Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гликолевый рекуператор, Смысл датчика температуры в контуре рекуператора
Sasha_24
сообщение 16.7.2010, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Господа специалисты

Есть центральный кондиционер.
Вот наиболее важные его секции: гликолевый рекуператор, грев, охлаждение.

По проекту в контуре гликолевого рекуператора (не знаю в прямом или обратном трубопроводе) предусматривается датчик температуры.

Не могу понять смысл данного датчика?
Что по данному датчику стабилизировать и как?

Могу лишь представить ситуацию которая вероятна, наверное, только теоретически:
- представим, что производительности одного лишь рекуператора достаточно, что бы «держать» температуру воздуха в задании;
- тогда рекуператор будем рассматривать как секцию грева зимой, и как секцию охлаждения летом;
- соответственно алгоритм управления рекуператором зимой идентичен алгоритму подачи теплоносителя в калорифер (Стабилизация Тприточного воздуха с коррекцией по режимной карте Тобратной воды -> f(Тнаружного воздуха) с коррекцией по Твытяжного воздуха), а алгоритм управления рекуператором летом идентичен алгоритму подачи холодоносителя в секцию охлаждения (Стабилизация Тприточного воздуха с коррекцией по Твытяжного воздуха).

Честно говоря, я не встречался еще с ситуацией, когда энергии рекуператора (будь то гликолевый или ротационный) хватило бы, что бы нагреть/охладить воздух до заданной температуры. То есть рекуператор всегда работал на 100%, а секция грева/охлаждения уже доводила температуру до задания.



P.S.

И еще… Посоветуйте, пожалуйста, хорошую литературу, в которой бы в чертежах или в иллюстрациях указывались бы места установки датчиков (и вообще корректный монтаж) полевых устройств на центральный кондиционерах.

Спасибо Всем !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.7.2010, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Sasha_24 @ 16.7.2010, 12:42) *
Есть центральный кондиционер.
Вот наиболее важные его секции: гликолевый рекуператор, грев, охлаждение.

По проекту в контуре гликолевого рекуператора (не знаю в прямом или обратном трубопроводе) предусматривается датчик температуры.

Не могу понять смысл данного датчика?
Что по данному датчику стабилизировать и как?

Спасибо Всем !


Для исключения в зимний период работы ЦК конденсации влаги и намерзания льда из вытяжного воздуха на наружной поверхности соответствующего теплообменника. Обычно устанавливается 3...5 гр.С на подачи в теплообменник на вытяжки. При достижении этой температуры 3-х ходовой клапан уменьшает подачу гликоля на этот теплообменник. При зашкале уличной температуры (или др. причинам), может полностью "отключить" этот теплообменник, и гонять гликоль по "малому" кольцу.

Сообщение отредактировал vadim999 - 16.7.2010, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2010, 12:45
Сообщение #3





Guest Forum






Проектировщики ОВ обычно не подбирают калорифер на 100% мощности для работы с отключенным гликолевым, во всяком случае такого не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 17.7.2010, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Зачастую встречал гликолевый рекуператор как две секции теплообменника, одна в приточном, вторая в вытяжном канале. Обе секции в замкнутом контуре. В контуре только насос без каких либо клапанов с сервоприводами.
Включая насос - задействуем рекуператор.
Датчик Т после рекуператора в вытяжном канале - для предотвращения обмерзания. Датчик перепада давления на секции рекуператора в вытяжном канале - для констатации факта обмерзания. Ставят один из них либо оба. Можно тогда и термостатом для этих целей воспользоваться.

Датчик Т в вытяжном канале до рекуператора в паре с датчиком Т после рекуператора в том же вытяжном канале позволяют вычислить перепад температуры на рекуператоре (эффективность его работы).

Сообщение отредактировал Chabol - 17.7.2010, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.7.2010, 13:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Chabol @ 17.7.2010, 11:02) *
... В контуре только насос без каких либо клапанов с сервоприводами. Включая насос - задействуем рекуператор.
Датчик Т после рекуператора в вытяжном канале - для предотвращения обмерзания. ...


А можно подробнее (по полочкам), как эта схема будет "предотвращать".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 19.7.2010, 20:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Цитата(vadim999 @ 19.7.2010, 13:37) *
А можно подробнее (по полочкам), как эта схема будет "предотвращать".


Датчик Т после рекуператора в вытяжном канале - для предотвращения обмерзания.
Т.е. ловим снижение ниже, к примеру, 2'C - прекращаем работу насоса. Тем самым упреждая его обмерзание. После выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале либо по тому же датчику Т до желаемой температуры снова включаем рекуператор в работу.

Датчик перепада давления на секции рекуператора в вытяжном канале - для констатации факта обмерзания. При срабатывании - прекращаем работу насоса для оттаивания. После пропадания сигнала от прессостата и выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале снова включаем рекуператор в работу.

Можно и термостатом для этих целей воспользоваться. Термостат настраивается на те же 2'C, после срабатывания- прекращаем работу насоса. После пропадания сигнала от прессостата и выдержки времени на прогрев теплообменника рекуператора в вытяжном канале снова включаем рекуператор в работу.

Можно и по датчику температуры самого гликоля после теплообменника в вытяжном канале реализовать схему защиты.

Можно все вышеперечисленные способы комбинировать.

Сообщение отредактировал Chabol - 19.7.2010, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.7.2010, 21:19
Сообщение #7





Guest Forum






Не должно железо обмерзать при штатных параметрах. Защиты конечно хорошо, только если рекуператор будет периодически отключатся во время работы, Т притока будет нестабильной и скакать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 19.7.2010, 21:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



http://www.ivik.od.ua/news/full.php?n=903

http://www.c-o-k.com.ua/content/view/178/
Любой производитель контроллеров, датчиков, сервоприводов с именем имеет рекомендации по обвязке как по теплоносителю та и по хладоносителю, всех видов утилизации тепла. Сноски на производителей не даю- ругаются.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HOVAL_Схемы_утилизации.PDF ( 805,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha_24
сообщение 26.7.2010, 10:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384




Не понимаю один момент.

Итак:
Теплообменник в приточном канале и теплообменник в вытяжном канале связаны между собой большим контуром, через который фактически и происходит теплообмен.

Этот большой контур делит 3-ходовой клапан на два малых :
1й - теплообменник в вытяжном канале + 3-х ходовой клапан;
2й - теплообменник в приточном канале + 3-х ходовой клапан;

Если в холодную зиму 3-х ходовой клапан перекрыть (то есть пустить гликоль по 2-му контуру), то обмерзания теплообменника в вытяжном канале не произойдет, так как холодный гликоль туда просто «не проскочит».

Вопрос:
А вот что будет с теплообменником в приточном канале – не обмерзнет ли он ?

P.S.
Фактически такая ситуация (Т на трубе после рекуператора ниже допустимой), означает технологическую тревогу, например, «неэффективная работа рекуператора».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.7.2010, 10:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Приток обмёрзнуть по воздуху не может, т.к. влажность ниже точки росы и в процессе нагрева только уменьшается.....
А по воде - пожалуйста.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных