Модная тепломеханическая схема |
|
|
|
29.7.2010, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
Здравствуйте! За последние несколько месяцев пришлось столкнуться с несколькими проектами котельных , принципиальная схема которых сводится вот к такому решению
sch1.jpg ( 37,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 637Чего-то у меня такое подозрение закрадывается, что при таком устройстве в любом случае будут вынуждены работать все четыре котла, чтобы за стрелкой было постоянно 80С (считаем ,что суммарный расход воды от всех котлов равен расходу в контурах за стрелкой). То есть, все преимущества каскада котлов нивелируются. Более того, котельная вообще будет работать неправильно. В работе я такие котельные не видел. Проектировщики могут закладывать какие-угодно решения - в наших краях они вообще никакой ответственности за свои решения не несут. Но, может ,я чего-то не понимаю? З.Ы. Насосы котлового контура я не рисовал ,считаем ,что они встроены в котлы.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(60 - 89)
|
18.9.2010, 22:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.9.2010, 20:18)  0,8 перепад мал хотябы 2-2,5 Да что там 2-2,5... Если уж делать теплоснабжение, то с размахом! Вот 3-4-5 - это по-нашему! "Русский размер" !
|
|
|
|
|
18.9.2010, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
я двоешник.. 3 - 4 -5 меня не устраивает.. максимум кол)))) что то читая всё это и подбирая насосы вило получаеться что можно за 6 месяцев отопительного сэкономить на эелектричестве 800 тысяч рублей
Сообщение отредактировал Andreiz - 18.9.2010, 22:46
|
|
|
|
|
18.9.2010, 23:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Сначала надо просчитать теплосеть. Определить, какие дроссельные диафрагмы нужно поставить у потребителей, и с каким расходом и напором потребуется сетевой насос. "С каким расходом" - это я написал не случайно. Можно, конечно же, к вычислению расхода отнестись теоретически, предполагая, что ко всем потребителям приходит вода с одной и той же температурой. А практически, если в сети происходит понижение температуры теплоносителя, то по-хорошему это нужно компенсировать повышением расхода (чтобы сохранить среднюю температуру отопительного прибора).
Сообщение отредактировал tiptop - 18.9.2010, 23:15
|
|
|
|
|
18.9.2010, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
расчёт был проект институт расчитывал теплотрассу 4 года назд.. заменили пару участков и поставили на ближайших шайбы. На мой взгляд надо подобрать насосы чтобы осталось 160 тон в час.. ну при этом и перепад давления 0.8 (0.9) останеться на выходе с котельной
|
|
|
|
|
19.9.2010, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6440
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Если кол в котельной, то что останется на дальних потребителях. Котельная не маленькая. И по опыту для такой котельной 0,8 мало Дпя начала дайте подключенную нагрузку. Она в отчете есть. Если хватит энергии довести наладку сетей до конца, то тогда возможно будет поставить насосы по расчету.
|
|
|
|
|
19.9.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
нагрузку как я писал 2.8 Гкал в час.. это сумаа потребителей при - 25*С Вы правы, на некоторых домах (у нас в посёлке это небольшие двухэтажки пару 3х.. и одна 5 этажей) перепада на манометрах вообще нет.. показывают чуть меньше подачи в котельной. значит основное палдение давления падает на обратке магистрали.. суть в том что потребители греються. Схемы падений давлений я приводил в теме - Гидравлический расчёт. Главное что все прогреваються, увеличевать перепад на выходе котельной шайбируя когото я не очень настроен, так как тогда придёться мощнее насосы подбирать, надо найти экономическую середину .Как уже кто то писал она складываеться с диаметров трубопроводов потерями трассы и электричеством насосв при большем напоре. Трассу не поменяем .. поэтому лучше насосами эекономить.. может чуточку с запсаом взять
Сообщение отредактировал Andreiz - 19.9.2010, 14:19
|
|
|
|
|
19.9.2010, 17:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Andreiz @ 19.9.2010, 15:18)  увеличевать перепад на выходе котельной шайбируя когото я не очень настроен, так как тогда придёться мощнее насосы подбирать У центробежных насосов чем меньше расход, тем меньше потребляемая мощность. Граничная ситуация - это закрытая задвижка на выходе насоса - максимум напора и минимум потребления электричества.
|
|
|
|
|
19.9.2010, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
у нас ЦНСГ .. по паспорту пуск производиться на закрытую задвику, напор бешеный а потом плавно открываем задвижку.. если не открыть то движок перегрееться.. поэтому думаю на закрытую не минимальное потребление молщности Ребята Вы меня простите начал рассказывать про свои "БЕДЫ" в разных темах.. запутался то в теме "гидравлический расчёт схемы выкладываю то сюда((((( если можно пойду в одну тему в ту))))
|
|
|
|
|
19.9.2010, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(Andreiz @ 19.9.2010, 17:41)  Ребята Вы меня простите начал рассказывать про свои "БЕДЫ" в разных темах.. -- про свои "БЕДЫ" -- лучше создать отдельныю тему...
|
|
|
|
|
20.9.2010, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Andreiz @ 19.9.2010, 17:41)  у нас ЦНСГ .. по паспорту пуск производиться на закрытую задвику, напор бешеный а потом плавно открываем задвижку.. если не открыть то движок перегрееться.. поэтому думаю на закрытую не минимальное потребление молщности Минимальное (раза в 2,5-3 меньше максимального), а расход воды "0", то есть насос превращается в генератор тепла которому некуда деваться.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
совсем запутали? получаеться на закрытую задвижку двигателю легче крутить? и он меньше потребляет? с вентиляторами тоже так?
|
|
|
|
|
20.9.2010, 17:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vnvik @ 20.9.2010, 9:36)  насос превращается в генератор тепла которому некуда деваться А ведь Andreiz пишет про нагревание не насоса а двигателя: Цитата(Andreiz @ 19.9.2010, 18:41)  если не открыть то движок перегрееться Это странно. Аномалия какая-то...
|
|
|
|
|
20.9.2010, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Думаю скоро запустимься померяю клещами токи двигателя, при закрытой задвижке и когда станем открывать
|
|
|
|
|
22.9.2010, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Andreiz @ 19.9.2010, 15:18)  нагрузку как я писал 2.8 Гкал в час.. это сумаа потребителей при - 25*С Какой у Вас график отпуска? Если указанная Вами нагрузка фактическая, то при 160 м3/ч DТ =15,6оС, а при графике 95/70 должна быть 25оС. Итак лишний расход в т/сети на 40%. Теперь прикиньте возможную экономию по электричеству. В Вашей ситуации прежде всего необходимо провести мониторинг распределения теплоты по потребителям, на соответствие фактического потребления требуемому. Измерьте температуру (макс и минимальную)в помещениях домов, тепературу подачи и обратки на вводах. На основании полученных данных принимаете решение о мероприятиях по повышению эффективности теплоснабжения. 1 Промывка СО и распределение теплоты в домах. 2. Распределение теплоты по потребителям. Путем установки шайб, и выравнивания Т обратки (гидравлическая наладка т/сети). Процедура хлопотная, но результативная. В результате расход сетевой воды снизиться, давление на котельной возрастет, КПД насоса увеличиться. Если окажется что мощность сетевого насоса превышает необходимую, об этом будет свидетельствовать необходимость установки шайбы у максимально удаленного потребителя, то либо замена насоса на меньшей мощности, ли установка частотного преобразователя. Без указанных мероприятий, просто замена насоса - пустое дело.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Я с Вами полностью согласен, перерасход у нас только потому что не отрегулирована система, и у некоторых потребителей не догрев. Регулировать шайбами пытались, начинаються тогда проблемы внутридомовой сети, а вентиля на стояках старенькие (менять начинаем) большой перекос по установленным батареям в домах. В другой теме- Гидравлический расчёт, мне уже помогают его сделать. Несогласен только в том что даже сейчас поменяв насосы мы уже сможем сэкономить оставив 160 т/ч. Смысл в чём.. как говориться не навреди, по том заключют если что то не так. а расчёты могут быть далеко от практики!: 1 нагрузки зданий, не уверен что им уделяля должное внимание. и отдельно считать по коэфициентам каждых стенок окон потолка вентиляции у нас не любят. А именно нагрузка определяет расход через потребитель 2 Разные системы внутри домов, и сопротивления самих домов 3 и последнее при расчётах, трудно учесть всем местные сопротивления, колена повороты.. и как по "книжному" даже Флянцевое соединение на прямой труде уже имеет коэфициент, который даже проектные институты не учитывают.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Andreiz @ 22.9.2010, 20:18)  Несогласен только в том что даже сейчас поменяв насосы мы уже сможем сэкономить оставив 160 т/ч. Вы не так меня поняли. В результате гидр регулировки СЦТ гидравлическое сопротивление ее возрастет, возрастет напор на коллекторе котельной, снизится расход, необходимый для поддержания графика 95/70, возрастет и КПД существующего сетевого наосса. Согласно Вашим данным, сейчас КПД насоса около 8%. Если мощность существующего насоса после наладки будет превышать требуемую, либо КПД насоного агрегата не существенно возрастет, то будет основание для замены существующего на другой насос имеющий больший КПД с максимумом в рабочей точке.
Сообщение отредактировал KGP1 - 23.9.2010, 8:57
|
|
|
|
|
23.9.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
ааа вот ещё что.. у еас работают два насоса, если один работает напор один .. а если два то напор общий повышаеться но с этим всё понятно, но и температура двигателей тоже повышаеться.. значит нагрузка увеличеласьт?
|
|
|
|
|
24.9.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Andreiz @ 22.9.2010, 22:18)  Я с Вами полностью согласен, перерасход у нас только потому что не отрегулирована система, и у некоторых потребителей не догрев. Регулировать шайбами пытались, начинаються тогда проблемы внутридомовой сети, а вентиля на стояках старенькие (менять начинаем) большой перекос по установленным батареям в домах. Работу любой системы характеризуют три параметра: температура прямой, обратки и расход теплоносителя. Если температура прямой согласно графику, а температура обратки завышена, значит расход в системе завышенный. Нужно проверят стояки и зажимать расход на дом до нормативного. Здесь конечно будет конфликт интересов Вас, как теплоснабжающей организации, и собственников, нежелающих вкладываться в свои системы отопления и приведение её в соответствие с проектами. А в противном случае Вам и дальше на велосипеде ездить.
|
|
|
|
|
24.9.2010, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
график пр 95 .... если увеличить расход будет 90 70 75 Всё правильно пишите, но у нас в посёлке както привычно до Главы района с жалобой бежать.. это раз.. наш ЖКХ не как в городе всегда сердобольно относиться и к обращениям к нам. Есть такие случаи что жительница уже всех достала заявками и жалдобдами,ное меряем в помещениях 20*С.. но её точит что у соседей в этом доме у всех 25. И раньше наш руководитель ей скидал цену, работает в суде.. а теперь нет. Я даже ей как то говорил что при таком раскладе мы не Вам снизим цену.. а соседям выставим дополнительный счёт за 25*С.. Вот они её начнут грызть))))
|
|
|
|
|
24.9.2010, 19:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(KGP1 @ 23.9.2010, 9:51)  сейчас КПД насоса около 8% Смелый вывод.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
Тема ушла в сторону, тем не менее. Имеется уже запущенная котельная с четырьмя котлами Термона по 90 кВт каждый, работающая в каскадном режиме. Потребители - отопление и горячее водоснабжение. Если есть у кого-либо какие вопросы по ее работе, можете спрашивать. А у меня встречный вопрос к тем, кто с Термонами сталкивался - как там менять наклон температурной кривой? И что это за параметры - Е01, Е02 и т.д., если войти в меню платы?
|
|
|
|
|
5.11.2010, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 20:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(aforest @ 29.7.2010, 13:04)  принципиальная схема которых сводится вот к такому решению
sch1.jpg ( 37,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 637З.Ы. Насосы котлового контура я не рисовал ,считаем ,что они встроены в котлы. Схема гениальная. Цитата(aforest @ 5.11.2010, 19:55)  Имеется уже запущенная котельная с четырьмя котлами Термона по 90 кВт каждый, работающая в каскадном режиме Замечательно! Цитата(jota @ 29.7.2010, 13:23)  Самая распространённая схема котельных небольшой мощности (до 1,2 МВт) в последнее время в мире..... ...И никаких ограничений по мощности не существует - пожалуйста, ставьте котлы с мощностью от 0 кВт до + ∞
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.5.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 57013

|
Здравствуйте господа. Имеется пеллетный котел 75 кВт, дополнительный электрический котел на 48 кВт и есть желание использовать корпус электрического котла в качестве корпуса гидроразделителя. Его корпус как раз как большой гидроразделитель. При таком подключении могут быть убиты сразу два зайца. Можно, в случае необходимости, подавать больше тепла в систему отопления за счет подключения в работу электрокотла, или просто, без всяких дополнительных насосов, труб и прочих вещей, подавать потребителям тепло от электрокотла при неработающем пеллетном котле. Есть какие то подводные камни в этом моем предложении?
Сообщение отредактировал Alisan - 7.11.2010, 19:30
|
|
|
|
|
7.11.2010, 19:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Alisan @ 7.11.2010, 19:26)  Его корпус как раз как большой гидроразделитель. А, может быть, он похож на теплоаккумулятор? Ну, хоть немножко ?
Прикрепленные файлы
tt_ta.png ( 1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(tiptop @ 7.11.2010, 18:54)  А, может быть, он похож на теплоаккумулятор? Ну, хоть немножко ?  Прикиньте аккумулирующую способность конструкции 48 кВт -го электрического котла, - это определит насколько "немножко"
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.5.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 57013

|
Не, на ТА не тянет. Для этого слишком мал. А вот в качестве корпуса гидрострелки - вполне. По прикидкам, мне надо гидроразделитель диаметром 128 мм, у электронагревателя диаметр корпуса порядка 250 мм. Высота как раз подходящая.
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
внутри корпуса что?
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.5.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 57013

|
Внутри корпуса, как и положено электрокотлу, ТЭНы. 4 группы по 12 кВт. Меня как раз смущает тот момент, будут ли нормально омываться водою ТЭНы при совместной работе электрокотла и пеллетного. В случае СТОПа пеллетника вопросов нет, все будет работать, а вот когда вместе..
Сообщение отредактировал Alisan - 7.11.2010, 20:12
|
|
|
|
|
7.11.2010, 20:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Alisan @ 7.11.2010, 20:01)  мне надо гидроразделитель Цитата(Alisan @ 7.11.2010, 20:10)  Внутри корпуса, как и положено электрокотлу, ТЭНы Другими словами, Вы желаете поставить фильтр-грязевик (из-за этого и "раздувают" диаметр стрелки). Соответственно шлам должен будет оседать на рабочих ТЭНах ?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2010, 20:18
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|