig, а я эти приводы могу себе забабахать, если уж они плюнут на нормы и все рано решат делать дымоудаление через окна. Кстати, делала расчет на площадьпоперечного сечения фрамуг. Не могу понять , как делать расчет по формуле Gш= Кш(DPшr)0.5. Откуда взять это расчетное давление создаваемое за счет разности удельных весов наружного воздуха и дыма.?
|
|
|
|
|
18.7.2010, 11:47
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Анастасия, другие ставят и тебе советуют. Просмотри ещё раз нормы на дымоудаление, Gш= Кш(DPшr)0.5 не попадалось. Правда, я больше по электрической части этого безобразия.
|
|
|
|
|
18.7.2010, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Что безобразие это точно)-спасибо)
|
|
|
|
|
19.7.2010, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(OlegG @ 15.7.2010, 19:51)  У Вас зал кафе с массовым пребыванием людей (более одного человека на 1 м2 площади помещения)? Если нет , то от дымоудаления можно уйти А не могли бы вы прокомментировать поподробнее, как можно в таком случае уйти от дымоудаления?
|
|
|
|
|
19.7.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
OlegG помог мне)))Будем надеяться, что прокатит. СП 7 п.7.2 "из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги; - торговых залов магазинов" Следовательно,если зал кафе не предназначен для массового пребывания людей, то дымоудаление из него можно не проектировать
|
|
|
|
|
19.7.2010, 15:05
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Массовое пребывание начинается от 25-и чел. Так что придется беседовать со внушением у заказчика.
|
|
|
|
|
19.7.2010, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
25?!!!!Но тут написали, что массовое более одного человека на 1 м2 площади помещения. Хотя я себе смутно это представляю-прям общий вагон получается. Вот так разбиваются мечты...(((
|
|
|
|
|
19.7.2010, 15:16
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Вот и мне интересно, откуда Ludvig эту цифру взял. Про "более одного человека на 1 м2" в СНиПе написано.
|
|
|
|
|
19.7.2010, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
))))))))))))), да, я тоже прочитала)))
|
|
|
|
|
19.7.2010, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Чего-то я призадумалась...Допустим, прокати, что помещение не массового пребывания.А как быть с "площадью 50м2 и более с постоянными рабочими местами"-(официанты, бармен) Вот черт(((((
|
|
|
|
|
20.7.2010, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Ludvig @ 19.7.2010, 16:05)  Массовое пребывание начинается от 25-и чел. Так что придется беседовать со внушением у заказчика. Может проясните про 25 человек то?))))где написано что это массовое пребывание?
|
|
|
|
|
20.7.2010, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
Да я не поняла, откуда взяли 25 человек. В СНиПе четко прописано, что " помещения с массовым пребыванием людей-помещения с постоянным или временным пребыванием людей числом более 1 человека на м2 помещения, площадью 50 м2 и более".
|
|
|
|
|
20.7.2010, 12:25
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
У меня несколько иные нормы, иные проекты, не дай Бог вам этим заниматься. Кафе, площадь такая-то, посадочных мест столько-то, обслуги столько. И о чем разговор?
|
|
|
|
|
20.7.2010, 12:50
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Ludvig @ 20.7.2010, 13:25)  У меня несколько иные нормы, иные проекты, не дай Бог вам этим заниматься. Кафе, площадь такая-то, посадочных мест столько-то, обслуги столько. И о чем разговор? Мы и не претендуем. Только если называется конкретная цифра, то логично дать ссылку. Может где-то что-то новое появилось. Не уследишь.
|
|
|
|
|
20.7.2010, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Анастасия87 @ 20.7.2010, 10:40)  Да я не поняла, откуда взяли 25 человек. В СНиПе четко прописано, что " помещения с массовым пребыванием людей-помещения с постоянным или временным пребыванием людей числом более 1 человека на м2 помещения, площадью 50 м2 и более". А Вы в каком СНиПе эту строчку увидели?
|
|
|
|
|
20.7.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
|
|
|
|
|
20.7.2010, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Анастасия87 @ 20.7.2010, 15:36)  СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ пункт можно?))
|
|
|
|
|
20.7.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877

|
ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В самом конце
|
|
|
|
|
  |