> Аспирация (пыль руды), Допускается ли производить выброс аспирационного воздуха в цех?
Олег_Валерьевич
сообщение 19.7.2010, 6:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Доброго дня всем!

Взялся за проект аспирации. Объект - переработка руды, измельчение и т.д. Возник вопрос у заказчика - можно ли возвращать аспирационный воздух обратно в цех после очистки? Допускается это нормативами? И какие фильтры тогда применять придётся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.7.2010, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Для начала все-таки нужно получмть все исходные данные по пыли: какое конкретно вредное вещество выделяется,класс опасности, дисперсность, ПДК в рабочей зоне и т.д.
А дальше по СНиП. У нас в РБ для обычной пыли разрешается возвращать очищенный воздух с концентрацией не более 80% ПДКрз. И не всегда даже самым эффективным фильтром удается этого достичь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pavlobr
сообщение 25.7.2010, 17:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21687



Допускается аспирационный воздух применять для рециркуляции, после очистки от пыли 0,3ПДК. Аналогичный проект выполняю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 25.7.2010, 17:31
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(zaharov63 @ 19.7.2010, 8:29) *
А дальше по СНиП. У нас в РБ для обычной пыли разрешается возвращать очищенный воздух с концентрацией не более 80% ПДКрз. И не всегда даже самым эффективным фильтром удается этого достичь.

именно..
для РЗ ПДК довольно жесткие...да, и если будете применять рециркуляцию, по-хорошему, Вы должны будете согласовать проект в СЭС, а там тоже всплывут эти волшебные цифры -ПДК РЗ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.7.2010, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



И если так уж хочется делать рециркуляцию, все равно лучше предусмотреть возможность выброса и вне помещения - хотя бы на теплый период. Да и мало ли что с фильтрами может произойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных