> Наружное ПТ из резервуаров, Определение диаметра трубы по какой таблице
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2012, 16:51
Сообщение #61


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да, объём здания диктует гидранты.. И чем тушить - вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 17.10.2012, 1:07
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



Это нужно закольцевать два ПГ??? так у меня же нет сети...а только резервуары.... и на счет мотопомпы не поняла а она зачем?? если я колодцы с ПГ делаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 17.10.2012, 6:21
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



получается что в самом складе 12 гидрантов и плюс АБК 3, нужно ли закольцовывать в складе сухотрубную систему?? и делать ли мне два вода?? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 17.10.2012, 6:56
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1666
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 2:07) *
Это нужно закольцевать два ПГ???

Нужно.

Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 2:07) *
так у меня же нет сети

Так сделайте.

Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 2:07) *
и на счет мотопомпы не поняла а она зачем??

Не нужна.

Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 7:21) *
получается что в самом складе 12 гидрантов и плюс АБК 3, нужно ли закольцовывать в складе сухотрубную систему??

Нужно.

Цитата(AbsAlenka @ 17.10.2012, 7:21) *
и делать ли мне два вода?? huh.gif

Делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 17.10.2012, 19:37
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



А разве Алёнка не "попадает" на АУПТ? Там все надо предусматривать - и КСК водо-воздушные и т.д.....весь фарш короче. Высота склада какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 18.10.2012, 1:26
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



я тогда не понимаю как мне сделать кольцевую сеть с гидрантами и резервуарами....( и тогда получается нужно ставить насосы в резервуар..

попала я под АУПТ..... только нам не куда столько воды закапывать) и решили делать порошковое...!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 18.10.2012, 3:15
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



О, страна проснулась, Владивосток проснулся....Сеть отдельно - внутрянка отдельно..тушить по-любому водой с гидрантов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.10.2012, 7:10
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1666
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 2:26) *
я тогда не понимаю как мне сделать кольцевую сеть с гидрантами и резервуарами

Что именно непонятно-то?

Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 2:26) *
и тогда получается нужно ставить насосы в резервуар

Или так или помещение выделить под насосную (п. 7.10 СП8.13130.2009).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2012, 12:32
Сообщение #69


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AbsAlenka @ 18.10.2012, 1:26) *
я тогда не понимаю как мне сделать кольцевую сеть с гидрантами и резервуарами....( и тогда получается нужно ставить насосы в резервуар..

попала я под АУПТ..... только нам не куда столько воды закапывать) и решили делать порошковое...!!

А порошковое совершенно не отменяет ПК и ПГ. Или согласование пожарных на отступление от СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbsAlenka
сообщение 22.10.2012, 10:11
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 16.7.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945



а кого нибудь есть пример внутреннего пожаротушения из подземных резервуарах с погружными насосами?? helpsmilie.gif буду очень очень благодарна!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных