Здравствуйте,
Есть контроллер фирмы JCI - FX07 с интерфейсом N2 OPEN. Для интеграции со сторонними клиентами (например, SCADA, у которой нет родных драйверов N2) у компании JCI имеется OPC Server на сеть N2 OPEN – его полное название «EDE (Extended Data Engine) version 2.0».
Опробываю Demo версию сего продукта (30 дней работоспособности). Все хорошо, да только частенько «синий экран смерти» вываливается. - Использую преобразователь RS485/USB - MOXA UPORT 1130, который прекрасно справляется с другими сетями на RS-485-ом интерфейсе. - Пробовал на разных машинах. - Пробовал разные дистрибутивы и разные версии OPC. - Включал OPC исключительно без подключенных к нему клиентов.
История та же – через непонятный промежуток времени вываливается синий экран с системной ошибкой (что-то типа ошибка дампа памяти – ниже напишу, если надо будет).
Кто-то сталкивался с такой проблемой ? Поставщики утверждают, что они на такую проблему наталкивались, и она исчезла сама собой – но меня такой ответ не очень то и устраивает.
И еще – слышал о OPC MATRICON на cеть N2. Кто–то пробовал сей продукт и где его можно купить на территории Украины?