> Как определить диаметр воздушника на баке???
Гость_Kareglazaya_*
сообщение 21.7.2010, 16:12
Сообщение #1





Guest Forum






Ув. специалисты, подтолкните в нужном направлении! Необходиы норматиные документы, методика и т.д. для определения диаметра воздушника на баках промышленной химводоочистки (ТЭЦ). Заранее всем спаибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 22.7.2010, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем. Диаметр воздушника на корпусах фильтров ХВО определен производителями фильтров. см. сайт КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 22.7.2010, 10:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



думаю гидравлика в помощь. нужно видеть всю схему. определить расходы воздуха и потом подбирать диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kareglazaya_*
сообщение 22.7.2010, 11:03
Сообщение #4





Guest Forum






Речь идет о самой простой схеме: вход, выход на всас насосов. Для сообщения с атмосферой - воздушник. Семь лет работаю, всегда брали диаметр по наибольшему трубопроводу (как правило, это выход на насосы). Так меня научили опытные сотрудники, в чьей компетенции не сомневаюсь ни секунды. И вот сейчас заказчик желает на 160-ти кубовый бак поставить Ду65, а мы поставили 250. Хочу найти какое-то подтверждение либо его либо моей правоты. Пересмотрела снип на проектирование тепловых пунктов, там для конденсатных баков есть четкая таблица в зависимости от емкости бака. И диаметры там не маленькие. Может, кто знает есть ли что-то подобное для химводоочистки (ТЭЦ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных