Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бассейн. Теплый период., dн = 14.3/dв = 14.5. 130 крат.
Гость_Slava1_*
сообщение 28.7.2010, 13:41
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток

Проект коттедж с бассейном.

Ситуация следующая:
Все методики изучил, весь "поиск" прочитал.

С холодным периодом проблем не возникло, а вот с теплым…
Исходные данные:
Улица: tнл = +26,4°С, Iнл = 62 кДж/кг, dнл = 14,3 г/кг, Внутри t = 27*С, фи=65%, d=14.5 г/кг (температура воды в бассейне 25*С, чаша - 65 кв.м), общие влаговыделения 10,45 кг/ч, расход воздуха на вентиляцию 2000 куб.ч, купающихся 6 человек, Vпом = 400 куб.м.

Хотел применить стандартную схему с вентиляция + осушитель(резерв), но дель d = 0.3 г/кг, воздухообмен 130 крат, не пройдет по санитарно-гигиеническим))…Осушитель в помещение бассейна не поставить зак против, да и места, действительно, маловато.

Вариант 1 – канальный осушитель(испаритель и конденсатор на притоке) – рис. 1 ID диаграмма. После подогрева в конденсаторе температура воздуха на выходе 32 С, а далее по лучу процесса «перелет».
(Комментарии к ID - Тепловлажностное отношение в теплый период года будет равно: Eл = 3,6(Qсум.л/W)=3,6х(2554+7106+792+770)/10,45 = 3900 кДж/кг; Температура нагрева осушенного воздуха в конденсаторе ХМ составит (DAW113): tос.т = 14,0+(12,0х3600)/(2000х1,18х1) = 32,3 °С)
Вопрос 1. Возможны ли типовые пути решения из данной ситуации?

Вариант 2 – чиллер с воздухоохладителем на притоке – рис.2 ID диаграмма. Осушаем до d = 10 г/кг, далее греем в электрокалорифере и по лучу процесса попадает куда нужно. Данный вариант не рациональный, тем более читал здесь на форуме, что осушить/охладить воздух до таких параметров не получится (оборудование пока не подбирал).
(Комментарии к ID - Для бассейнов с интенсивными конвективными потоками водяных паров под перекрытие показатель Кld = 1,6, тогда dу = 1,6х(14,5-10,0) + 10,0 = 17,2 г/кг.)
Вопрос 2. Возможны ли типовые пути решения из данной ситуации?

С уважением…

Сообщение отредактировал Slava1 - 28.7.2010, 13:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  рис.1.pdf ( 75,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  рис.2.pdf ( 77,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 28.7.2010, 16:37
Сообщение #2


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



1 Вариант - конденсатор должен подбираться Qхол. + Nкомпр. - как результат многорядный заказной конденсатор и огромный геморрой в настройках.
2 Вариант - самый распространенный, но используйте водяной калорифер.

Я бы посоветовал второй вариант, но только с ККБ, а не с чиллером + водяной калорифер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slava1_*
сообщение 28.7.2010, 17:44
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо, Валентин. Я тоже больше склоняюсь к этому решению, как к самому простому.
Хотел просто уточнить(первый раз проектирую бассейн), о возможности более прогрессивного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.7.2010, 17:47
Сообщение #4





Guest Forum






После рассказывать будете владельцу коттеджа, если внимательный окажется. Работу он принимать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 28.7.2010, 22:17
Сообщение #5


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Цитата(Boris Blade @ 28.7.2010, 18:47) *
После рассказывать будете владельцу коттеджа, если внимательный окажется. Работу он принимать будет.


О чем рассказывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slava1_*
сообщение 29.7.2010, 10:48
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Valentinium @ 28.7.2010, 23:17) *
О чем рассказывать?


Возможно, Boris Blade, имеет ввиду несовершенство автоматики и отсутствие грамотной эксплуатации на коттеджах.

Если суть в этом, то могу сказать следующее, на объекте буде индивидуальный центр тригенерации тепла(отсюда желание охлаждать воду не ККБ, а чиллером), так что "смотритель-инженер" будет присутствовать 24 часа/сутки.

Сообщение отредактировал Slava1 - 29.7.2010, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 31.7.2010, 1:21
Сообщение #7


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Если на объекте тригенерация, то весьма странным кажется экономия на "застенном" осушителе. Но, это дело Заказчика... хотя что-то не складывается пазл. Не могу понять - в чем подвох?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slava1_*
сообщение 1.8.2010, 1:39
Сообщение #8





Guest Forum






Причина проста - мало места. Да и с воздухораспределение из одной точки по одному датчику... В общем есть сомнения.

Остановился пока на ККБ, т.к.центры тригенерации, как оказалось, на 50кВт (по электричеству), не делают.

Сообщение отредактировал Slava1 - 1.8.2010, 1:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 1.8.2010, 3:32
Сообщение #9


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Когенерация-то стоит как чугунный мост, не говоря уже о тригенерации. Поэтому определяйтесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 2.10.2010, 22:35
Сообщение #10





Guest Forum






Зимой надо осушать, чтобы не промерли и не разрушились КЖ и не ржавели КМ.
Раскажите, для чего жеж осушать летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XaXoL
сообщение 5.10.2010, 16:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921



а почему дельта d такой маленький????
температура воды в бассейне низковата
и температура в помещении тоже, так мне кажется что 28/30 (вода/воздух)

и насколько я знаю
то большинство теплоты в бассейнах расходуется на испарение воды



Сообщение отредактировал XaXoL - 5.10.2010, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.10.2010, 18:28
Сообщение #12


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Дааа...
вариант 2 супер, сначала тепло чиллером выкинем на улицу, а потом заплатим за электричество калорифера
Интересно, а воздухообмен в 2000 кубов это потому что в венткамеру агрегат большего типоразмера тупо не помещается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.10.2010, 19:13
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50378
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Можно вопрос не в тему? Спасибо.
Как в штатном режиме должен работать насос+фильтр в ТРУЪ бассейне? Всас через дренажный трап и скиммер или только через скиммер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.10.2010, 19:30
Сообщение #14


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Тока скиммер, трап как правило для слива. На самом деле смотри обвязку, если со дна больше ничем не берут, то могут и на постоянку повесить.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 5.10.2010, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_module_*
сообщение 16.10.2010, 13:14
Сообщение #15





Guest Forum






Весьма и весьма дорого, но надежно - вентиляционно-осушительный блок типа COLOREX, DANTERM и т.п. - предусматривается подогрев воды в бассейне путем сброса тепла конденсатора. Автоматизация полная. Можно дополнить рекуперацией саннормы. Учитывая Тн>28, дополнительно требуется гидромодуль и гликолевая градирня для отвода избытков тепла.
Любая другая схема практически нежизнеспособна ввиду сложного и дорогущего сервиса плюс сложная система автоматизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 12.1.2011, 0:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Slava1, вот вы предлагаете по 1 варианту поставить отдельно приточку, и забодяжить в нее по потоку сначала испаритель, затем конденсатор, объединив их общим контуром. ИМХО, да поставьте канальный осушитель Dantherm! По сути это тоже самое, только гарантированно работоспособное. Только не путайте, не настенный осушитель (о котором здесь уже говорилось), а именно канальный, с подмесом свежего наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 14.7.2011, 13:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



я вот в бассейнах не спец но смысл охлаждать оздух для частного бассейна? да еще и если есть осушитель. вентиляция ж непостоянна. так кто сможет обяснить нужен ли охладитель и на какую температуру подачи расчитывать?

я вот в бассейнах не спец но смысл охлаждать оздух для частного бассейна? да еще и если есть осушитель. вентиляция ж непостоянна. так кто сможет обяснить нужен ли охладитель и на какую температуру подачи расчитывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 15.7.2011, 10:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(zenat @ 14.7.2011, 13:02) *
я вот в бассейнах не спец но смысл охлаждать оздух для частного бассейна? да еще и если есть осушитель. вентиляция ж непостоянна. так кто сможет обяснить нужен ли охладитель и на какую температуру подачи расчитывать?

я вот в бассейнах не спец но смысл охлаждать оздух для частного бассейна? да еще и если есть осушитель. вентиляция ж непостоянна. так кто сможет обяснить нужен ли охладитель и на какую температуру подачи расчитывать?

забыл уточнить например площадь зеркала бассейн 25-35 м2 нужно ли охлождение? я понимаю что охлаждение от многих факторов зависит но всеже. какие будут рекомендации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 15.7.2011, 10:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



мое мнение басики размером до 40 квадратов нужно обходиться одной вентиляцией. ВСе что более уже выбирать из кучи вариантов, что вам по нравиться.

В вашем слуае не проще ли сделать, притоно-вятяжную вентиляцию с канальным осушителем + рециркуляция. 2000 кубов это ни очем расход имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 15.7.2011, 11:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



[quote name='vovganmgk' date='15.7.2011, 10:21' post='667580']
мое мнение басики размером до 40 квадратов нужно обходиться одной вентиляцией. ВСе что более уже выбирать из кучи вариантов, что вам по нравиться.

В вашем слуае не проще ли сделать, притоно-вятяжную вентиляцию с канальным осушителем + рециркуляция. 2000 кубов это ни очем расход имхо
[/quotи вентиляция с расчетом на удаление влагопритоков? потому как если окон не много то теплопритоки незначительны?
интересно следующее. Типи теплопритоков в бассейне:
от людей, от солнечной радиации, освещение, - какие могут быть еще? предпологаю тепловиделение при испарении воды. но как из считать непонимаю!!!!!!!!!!! у кого какие мнения по этому поводу? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 6:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных