> Наружное ПТ, Определить правильно объем здания
NEZNAIKA
сообщение 19.7.2010, 10:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Уважаемые спецы помогите разобраться, нужно определить расход воды на наружное ПТ 3-х с/х здании соединенных переходами без пожарных дверей, какой расчетный объем здания нужно принять для каждого свой или общий. Раньше я бы взял общий, но сейчас по новым нормам я не могу найти какой должен быть. Помогите пожалуйста советом или ссылкой на пункт норматива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.7.2010, 10:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А по каким нормам Вы ориентировались раньше? Формулировки с тех пор, вроде, не поменялись.

Цитата
5.4 Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на части противопожарными стенами, следует принимать по той части здания, где требуется наибольший расход воды.
5.5 Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных противопожарными перегородками, следует определять по общему объему здания и наиболее высокой категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 19.7.2010, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(Sindarkon @ 19.7.2010, 7:19) *
А по каким нормам Вы ориентировались раньше? Формулировки с тех пор, вроде, не поменялись.

Да по СНиПу 2.04.01-85* и 2.04.02-84*. Сейчас по ФЗ-123 и СП к нему. Про здания соединеные через переходы ни слова в новом СП8.13130.2009. Говориться в СП 10.13130.2009 п.4.1.6

Сообщение отредактировал NEZNAIKA - 19.7.2010, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.7.2010, 13:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(NEZNAIKA @ 19.7.2010, 13:37) *
Да по СНиПу 2.04.01-85* и 2.04.02-84*. Сейчас по ФЗ-123 и СП к нему. Про здания соединеные через переходы ни слова в новом СП8.13130.2009. Говориться в СП 10.13130.2009 п.4.1.6

Огнестойкость зданий какая?

СНиП 2.04.01-85*

6.6.* ...
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.7.2010, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я это понимаю так: п.5.5 СП8 и п.4.1.6 СП10 - суть одно и то же, только в СП10 подробнее расписано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEZNAIKA
сообщение 19.7.2010, 14:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 8.10.2007
Из: РФ
Пользователь №: 11816



Цитата(Young @ 19.7.2010, 10:02) *
Огнестойкость зданий какая?

СНиП 2.04.01-85*

6.6.* ...
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.

Огнестойкость lllА
Категория производства Д
А здесь как быть??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.7.2010, 6:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(NEZNAIKA @ 19.7.2010, 15:39) *
Огнестойкость lllА
Категория производства Д
А здесь как быть??????

возможно вам подойдет прим. 3 к таблице 2:
3. Количество струй и расход воды одной струи для зданий степени огнестойкости: ...
(приравнивая степени огнестойкости IIIа к II, IIIб и IVа к IV).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.7.2010, 13:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Наружное пожаротушение плавно перетекло во внутрянку. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.7.2010, 14:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sindarkon @ 20.7.2010, 14:44) *
Наружное пожаротушение плавно перетекло во внутрянку. smile.gif

так если во внутрянке написано - считать по общему объему, логично предположить что и к наружке это относится. Или я не прав?
Имеем здания разделенные мало того что наружными стенами, так еще и разрывами, но объединенные переходами без пож. дверей. Возможно наилучшим выходом будет установка этих самых дверей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 20.7.2010, 17:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тут просто непонятна методика перевода степеней огнестойкости зданий. Для внутрянки она есть, но не факт, что она подходит для наружки (это ещё без учёта того, что в сводах правил это примечание вовсе отсутствует). Трудно будет обосновать выбранный расход. Проще, действительно, двери поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных