> Двигатель 380/660 схема включения
yuretsc
сообщение 20.7.2010, 0:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Хочу разобраться для себя.
Есть двигатель, на нем написанно 380/660.

Что означают эти напряжения?
Как я могу подключить его к частотнику, если питающая сеть 380В?
В каких случаях двигатель подключается к сети 660В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 20.7.2010, 4:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



оригинальный вопрос!очевидно,где есть напряжение 0,69 кВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 20.7.2010, 6:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



А если серьезно, то ваш двигатель можно включить как в сеть 0,4 кВ,так и сеть 0,69 кВ.В зависимости от напряжения в сети,выбирается метод соединения обмоток двигателя:или в звезду,или в треугольник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 20.7.2010, 9:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Спасибо, а при подключении к 380 или 660, какие характеристики двигателя изменяются? кроме тока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димм
сообщение 20.7.2010, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588



Для частотника используете подключение треугольником.(на шильдике есть обозначение)
Для двигателя с лёгким пуском можно использовать подключение звезда с переключением на треугольник.
Мощность и ток при звезде в три раза меньше
Про 660(380х1,73) не заморачивайтесь.

"Хочу разобраться для себя." - читайте ТОЭ, сам не читал, но всем советую rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.7.2010, 17:59
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



660В, это мягкий пуск на старый лад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vovan6686_*
сообщение 21.7.2010, 15:09
Сообщение #7





Guest Forum






380/660 это значит, что обмотка у него на 380 В., то есть если включить звездой - будет работать вполсилы, если треугольником - на полную. Можно с помощью пневмореле и трёх пускателей сбацать плавный пуск: разгон на звезде, и переход на треугольник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 22.7.2010, 8:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 22.7.2010, 9:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



380/660 это значит, что обмотка у него на 380 В.
ну почему?у меня множество таких движков,которые я применяю в сети 0.69 кВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 29.10.2010, 16:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



обмотка на то и на то, а способ соединения обмоток - разный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 5.11.2010, 3:52
Сообщение #11


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(yuretsc @ 20.7.2010, 0:43) *
Хочу разобраться для себя.
Есть двигатель, на нем написанно 380/660.
1) Что означают эти напряжения?
2) Как я могу подключить его к частотнику, если питающая сеть 380В?
3) В каких случаях двигатель подключается к сети 660В?

1) эти напряжения означают напряжение питающей сети при соединении обмоток в треугольник/звезду;
2) соединив обмотки треугольником;
3) когда имеется эта самая сеть в 660 вольт.

Теперь - а зачем это надо: просто вспомните школьную формулу I=P/U, и вспомните, что чем больше ток - тем толще нужен питающий кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 12.11.2010, 10:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Димм @ 20.7.2010, 12:01) *
- читайте ТОЭ, сам не читал, но всем советую rolleyes.gif


Бу! Га-га! laugh.gif Хорошо сказано!

Нормальный ряд промышленных напряжений: ...127,220,380,660... Вольт, т.е. значения кратные "корню квадратному из трех". (Наверное, количеству фаз). Остальное, "как при социализме", продолжать? Расключение Вашего двигателя-
"на треугольник" для номинального режима работы.
Что касаемо Частотника, строго руководствоваться докой, на онный. Успехов, Прходящий Мимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных