Цитата(vadim999 @ 19.7.2010, 13:37)

А можно подробнее (по полочкам), как эта схема будет "предотвращать".
Датчик Т после рекуператора в вытяжном канале - для предотвращения обмерзания.
Т.е. ловим снижение ниже, к примеру, 2'C - прекращаем работу насоса. Тем самым упреждая его обмерзание. После выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале либо по тому же датчику Т до желаемой температуры снова включаем рекуператор в работу.
Датчик перепада давления на секции рекуператора в вытяжном канале - для констатации факта обмерзания. При срабатывании - прекращаем работу насоса для оттаивания. После пропадания сигнала от прессостата и выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале снова включаем рекуператор в работу.
Можно и термостатом для этих целей воспользоваться. Термостат настраивается на те же 2'C, после срабатывания- прекращаем работу насоса. После пропадания сигнала от прессостата и выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале снова включаем рекуператор в работу.
Можно и по датчику температуры самого гликоля после теплообменника в вытяжном канале реализовать схему защиты.
Можно все вышеперечисленные способы комбинировать.
Сообщение отредактировал Chabol - 19.7.2010, 20:28