Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кем удаляется ГОТВ?
Гость_ksb16_*
сообщение 22.7.2010, 14:44
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос от службы эксплуатации по системе автоматического газового пожаротушения.
Кто должен проводить работы, связанные с удалением "хладона 125" из помещения, после сработки АГПТ?
Существующей на данный момент системой ОВК удаление хладона из нижней части помещения, это действие не предусмотрено. В наличии имеются дымосос и изолирующие противогазы.
Единственная найденная ссылка: «Не следует вскрывать защищаемое помещение или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АГПТ или до приезда подразделений пожарной охраны (п. 1.1.3 введено Приказом ГУГПС МЧС РФ от 31.12.2002 N 60)» наводит на мысль, что «приедет МЧС и все исправит». Но знающие люди говорят, что МЧС если и приедет, то только с лестницей и багром. Правда ли это? В каком нормативном документе прописаны действия в такой ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.7.2010, 14:51
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ksb16 @ 22.7.2010, 11:44) *
Вопрос от службы эксплуатации по системе автоматического газового пожаротушения.
Кто должен проводить работы, связанные с удалением "хладона 125" из помещения, после сработки АГПТ?
Существующей на данный момент системой ОВК удаление хладона из нижней части помещения, это действие не предусмотрено. В наличии имеются дымосос и изолирующие противогазы.
Единственная найденная ссылка: «Не следует вскрывать защищаемое помещение или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания АГПТ или до приезда подразделений пожарной охраны (п. 1.1.3 введено Приказом ГУГПС МЧС РФ от 31.12.2002 N 60)» наводит на мысль, что «приедет МЧС и все исправит». Но знающие люди говорят, что МЧС если и приедет, то только с лестницей и багром. Правда ли это? В каком нормативном документе прописаны действия в такой ситуации?

Удаление должно предусматриваться еще на стадии проектирования, или рабочими или специально предусмотренными для этой цели вентустановками. В вашем случае, для АУПТ на хладоне это специально предусмотренные установки(т.к. хладон в т.ч. нужно удалять из нижней зоны, а рабочие ВС врядли удаляют снизу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ksb16_*
сообщение 23.7.2010, 8:45
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за ответ.
Действительно, удаление хладона было предусмотрено проектом при помощи системы противодымной защиты именно из нижней части помещений (или с помощью дымососов). Но в жизнь это не воплотили. И в проекте про это ни гу-гу.
Сейчас вынужден писать инструкцию по устранению последствий сработки АГПТ и кого туда забивать в качестве "удалитетелей" совершенно не понятно. Обслуживающий персонал еще не прошел обучение. Но и этого мало. Для выполнения таких работ требуется лицензирование. Учреждение муниципальное и денег на договор по ТО и ППР со сторонней организацией опять вряд ли дадут.
Начальник городской пожарной части предложил заключить с ними договор на такой случай.
В каком-то документе должна регламентироваться такая ситуация?! Весь вопрос - в каком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.7.2010, 10:29
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ksb16 @ 23.7.2010, 6:45) *
Спасибо за ответ.
Действительно, удаление хладона было предусмотрено проектом при помощи системы противодымной защиты именно из нижней части помещений (или с помощью дымососов). Но в жизнь это не воплотили. И в проекте про это ни гу-гу.
Сейчас вынужден писать инструкцию по устранению последствий сработки АГПТ и кого туда забивать в качестве "удалитетелей" совершенно не понятно. Обслуживающий персонал еще не прошел обучение. Но и этого мало. Для выполнения таких работ требуется лицензирование. Учреждение муниципальное и денег на договор по ТО и ППР со сторонней организацией опять вряд ли дадут.
Начальник городской пожарной части предложил заключить с ними договор на такой случай.
В каком-то документе должна регламентироваться такая ситуация?! Весь вопрос - в каком.

Как я понимаю ситуация возникла потому что объект недостроили. И вряд ли какой то документ позволяет эксплуатировать недостроенные системы(АГПТ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ksb16_*
сообщение 23.7.2010, 10:46
Сообщение #5





Guest Forum






Объект достроили, функционирует уже четыре года, но с недоделками и недостройками. Такое, оказывается, тоже бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ksb16_*
сообщение 30.7.2010, 15:41
Сообщение #6





Guest Forum






Думаю вот так будет правильно:
Мероприятия по удалению газа из помещения производится по команде руководителя по тушению пожара силами федеральной противопожарной службы на безвозмездной основе в безусловном порядке (статья 22 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных