> Клапан ДУ на транзитном воздуховоде, Можно ли?
Legal
сообщение 27.7.2010, 17:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



2х этажное здание. Через 2 перекрытия на крышу выходит вертикальный стальной воздуховод системы ДУ к крышному вентилятору.
в СНиП 41-01-2003 в п. 8.10 наткнулся вот на что:
- EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;
А мне было бы как раз удобно поставить клапаны именно так (см. чертеж)
Это вот "не следует" носит обязательный или рекомендательный характер?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 155,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 27.7.2010, 18:57
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



у Вас же не транзитная шахта
и на втором этаже у Вас же не противопожарный клапан, а клапан дымоудаления
и если у Вас разные этажи - это разные пож.отсеки, то "СП 7.13130.2009 п. 6.5 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для разных пожарных отсеков"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 27.7.2010, 20:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(Егор @ 27.7.2010, 19:57) *
и если у Вас разные этажи - это разные пож.отсеки

Не путайте этажи и пожарные отсеки
Пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 27.7.2010, 20:14
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ну из чертежа же не понятно противопожарные перекрытия там или нет. поэтому я и написал слово "если"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.7.2010, 22:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Legal @ 27.7.2010, 17:02) *
2х этажное здание. Через 2 перекрытия на крышу выходит вертикальный стальной воздуховод системы ДУ к крышному вентилятору.
наткнулся вот на что:
не следует устанавливать противопожарные клапаны;
А мне было бы как раз удобно поставить клапаны именно так

Вы поняли, что написали? : в воздуховод дымоудаления противопожарные клапаны!
Это значит при пожаре клапаны закроются и где дымоудаление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 28.7.2010, 7:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Это разные пожарные отсеки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 9:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы не поняли намёка....
В вашем СНиПе пишут об противопожарных клапанах, т.е. огневых. А у вас клапана дымоудаления - совсем другая логика действия. Всё Вы сделали по-моему правильно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legal
сообщение 28.7.2010, 10:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 9.6.2010
Из: Барнаул
Пользователь №: 60593



Это называется "заработаться" rolleyes.gif
Дошло) Спасибо большое за разъяснение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных