> Потребление ГВС баней, Расчет мощности котельной для бани на 100 мест
Азычь
сообщение 13.11.2012, 9:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813



Нужен совет - не могу определится с выбором и правильным подбором электрического водонагревателя в системе ГВС?(т.к. система отопления в здании тоже будет полностью электрической и нет возможности использовать обычный теплообменник)
Нужно обеспечить подачу 3,7м3 горячей воды в час.


как в таких системах ГВС решить вопрос с остыванием воды по трубопроводу в период малого или отсутствия разбора?Ну понятно что циркуляцию предусмотреть можно, как схематически выглядеть будет это все дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.11.2012, 10:28
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77715
- тут посмотрите.
При 80 кВт объем 3,5м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evpaty
сообщение 16.11.2017, 11:53
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2017
Пользователь №: 331644



Цитата(Serg Ivanov @ 12.11.2012, 9:47) *
По посетителям. Приложение 3. СНиП 2.04.01-85. Там и методика.
В справочнике Тугая есть расчёт бани - возможно поможет.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%D2%F3%E3%E0%E9


День добрый. Помогите пожалуйста разобраться с расчётом, по расходам ГВС и тепла потраченного на ГВС, для бани.
Баня на 35 посадочных мест, 10 рабочих часов сутки.
Общее число посетителей в сутки ~ 140 чел.
(билет на 2 часа)
Число приборов с подводом горячей воды 6шт. (2 душа, 3 водоразборных крана, 1 умывальник).
1. По Тугаю при расчёте вероятности P, берётся не общее чисто посетителей, а часовая пропускная способность бани. В моём случае 35 человек запускаются на 2 часа, это имеет значение?
Какое значение U использовать при расчёте по
СНиП 2.04.01-85* ?
2. Почему по Тугаю , Q0,гор=1000л/ч, а по СНиП
qh0,hr= 120л/ч. У меня из за этого по СНиП в калькуляторе xls
(U=140) получается максимальный часовой расход меньше среднечасового. qhhr=0.72м³/ч, qhT=1.68м³/ч.
3. Как подобрать коэффициент "a" по таблице из Приложния4 при Ph=1.94 ?
Калькулятор xls вставляет a=1.2
4. Не совсем понимаю "то же, с приёмом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе" в СНиПе Приложение3 п28 "бани". Имеется в виду наличие парной? При расчёте по СНиП я выбрал первый вариант бани.






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных