> Теплообменник ГВС моноблок, обвязка моноблока
Гость_Фролова Наталья_*
сообщение 2.6.2006, 11:34
Сообщение #1





Guest Forum






Нужна принципиальная схема теплового пункта (отопление, вентиляция, ГВС, 150-70) с теплообменником ГВС (моноблок). Интересует включение моноблока в схему ИТП, обвязка, запорная арматура. Заранее всем спасибо, кто откликнется на просьбу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 7.6.2006, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Прежде, чем принять решение об установке моноблочного теплообменника ГВС, поинтересуйтесь у энергоснабжающей организации и местного отделения энергонадзора, согласуют ли они установку этого оборудования.
В Москве достаточно давно такое решение не согласовывается.
Но мне доводилось видеть смонтированное оборудование, югославы строили "под ключ", проект найти не удалось, как принимали инспекторы теплосети, неизвестно (и видели ли они проект и результат монтажа). biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 14.6.2006, 12:07
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(olga @ Jun 7 2006, 18:38 )
Прежде, чем принять решение об установке моноблочного теплообменника ГВС, поинтересуйтесь у энергоснабжающей организации и местного отделения энергонадзора, согласуют ли они установку этого оборудования.
В Москве достаточно давно такое решение не согласовывается.
Но  мне доводилось видеть смонтированное оборудование, югославы строили "под ключ", проект найти не удалось, как принимали инспекторы теплосети, неизвестно (и видели ли они проект и результат монтажа). biggrin.gif

Какая причина отказа в согласовании? Какие противопоказания в Москве против моноблоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 14.6.2006, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



В западных моноблоках было обычно соотношение поверхностей 1 и 2 ступени 1:1 а у нас рекомендуется 1:2. Реально получалось завышение Т2. Поэтому и были претензии. При правильном расчете моноблок можно, если эксплуатация согласна. Второе возражение - ремонтопригодность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 15.6.2006, 13:43
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Сергей А. @ Jun 14 2006, 23:02 )
В западных моноблоках было обычно соотношение поверхностей 1 и 2 ступени 1:1 а у нас рекомендуется 1:2. Реально получалось завышение Т2. Поэтому и были претензии. При правильном расчете моноблок можно, если эксплуатация согласна.  Второе возражение - ремонтопригодность.

Не может соотношение поверхностей 1 и 2 ступеней задаваться жестко (1:1 или 1:2) - оно зависит от соотношения нагрузок ступеней и требуемых температур, что в свою очередь определяется температурой воды после системы отопления в точке излома или температурой нагреваемой воды после 1 ступени - что кому ближе (это отдельная тема).
Что касается ремонтнопригодности - вопрос спорный. М.б. лучше грамонтно разобрать/почистить/собрать один теплообменник, чем два? А при аварийном выходе из строя работа каждой ступени в отдельности без дополнительных ухищрений все равно невозможна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 15.6.2006, 16:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Дмитрий, Вы конечно же правы. Я не возражал против моноблоков, а отвечал на вопрос - какие противопоказания. Далее - дискуссия. А бывает, что проще не дискутировать, а сделать, как они хотят. Эксплуатации иногда действительно виднее....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 16.6.2006, 7:50
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Сергей А. @ Jun 15 2006, 17:33 )
Дмитрий, Вы конечно же правы. Я не возражал против моноблоков, а отвечал на вопрос - какие противопоказания. Далее - дискуссия. А бывает, что  проще не дискутировать, а сделать, как они хотят. Эксплуатации иногда действительно виднее....

Да, Сергей. Согласен с Вами.

Тема моноблоков в тепловых пунктах мне интересна, поскольку они имеют очевидные приимущества перед раздельными ступенями. Мы в г. Архангельске только пробуем их применять в своих АТП.
М.б. у кого-то есть опыт экплуатации моноблоков? Поделитесь, пжст., впечатлениями. Пасиб заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных