> Как правильно выбрать расходомер и тепловычислитель к нему, Расходомер и тепловычислитель на ЦТП
Energetik
сообщение 20.7.2010, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65398



Доброе время суток, коллеги! Обращаюсь к Вам за советом. Наша компания реализует программу теплоснабжения одного микрорайона. В рамках её мы устанавливаем несколько ЦТП, в которых помимо всего прочего осуществляем понижение температуры теплоносителя со 150 °С на магистрале до 95 °С во внутриквартальных тепловых сетях. При этом в ЦТП нам необходимо организовать узел учета тепловой энергии (150-70 °С). Проектная организация предлагает нам к установке расходомер SONO 1500 (ультразвуковой) и тепловычислитель СПТ943. Если кто работал с этим оборудованием, то просьба написать свои отзывы. А может быть есть реальная альтернатива по принципу цена/качество?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.7.2010, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



SONO 1500 на рынок СНГ привязан конструктивно под СПТ. Динамический диапазон 1:50 накладывает определенные ограничения, поэтому просчитывайте номинал правильно (зима/лето). Вычислитель 943 мне лично не очень нравится, но альтернативы предлагать считаю некорректным и противоречащим форуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 20.7.2010, 17:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



А может быть есть реальная альтернатива по принципу цена/качество?!

--проектная организация предлагает, но Вы как "Заказчак" -- должны настаитать на гласном -/- негласном тендаре и картина "Цена и качество" -- будет понятна, предпочтение нужно оставить тем узлам учета в которых считывание показаний возможно дистационно, с помощью 3G-модемов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Energetik
сообщение 20.7.2010, 20:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65398



Цитата(испытатель @ 20.7.2010, 21:23) *
SONO 1500 на рынок СНГ привязан конструктивно под СПТ. Динамический диапазон 1:50 накладывает определенные ограничения, поэтому просчитывайте номинал правильно (зима/лето). Вычислитель 943 мне лично не очень нравится, но альтернативы предлагать считаю некорректным и противоречащим форуму.

Согласен, что рекламы быть должно. Потому форум и независимый. Но видно у вас опыт определенный есть в установке и использовании расходомеров. Им то я и прошу поделиться. Советуют расходомер вихревого типа, как более точный и обладающий меньшим порогом чувствительности. Что скажете?!

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 20.7.2010, 21:41) *
А может быть есть реальная альтернатива по принципу цена/качество?!

--проектная организация предлагает, но Вы как "Заказчак" -- должны настаитать на гласном -/- негласном тендаре и картина "Цена и качество" -- будет понятна, предпочтение нужно оставить тем узлам учета в которых считывание показаний возможно дистационно, с помощью 3G-модемов.

А есть какие-нибудь статьи или другая информация про использование 3G-модемов для узлов учета?! Не сталкивался раньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.7.2010, 0:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



1. У вихревых расходомеров динамический диапазон в любом случае меньше, чем у ультразвуков.
2. При работе на перегретой воде резкое изменение вязкости и, соответственно, числа Рейнольдса приведет к завалу линейной характеристики в сторону уменьшения оттарированных значений. Для потребителя - это в "плюс"
3. 3G- модемов в природе пока нет и не представляю даже зачем они нужны в сборе информации с измерительных приборов. Вы наверное хотели узнать о GPRS модемах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.7.2010, 4:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(испытатель @ 21.7.2010, 0:13) *
Вы наверное хотели узнать о GPRS модемах?

-поправлюсь, речь идет о GPRS модемах.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.GIF ( 27,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  124.GIF ( 47,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 21.7.2010, 7:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 21.7.2010, 5:02) *
-поправлюсь, речь идет о модемах.

К использованию GPRS канала я отношусь с осторожностью из-за низкой надежности. Лучше использовать предложения по использованию отдельного радиоканала, ну и сревисный комплект к нему(технические средства и программный продукт).
А в отношении т/счетчиков, по опыту известно,что эл.магн расходолмеры капризны к окиси железа в ТФВ. По диапазону измерения прибора: если используете системему регулирования теплопотребления с изменением расхода ТФВ, то по расходу- макс, если изменение расхода ТФВ при регулировании мин, то по дельта Т - мин.

Сообщение отредактировал KGP1 - 21.7.2010, 7:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey_Br_*
сообщение 25.7.2010, 21:21
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата
Советуют расходомер вихревого типа, как более точный и обладающий меньшим порогом чувствительности. Что скажете?!


Вихревые расходомеры не советую.
Очень капризны. Требуют успокоения завихрений на входе, а это либо струевыпрямитель, либо длинный, 10-15 Ду прямой участок на входе. Обладают низким диапазоном расходов, реально 1:30, и высоким гидравлическим сопротивлением, из-за чего приходится выбирать расходомер работающий на расходе ниже половинного, что еще более сужает диапазон.
Проточная часть расходомера перегорожена завихрителем, что требует установки перед ним фильтра. Доводилось вытаскивать застрявшие там палки и пачки от сигарет.

С SONO 1500 работать не приходилось, но работал с SONO 2500. Расходомеры хорошие, по качеству и надежности среди российских расходомеров навряд ли найдутся достойные соперники, но цена с увеличением диаметра растет в геометрической прогрессии.

Если работа теплосчетчика от автономного источника питания не является необходимостью, то советовал бы присмотреться к электромагнитным расходомерам.

А вообще, если сами ранее не сталкивались с установкой узлов учета ТЭ, то лучше обратитесь к тем кто этим занимается профессионально. Возможно немного переплатите, но избавитесь от кучи проблем. Начиная от проблем с монтажем, настройкой, сдачей на учет теплоснабжающей организации, и заканчивая проблемами с обслуживанием, ремонтом, поверкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_termoservis69_*
сообщение 11.8.2010, 14:03
Сообщение #9





Guest Forum






советую использовать для учёта тепла приборы фирмы НПО Промприбор. По цене качеству абсолютный лидер (Логика, Теплоком, Взлёт. Магика и прочие далеко позади).
есть обширные возможности для дистанционной передачи данных, хорошая техподдержка. Нам они больше всего показались подходящими для теплоучёта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 11.8.2010, 14:12
Сообщение #10


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Ista-rus вне конкуренции spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.8.2010, 20:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Seifer @ 11.8.2010, 11:12) *
Ista-rus вне конкуренции spam.gif

Голословно! Никаких принципиальных отличий от приборов Zenner и Techem ни по цене, ни по характеристикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 12.8.2010, 8:44
Сообщение #12


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата
Голословно! Никаких принципиальных отличий от приборов...

Именно это я и имел ввиду. Глупо говорить, что кто-то По цене качеству абсолютный лидер .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
brat
сообщение 8.12.2017, 12:15
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11676



Коллеги, добрый день. Пример проекта с SONO 2500 найдется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных