	   дымоудаление через окна, Возможно ли дымоудаление в кафе черехз окна  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2010, 14:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Гопода!Помогите. Совсем недавно занимаюсь дымоудалением.Просто под танк кинули-приходится до всего самой доходить.  Имеется кафе площадью 270 м2, высота 3.20. Есть три окна 1м x 2м , но открывается только форточка в одном окне 0.5м x 1.0м. Как организовать дымоудаление?И возможно ли это вообще?! Заранее благодарю
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2010, 14:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 174 
        		Регистрация: 18.3.2010 
        		Из: ПФО 
        		Пользователь №: 48695 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Анастасия87 @ 15.7.2010, 15:36)   Гопода!Помогите. Совсем недавно занимаюсь дымоудалением.Просто под танк кинули-приходится до всего самой доходить.  Имеется кафе площадью 270 м2, высота 3.20. Есть три окна 1м x 2м , но открывается только форточка в одном окне 0.5м x 1.0м. Как организовать дымоудаление?И возможно ли это вообще?! Заранее благодарю У вас здание сколько этажей? кафе встроенное?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2010, 16:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Кафе находится в многоэтажном комлексе . В том-то и проблема) Над ним офисы.
  Просят рассчитать, хватит ли им проема для удаления дыма. Как сделать этот расчет. У меня программа только для расчета шахты и подбора вентиляторов. А здесь как быть.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2010, 16:31
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Верно ли то, что площадь фрамуг, окон и т.п. вцелом должна составлять не менее 0,2% площади помещения, из которого предусмотрено дымоудаление? Спасите!!!!!!!!Завтра надо выдать решение....
  Тогда получается, что площадь проема как раз составляет 0.2 % от 280 м, они готовы открыть и два других окна. Или это еще не показатель?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2010, 18:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 477 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 67 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У Вас зал кафе с массовым пребыванием людей (более одного человека на 1 м2 площади помещения)? Если нет , то от дымоудаления можно уйти
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2010, 23:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да, кафе с массовым пребыванием людей((((.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_vihtorka_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.7.2010, 23:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				честно говоря сам не сильный спец в этом, но по расчетам ОВ делал автоматику на естественное дымоудаление. У нас вроде считали 0,2 % от площади и не заморачивались
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2010, 0:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Т.е, если 0.2% есть0все О.К. А по какому принципу идет дымоудаление. Есть автоматика какая-то?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2010, 11:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Banned 
        		Сообщений: 3427 
        		Регистрация: 27.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58872 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Есть нормативы. Приводы на окна Geze. Щас делаю проект, 18 одностворчатых окон в потолке, размером 180х180см и 5 групп. Мечтаю о веревке и мыле.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2010, 11:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 477 
        		Регистрация: 16.7.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 67 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Анастасия87 @ 15.7.2010, 17:10)   Кафе находится в многоэтажном комлексе . Кстати в соответствии с п.7.9 СП 7.13130.2009 в многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2010, 14:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да я в курсе. У них еще и от окна до дальней точки помещения 20 метров. Короче, все против них. А они заладил, сделайте дымоудаление через окна.((((Я сейчас повешусь. Даже за уши не притянешь ни один пункт из СП. Вот что делать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.7.2010, 14:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ludvig, а я эти приводы могу себе забабахать, если уж они плюнут на нормы и все рано решат делать дымоудаление через окна. Кстати, делала расчет на площадьпоперечного сечения фрамуг. Не могу понять , как делать расчет по формуле Gш= Кш(DPшr)0.5. Откуда взять это расчетное давление создаваемое за счет разности удельных весов наружного воздуха и дыма.?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2010, 11:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Banned 
        		Сообщений: 3427 
        		Регистрация: 27.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58872 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Анастасия, другие ставят и тебе советуют. Просмотри ещё раз нормы на дымоудаление, Gш= Кш(DPшr)0.5 не попадалось. Правда, я больше по электрической части этого безобразия.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.7.2010, 12:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Что безобразие это точно)-спасибо)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2010, 7:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 174 
        		Регистрация: 18.3.2010 
        		Из: ПФО 
        		Пользователь №: 48695 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(OlegG @ 15.7.2010, 19:51)   У Вас зал кафе с массовым пребыванием людей (более одного человека на 1 м2 площади помещения)? Если нет , то от дымоудаления можно уйти А не могли бы вы прокомментировать поподробнее, как можно  в таком случае уйти от дымоудаления?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2010, 9:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				OlegG помог мне)))Будем надеяться, что прокатит.  СП 7 п.7.2 "из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре: - общественного, предназначенного для массового пребывания людей; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги; - торговых залов магазинов" Следовательно,если зал кафе не предназначен для массового пребывания людей, то дымоудаление из него можно не проектировать
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2010, 15:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Banned 
        		Сообщений: 3427 
        		Регистрация: 27.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58872 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Массовое пребывание начинается от 25-и чел. Так что придется беседовать со внушением у заказчика.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2010, 15:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				25?!!!!Но тут написали, что массовое более одного человека на 1 м2 площади помещения. Хотя я себе смутно это представляю-прям общий вагон получается. Вот так разбиваются мечты...(((
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2010, 15:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот и мне интересно, откуда Ludvig эту цифру взял. Про "более одного человека на 1 м2" в СНиПе написано.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2010, 16:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				))))))))))))), да, я тоже прочитала)))
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.7.2010, 16:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Чего-то я призадумалась...Допустим, прокати, что помещение не массового пребывания.А как быть с "площадью 50м2 и более с постоянными рабочими местами"-(официанты, бармен) Вот черт(((((
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 9:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 174 
        		Регистрация: 18.3.2010 
        		Из: ПФО 
        		Пользователь №: 48695 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ludvig @ 19.7.2010, 16:05)   Массовое пребывание начинается от 25-и чел. Так что придется беседовать со внушением у заказчика. Может проясните про 25 человек то?))))где написано что это массовое пребывание?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 9:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да я не поняла, откуда взяли 25 человек. В СНиПе четко прописано, что " помещения с массовым пребыванием людей-помещения с постоянным или временным пребыванием людей числом более 1 человека на м2 помещения, площадью 50 м2 и более".
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 12:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Banned 
        		Сообщений: 3427 
        		Регистрация: 27.5.2010 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 58872 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У меня несколько иные нормы, иные проекты, не дай Бог вам этим заниматься. Кафе, площадь такая-то, посадочных мест столько-то, обслуги столько. И о чем разговор?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 12:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер-проектировщик ОВиК     
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 8798 
        		Регистрация: 28.10.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 4501 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ludvig @ 20.7.2010, 13:25)   У меня несколько иные нормы, иные проекты, не дай Бог вам этим заниматься. Кафе, площадь такая-то, посадочных мест столько-то, обслуги столько. И о чем разговор? Мы и не претендуем. Только если называется конкретная цифра, то логично дать ссылку. Может где-то что-то новое появилось. Не уследишь.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 13:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 174 
        		Регистрация: 18.3.2010 
        		Из: ПФО 
        		Пользователь №: 48695 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Анастасия87 @ 20.7.2010, 10:40)   Да я не поняла, откуда взяли 25 человек. В СНиПе четко прописано, что " помещения с массовым пребыванием людей-помещения с постоянным или временным пребыванием людей числом более 1 человека на м2 помещения, площадью 50 м2 и более". А Вы в каком СНиПе эту строчку увидели?   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 14:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 14:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 174 
        		Регистрация: 18.3.2010 
        		Из: ПФО 
        		Пользователь №: 48695 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Анастасия87 @ 20.7.2010, 15:36)   СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ пункт можно?))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.7.2010, 16:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 141 
        		Регистрация: 15.7.2010 
        		Из: Калининград 
        		Пользователь №: 64877 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ПРИЛОЖЕНИЕ  А  ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В самом конце
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |