Люди, в виду отсутствия практического опыта работы с системами газоснабжения.... необходима помощь. Нужен расходомер для природного газа на трубопровод среднего давления (0,4 бар).... учет технологический... не коммерческий... промышленного исполнения. Диапазон 0 - 250 м3/час., Ду=40..Вых 4-20мА.
Мои размышления:
1. Диафрагма вряд ли подойдет.... 30% в начале диапазона оторви и выбрось..считай нет показаний.
2. Вихревые расходомеры....был только один опыт внедрения и то печальный.... вихревик произвотства ЭМИС типа "Вихрь" завис мертвым грузом напрочь отказавшись работать. Ну и теперь вроде как может взять вихревой толкового производителя типа сименс и небоятся...и страшно будет ли он работать при таком низком давлении и на таких расходах.... больше к сожелению опыта никакого небыло....да и подсмотреть на практике негде было.
3. Ротаметры..тут вообще для меня темный лес.... применяются ли для природного газа ....и насколько я понимаю о классе точности в 1 можно только мечтать.


Вообщем как говорится, прошу "шановну громаду" помочь... у кого есть опыт и кто применял расходомеры для природного газа для трубопроводов среднего давления?..подскажите..порекомендуйте!)

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 27.7.2010, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Посмотри это http://www.kurs.ua/1.html
Нижний предел будет, правда, от 1м3/час с погрешностью +/-2% и 5м3/час с погрешностью +\-1%. Это для счетчика G-160.
Диаметр - DN100.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 27.7.2010, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Ну, вихревые расходомеры разные бывают. У нас четыре ДРГ.М стоят и все работают как часы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 27.7.2010, 22:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Ротационный счетчики Ду40 все с верхним пределом 100 м3/ч, с погрешностью 1%, но 250 нм3 наврядли 40 труба пропускает при приемлимых потерях. Уточните пожалуйста расход в нормальных метрах куб и давление на всякий случай тоже.

Сообщение отредактировал yuretsc - 27.7.2010, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных