Гость_avtomexanik_*
сообщение 15.7.2010, 16:24
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте специалисты. Вопрос к электрикам. Строим четырех квартирный дом в сельской местности, энергетики просят установить общий учет на улице с целью удобства снятия показаний. меня смущает возможность установки такого девайса в костромской области где зимой температура падает до -30 ... производители предлагают такие ящики http://dialin.ru/photo/index.php?=2911&ELEMENT_ID=29109 (не реклама))).. посоветуйте что-нибудь нагрузка 15кВт..
спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 15.7.2010, 17:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Ящик он и при -30рг ,ящик, ежели по IP проходит для уличного монтажа. Главное, чтоб в паспорте на счетчик(и) было заявлено, что можно эксплуатировать при -30 гр.

ЗЫ. А 15 кил на 4-ре квартиры. не маловато будет, в наше-то время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtomexanik_*
сообщение 15.7.2010, 17:30
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 15.7.2010, 18:10) *
ЗЫ. А 15 кил на 4-ре квартиры. не маловато будет, в наше-то время.

столько выделяют, там врядли больше смогут, сельская местность... а счетчики бывают такие что при -30 будут работать?
еще вопросс: вот при таких ТУ нужен трансформатор тока на вводе? + вот прикинул схему ВРУ если без этого ящика

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 15.7.2010, 19:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Не знаю как называются шкафы учета, но ООО "Луганское энергетическое объединение" в сельской местности за свой счет на все частные дома, на наружные стены их лепит. С встроенным пакетным выключателем; подвод от столбов изолированным проводом. Чтобы до учета времянками не подключались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.7.2010, 11:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



mad.gif Зла не хватает. Так Вам ЩИТ нужен! в сборе. А пишите "ящик".

Зачем трансформаторы тока (ТТ), заводите на щит 3 фазы и ставьте 3-х фазный счетчик, тогда потребляемый ток будет 25А, нормально и без ТТ.

Вообще, проблема не техническая. Просто "местные энергетики" имеют откаты от производителей за впаривание таких "ящиков".

Про минус 30 гр. а) У меня в "Домики в деревни" счетчик тож стоит на улице, когда "ваяли проект" для всей деревни -сунул нос в манул на предлагаемый девайс - все нормально, было указано. что до минус 40гр.
б) "Полистайте" дальше Вашу ссылку (сайт), там есть вся дока и на щиты и счетчики. Кстате, в т.ч. и "мой"счетчик.
в) Как только энергетики укажут кокретный "ящик" сбросте его данные сюда на "экспертизу". Успехов.

Сообщение отредактировал vadim999 - 16.7.2010, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avtomexanik_*
сообщение 16.7.2010, 14:29
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо.. за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных