Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Датчики движения и присутствия LON
Dolphine
сообщение 30.7.2010, 9:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25771



Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста, существуют ли LON датчики движения и присутствия у которых настройка задержки на отключение, чувствительности и включения по уровню освещенности настараивалась через сеть LON?

Проблема в том, что установив множество таких датчиков в офисном здании не хотелось бы каждую настройку и перенастройку осуществлять с отверткой в руках.

Изучил предложения SVEA, Elka, Thermokon. Таких опций не нашел sad.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dolphine
сообщение 30.7.2010, 14:17
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25771



Изучив документацию по оборудованию, определил, что вопрос нужно закрыть. Можно удалить тему.
Просто сначала засмущало, что на датчиках, которые я изучал, есть ручная настройка данных параметров (при помощи потенциометров).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 30.7.2010, 19:38
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Dolphine @ 30.7.2010, 14:17) *
...Изучив документацию по оборудованию, определил, что вопрос нужно закрыть. Можно удалить тему. ...
Что ж так быстро?

Расскажите, как пришли к данному выводу

Может кто еще, какие мысли закинет на предмет, как размножать установки между однотипными устройствами wink.gif

--
Успехов!

Сообщение отредактировал Scribe - 30.7.2010, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sun technik
сообщение 2.8.2010, 10:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966



Цитата(Dolphine @ 30.7.2010, 10:36) *
Изучил предложения SVEA, Elka, Thermokon. Таких опций не нашел sad.gif.
Насколько я помню, нет управления чувствительностью. А задержки отключения и управление по освещенности - как раз есть.

Цитата(Scribe @ 30.7.2010, 20:38) *
Может кто еще, какие мысли закинет на предмет, как размножать установки между однотипными устройствами wink.gif
Ну, учитывая, что упраление группами освещения будет от некого контроллера, то всю логику организовывать в нем, с управлением настройками через сеть BMS, а датчики брать просто с сухим контактом. А еще у Esylux были датчики с настройкой с ИК-пульта, оно, конечно, не с диспетчерской параметры менять, но и лазить потенциометры крутить не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dolphine
сообщение 2.8.2010, 13:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25771



Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25) *
Насколько я помню, нет управления чувствительностью. А задержки отключения и управление по освещенности - как раз есть.

Датчик PIR-K 360.5 ULL от ELKA electronik позволяет осуществлять настройку чувствительности (см. прикр. файл).

Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25) *
Ну, учитывая, что управление группами освещения будет от некого контроллера, то всю логику организовывать в нем, с управлением настройками через сеть BMS, а датчики брать просто с сухим контактом.

Есть подозрение, что с внедрением такого решения вы очень сильно ограничиваеите себя в возможностях, гибкости а затем и экономич. целесообразности по внедрению вашей системы. Например, 1 датчик присутсвия в помещении можно использовать для управления множеством оборудования, а не только одной или несколькими группами светильников.

Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25) *
еще у Esylux были датчики с настройкой с ИК-пульта, оно, конечно, не с диспетчерской параметры менять, но и лазить потенциометры крутить не надо.

К сожалению, нужен LON. Но, спасибо за вариант, с учетом использования только лишь сухих контактов.


Продолжая тему, хотелось бы разобраться еще в нескольких вопросах:

1. Есть или у кого-нибудь опыт в использовании множества датчиков присутсвия? Действительно ли их приходится периодически перенастраивать, как пишут в некоторых статьях?
2. Какова логика выключения по освещенности?
Т.е. включение происходит, если освещенность достигла некоего уровня и есть сигнал о наличии (движении) объекта в зоне видимости датчика.
Выключение - если нет движения или ???освещенность достигает некоего высокого уровня??? Но ведь сами же светильник могут и создать эту освещенность!? Есть догадка, что освещенность измеряется датчиком только в неком диапазоне спектра излучения (видимого или около видимого). Но тогда появляется другой подвох. Существует ли вероятность выбрать неправильный источник света (например лампы накаливания имеют высокую составляющую в ИК-диапазоне)?
3. Встречались ли вам одновременно ИК и ультразвуковые датчики присутствия? В буржуйской литературе описано, что такое сочетание позволяет сократить ложные срабатывания. Если да, укажите плз. производителя.

P.S.
Теперь уж не удаляйте тему wink.gif.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 37,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных