> Очистные при высоком УГВ, на участке вода почти на поверхности
Jul
сообщение 27.7.2010, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



Уважаемые специалисты помогите, пож-та, советом.
Знакомые купили участок, строят дом, попросили придумать решения по отводу бытовых стоков. Централизованной канализации нет, как и водопровода. Площадь участка небольшая. Я предложила такой вариант:
поставить самодельный септик (из ж/б колец к примеру) и далее - в фильтрующий колодец.
Попозже принесли изыскания - вода на участке очень высоко, где 0,5м, где почти на поверхности.
Получается, фильтрующий колодец будет грунтовыми водами заполнен. Септик, я думаю, не должен всплыть?.. Что можно придумать в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.7.2010, 13:30
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Порулить поиском. Хотя бы по форуму wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 27.7.2010, 13:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



rolleyes.gif
Читала вроде все. Про такие случаи не встречала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.7.2010, 13:52
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Блондинка? smile.gif В малинник biggrin.gif

Герметичный септик из пластиковой бочки, пластиковый колодец с насосом, фильтрующее сооружение в насыпи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 27.7.2010, 14:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



Неа, страшненькая, жуть, брюнетка. Еще напугаю кого в малиннике. smile.gif
Так примерно, как я поняла?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемка.dwg ( 879,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.7.2010, 14:14
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Брунетки - вааще наша слабость smile.gif гоните фото biggrin.gif
У меня шештой, не читает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 27.7.2010, 14:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



А так?

Это "фильтрующее сооружение в насыпи" замерзнет ведь зимой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемка_1.dwg ( 810,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.7.2010, 14:50
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Jul @ 27.7.2010, 15:37) *
А так?

Читается, но где ж насыпь то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 27.7.2010, 15:03
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



Эта насыпь дурно пахнуть будет? Из щебня что ли ее делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 28.7.2010, 6:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



Нигде нет чертежиков этой насыпи фильтрующей. Какой она хоть примерно размер имеет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:09
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Наберите в поисковике - Автономные системы канализации. Теория и практика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 29.7.2010, 19:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



andrey R , СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.7.2010, 20:53
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных