> Правильная установка насоса в системе отопления помещений малой площади
СИЗ
сообщение 15.7.2010, 22:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.1.2009
Пользователь №: 28413



Нуждаюсь в совете специалистов! Для обогрева производственных помещений 60 м.кв. приобрели напольный газовый котел. Специалисты магазина, советуют поставить насос для улучшения производительности котла. Причем рекомендуют установить на "подаче", а другие спецы советуют ставить только на "обратке".
Кого следует послушать?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 16.7.2010, 7:06
Сообщение #2





Guest Forum






Для вашего котла и вашего насоса Без разницы где ставить насос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 16.7.2010, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Ставьте на обратке, там температура ниже. Хотя Илья М. прав сейчас насосы и при температуре выше 100 град работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 10.8.2010, 8:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Классическая схема установки насосов предусматривает их размещение на обратке перед котлами. В последние годы появились и насосы способные работать на воде с более высокой температурой, но все равно надежнее, когда перепад температуры воды, перекачиваемой насосом при работающем и не работающем котле как можно меньше. Это вопрос надежности, долговечности. Важно так же, чтобы в котле было избыточное давление, чтобы вода не закипела в котле. Для этого насосы и ставили всегда на обратке. Установкой на подающую магистраль стали заниматься впервые немецкие производители, это их схемы с котлами на подаче заполонили нашу страну и многих ввели в заблуждение. Если насос, понизив даление перед собой, вызовет тем самым снижение давления в котле ниже давления невскипания при температуре воды в котле, то вода в котле закипит, это черевато отложениями накипи, т.к. пар абсолютно не содержит солей жесткости в отличии от воды, а также ухудшится теплосъём с поверхностей нагрева, т.к. теплоотдача к пару во много раз меньше чем теплоотдача к воде. Короче котел может перегореть!!!
Все это конечно не имеет никакого отношения к вашему котлу, если он греет воду градусов до 80 максимум и в котле 2 кгс/см2, rolleyes.gif но для осмысления ситуации я вам написал почему на обратке!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 4:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных