> Массово горят конденсаторы пуска компрессора, В чём проблема?
Судак
сообщение 20.7.2010, 17:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.12.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662



Уже 2 месяца массово горят конденсаторы пуска компрессора. В день по 2-3 штуки. В чём проблема? Сказывается некачественный товар прошлых лет? Горят в основном конденсаторы 2-3х летней давности. В прошлом году вообще ни одного не сгорело, а в этом как грибы после дождя. Может ли это сказываться аномальная температура воздуха этим летом, временами до 45 градусов на солнце доходит. Или это начинает проявляться игнорирование советов по обслуживанию?

Сообщение отредактировал Судак - 20.7.2010, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.7.2010, 4:59
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



температура, время, качество конденсаторов и, возможно, запредельные для кондёров токи, которые могли проявиться из-за недостатков обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Судак
сообщение 21.7.2010, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.12.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662



Я так и думал. А народ так никаки не прийдёт к тому,что любую технику нужно обслуживать, они всё деньги экономят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 21.7.2010, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



А кондиционеры LG и Samsung наверное? - у них высыхание конденсаторов на 2 год работы - дело нормальное.. особенно в блоках, которые стоят на солнечных сторонах... с начала сезона случаев 25 уже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan2s
сообщение 10.8.2010, 6:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434



и еще немаловажным фактором является относительно завышенное напряжение питания в сети(когда напряжение достигает 245-250 вольт, что частенько происходит в летнее время- по крайней мере в нашем регионе)+ жара....все это влияет на долговечность конденсаторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.8.2010, 6:47
Сообщение #6





Guest Forum






Дык они вроде на 450 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.8.2010, 15:04
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
они вроде на 450 В.
это VDC, а не VAC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных