Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
36 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выбор тепловизоров
Гость_Speis_tom_*
сообщение 21.12.2010, 10:24
Сообщение #151





Guest Forum






Знающие подскажите плюсы и минусы тепловизора "Термограмма ТС" (для энергоаудита)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Demicher_*
сообщение 21.12.2010, 10:45
Сообщение #152





Guest Forum






Цитата(анивский @ 21.12.2010, 10:12) *
Прежде чем покупать для энергоаудита тепловизор,почитай минимальные требования к матрице 240*320


Как заявлено в документации этих приборов, то требованиям по матрице они соответствуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 21.12.2010, 13:10
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Zorch @ 13.12.2010, 20:08) *
Const82,

"тепловизор показывает чушь" - расшифруйте пожалста слово "чушь" smile.gif

Заведомо низкую или высокую температуру, например наружная стена здания имеет температуру -30 при наружном воздухе -15 (и -20 ночью).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 21.12.2010, 15:05
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Цитата(Const82 @ 21.12.2010, 14:10) *
Заведомо низкую или высокую температуру, например наружная стена здания имеет температуру -30 при наружном воздухе -15 (и -20 ночью).


У меня такое тоже бывало. незнаю почему и вроде коф. изл. не приделах температура воздуха выше чем стены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 21.12.2010, 15:17
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Александр Обухов @ 21.12.2010, 15:05) *
У меня такое тоже бывало. незнаю почему и вроде коф. изл. не приделах температура воздуха выше чем стены

Чисто в принципе она может быть и больше и меньше, вопрос в том насколько.
Может быть охладился тепловизор сильно, температура -15 не является рабочей для него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_анивский_*
сообщение 21.12.2010, 15:50
Сообщение #156





Guest Forum






Цитата(Demicher @ 21.12.2010, 10:45) *
Как заявлено в документации этих приборов, то требованиям по матрице они соответствуют.

Я посмотрел у тесто2 матрица 160*(не помню),а нужно минимум 320*240.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 21.12.2010, 16:48
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(анивский @ 21.12.2010, 15:50) *
Я посмотрел у тесто2 матрица 160*(не помню),а нужно минимум 320*240.

А кому нужно? И что это за минимальные требования к матрице? Для зданий вполне и 160х120 подойдет.
Кстати, есть Testo 882 - с матрицей 360х240.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 21.12.2010, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 21.12.2010, 16:58
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Const82 @ 21.12.2010, 13:10) *
Заведомо низкую или высокую температуру, например наружная стена здания имеет температуру -30 при наружном воздухе -15 (и -20 ночью).

Я когда мерял в холода, было около -20, Flir просто не показывал картинку. У него по паспорту измеряемый диапазон -10...350, эксплуатация при -15...50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alien911
сообщение 24.12.2010, 21:40
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79539



Цитата(tpa2009 @ 21.12.2010, 16:58) *
Я когда мерял в холода, было около -20, Flir просто не показывал картинку. У него по паспорту измеряемый диапазон -10...350, эксплуатация при -15...50.


Нда? Интересно... Я снимал разными Флирами, например B360, T400. Температура в пределах -15...-20. Вполне так даже. Холоднее не пробовал, ибо в эксплуатационке -20...+50 кажись так. На счет -20 - точно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_анивский_*
сообщение 25.12.2010, 3:43
Сообщение #160





Guest Forum






Цитата(tpa2009 @ 21.12.2010, 16:48) *
А кому нужно? И что это за минимальные требования к матрице? Для зданий вполне и 160х120 подойдет.
Кстати, есть Testo 882 - с матрицей 360х240.

Для энергоаудита есть минимальные требования к погрешности,матрице,соответственно не любой тепловизор годится для этих работ.Так же важно чтоб тепловизор состоял в гос реестре России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 25.12.2010, 5:42
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(анивский @ 25.12.2010, 3:43) *
Для энергоаудита есть минимальные требования к погрешности,матрице.

Пожалуйста, укажите официальный документ с этими требованиями.


Цитата(Alien911 @ 24.12.2010, 21:40) *
Нда? Интересно... Я снимал разными Флирами, например B360, T400. Температура в пределах -15...-20. Вполне так даже. Холоднее не пробовал, ибо в эксплуатационке -20...+50 кажись так. На счет -20 - точно. smile.gif

У меня тогда был Flir InfraCAM. Температура воздуха была ниже чем диапазоны в паспорте, как по измерениям, так и по эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Эковата-Урал_*
сообщение 26.12.2010, 23:32
Сообщение #162





Guest Forum






Здравствуйте! Меня зовут Алексей.
Занимаемся утеплением зданий утеплителем эковата. Для контроля был приобретен тепловизор Testo 875-2. Столкнулся с такой проблемой. На улице минус 20-25, тепловизор дает четкую картинку как в автомате, так и в выбраном диапазоне температур. Отраж. темп. выставлена, как и написано в инструкции равной темп. окруж. воздуха, коэф. излуч. = 0,95. На компе в файле выводятся идеальные картинки, как при съемке. Вобщем пока все идеально. Проблемы начинаются, когда открываешь эти файлы в родном ПО TestoIRSoft для обработки и составления отчета. Картинка либо совсем черная, либо более 50% картинки - черные пиксели, и не поддается корректировке. Начал эксперементировать с прибором. Добился результата при следующих настройках: коэф.излуч. = 0,60, отраж.темп.= -70. Но при этом тепловизор не показывает реальной температуры, она искажена, зато картинка открывается нормально в программе и уже там приходится корректировать температуру. Позвонил на фирму Тэсто-Рус, там говорят что приборы работаю от -20, могут и ниже, а вот ПО под это не расчитано, возите с собой компьютер и на месте сразу обрабатывайте снимки, типа может повезет и откроются нормально. Вобщем вопрос: кто нибудь с этим сталкивался и что делать. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atomaizer
сообщение 27.12.2010, 15:32
Сообщение #163





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78332



Уважаемые специалисты по тепловизионной съемке, пожалуйста посоветуйте какой тепловизор приобрести. Наша фирма только начинает свой путь в области энергетических обследований, объектами будут здания и сооружения высотой до 12 эт. готовы потратить 1млн.р, также планируем использование прибора при обследовании электротехнического оборудования с вертолетов снимать не будем. Все сказанное ранее прочел но полной ясности нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 27.12.2010, 20:08
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Atomаizer,

FLIR наиболее раскрученная марка. NEC судя по ТТХ используемых ИК модулей лучше чем Flir. ПО у NEC 99,9% лучше.
остальное, на мой личный взгляд, от лукавого smile.gif
отзыв по Тесто смотрите чуть выше. Внимания на программное обеспечение производитель уделил ровно столько, сколько нужно, чтобы максимально усложнить спецу работу по анализу и составлению отчета.
по китайцам вообще ничего не хочется говорить. В стране и так полно китайских авто. А тут серьезная электроника.
Будучи в Казахстане, ребята сказали, что как только на рынке что-н начинает продаваться, через 1, максимум 2 месяца идет наводнение клонов из Китая.. (это касалось простеньких электронных инструментов и стройтельных изм. приблуд)

Сообщение отредактировал Zorch - 27.12.2010, 20:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atomaizer
сообщение 27.12.2010, 21:45
Сообщение #165





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78332



Zorch,
Официальный представитель NEC рекомендовал "в начале пути" использовать тепловизор попроще модель F30. Но мое руководство не готово тратить 230 т.р. на "мыльницу", а именно так директора об этом приборе и подумают, какие-бы доводы я не приводил (понимая что "учиться" наверное лучше на приборчике попроще). Представитель NEC утверждает что F30 ничем не хуже TH7700 вернее у F30 есть функция "Наложение данных о температуре на оптическое изображение" которой нет в TH7700. Информации о матрице в F30 нет. TH9100PMV/PWV дорогой в 1 млн. не вписаться помоему он >2млн.
Какую модель выбрать?
Собственно опыта работы с тепловизорами нет вообще, важнейших технических характеристик оных приборов не знаю. Если можно где прочитать и осведомиться..буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 27.12.2010, 21:52
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



из НЕКа можно смотреть G100/G120
из Флира Т серию, или начало Р серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 28.12.2010, 2:28
Сообщение #167





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(Эковата-Урал @ 26.12.2010, 23:32) *
На компе в файле выводятся идеальные картинки, как при съемке. Вобщем пока все идеально. Проблемы начинаются, когда открываешь эти файлы в родном ПО TestoIRSoft для обработки и составления отчета.

А надо ли обязательно использовать TestoIRSoft для составления отчета? М.б. просто в Worde сделать, если картинки на ПК открываются?


Цитата(Zorch @ 27.12.2010, 20:08) *
отзыв по Тесто смотрите чуть выше. Внимания на программное обеспечение производитель уделил ровно столько, сколько нужно, чтобы максимально усложнить спецу работу по анализу и составлению отчета.

Базовое бесплатное ПО для составления отчетов в принципе везде одинаково. TestoIRSoft зря ругаете, там есть, например, функция наложения картинки и термограммы, да и ПО довольно удобное. А что не обрабатывает картинки за пределами рабочего диапазона, то это вполне стандартно для буржуев. Нет у них нашей бесшабашности, педантичные очень. А дополнительное ПО для того же расчета теплопотерь, которого в Testo нет, в Flir за отдельные деньги. Да, и хочу отметить, что Testo хоть снимает при пониженных температурах, а Flir InfraCAM, с которым я работал, вообще картинку не выводил. Из моего опыта работы (Flir Infra CAM/Testo 875-2) второе мне больше нравиться, удобней и функций побольше. Но тяжелей и габариты побольше. Больше, к сожалению, опыта работы с другими тепловизорами нет, с теми же NEC, например, которые мне по описаниям больше всех нравятся.

Цитата(atomaizer @ 27.12.2010, 21:45) *
Но мое руководство не готово тратить 230 т.р. на "мыльницу", а именно так директора об этом приборе и подумают, какие-бы доводы я не приводил (понимая что "учиться" наверное лучше на приборчике попроще). Представитель NEC утверждает что F30 ничем не хуже TH7700 вернее у F30 есть функция "Наложение данных о температуре на оптическое изображение" которой нет в TH7700. Информации о матрице в F30 нет. TH9100PMV/PWV дорогой в 1 млн. не вписаться помоему он >2млн.
Какую модель выбрать?
Собственно опыта работы с тепловизорами нет вообще, важнейших технических характеристик оных приборов не знаю. Если можно где прочитать и осведомиться..буду очень признателен.

Матрица в F30 160х120 (http://www.panatest.ru/items?id=100322). А мыльница это и есть, судя по фото, оптика там, наверное, слабая. Кстати, чувствительность матрицы у F30 0.1K, а у того же Testo 875 или Flir T335 50 mK. А такой вариант для руководства, если денег у них много - купить сначала подешевле, а оставшуюся сумму от миллиона положить в банк под проценты. Сезон отснимаете, поймете, что Вам надо, и купите тогда дорогую smile.gif . Да и тепловизоры через год подешевеют. Только брать первоначально не совсем дешевую модель, а что бы хотя цифровая камера была, без нее намного хуже работать. Да, и обязательно - память не встроенная, а на SD (или встроенная, она работает побыстрей + SD) а также запасной аккумулятор и отдельное зарядное устройство для одновременной зарядки двух аккумуляторов вне прибора.

Сообщение отредактировал tpa2009 - 28.12.2010, 2:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Эковата-Урал_*
сообщение 28.12.2010, 16:09
Сообщение #168





Guest Forum






[quote name='tpa2009' date='28.12.2010, 4:28' post='598793']
А надо ли обязательно использовать TestoIRSoft для составления отчета? М.б. просто в Worde сделать, если картинки на ПК открываются?

Спасибо за подсказку! Попробовал, да в Worde картинка выводится. Но редактировать то ее можно только в TestoIRSoft.
Еще один вопрос по обслуживанию тепловизора. Слышал что нельзя протирать объектив и вообще касаться линзы. Как обслуживать тепловизор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atomaizer
сообщение 29.12.2010, 12:06
Сообщение #169





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78332



Модель G120 от Nec кто-нибудь с ней работал? Говорят что революция в мире тепловизоров. Аналогов у других производителей нет. Термовидеофильм, панорамная съёмка.
С тепловизорами не работал. Просветите насамом дели G120 так хорош?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 30.12.2010, 0:29
Сообщение #170





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



G120 действительно хороший прибор.
панорамная съемка при обследовании зданий полезная штука..
термовидео с частотой 10Гц нужно для съемки процессов в динамике.
Катаев,
тепловизоры не только для съемки зданий используются.. smile.gif энергоэф-ть отопления - это вообще из другой "оперы"
а вот конечно трубу дымовую или теплотрассу просто снять тут и панорама будет оооочень кстати и видео можно спокойно отснять, а потом как отдельные термограммы проработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atomaizer
сообщение 30.12.2010, 7:13
Сообщение #171





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78332



"G120 за счёт функции панорамирования позволяет вам получать термограммы размером 1280х240 пикселей или 960х320 пикселей - это эквивалентно съёмки тепловизором с матрицей размером 1280х240 пикселей или 960х320 пикселей" Это вообще как? Хотя матрица у G120 320х240! я так панорамная съемка вообще волшебная штука! Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 30.12.2010, 18:47
Сообщение #172





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(катаев @ 29.12.2010, 21:04) *
А термофильм как теплопотери здания считает?


а термограмма как теплопотери считает?

Цитата(катаев @ 29.12.2010, 21:04) *
Революция в чем? - цифры отчетов цветными стали, на энергоэфективность отопления это влияет сильно?


Поясните, где прямая связь функций тепловизора с энергоэффективностью чего-либо?

Мне искренне жаль, что цветные цифр, скорее всего и буквы, являются для Вас революцией.

Катаев, не принимайте все близко к сердцу. Я не переходил на личности и Вам рекомендую тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 30.12.2010, 21:56
Сообщение #173





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



ну раз у Вас только съемка в статике, то, конечно же, Вам "термофильм" не нужен.
ну а если всегда объекты помещаются в кадр, то вообще супер.
О необходимости той или иной функции можно судить только попробовав и так и так..
Выбор делает каждый для себя сам.. кто-то покупает машины в "базе", кто-то "полный фарш".. кто-то "золотую середину"
всех с наступающим!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atomaizer
сообщение 30.12.2010, 21:57
Сообщение #174





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78332



Цитата(катаев @ 29.12.2010, 23:04) *
А термофильм как теплопотери здания считает? Революция в чем? - цифры отчетов цветными стали, на энергоэфективность отопления это влияет сильно?

Господа давайте не будем "флудить", вроде бы так люди в сети говорят laugh.gif
катаев, ваши высказывания ОЧЕНЬ спорны

"А термофильм как теплопотери здания считает? Революция в чем? - цифры отчетов цветными стали, на энергоэфективность отопления это влияет сильно?"

коль вы на специализированном форуме находитесь, надо четко передставлять как повышать энергоэфективность здании и сооружений, множество типовых решений есть, уйма книг где эти решения описаны. Проблема то для СТРАНЫ стара как мир!!! А тепловизионные обследования действительно из другой "оперы". Считаю, что эту тему больше поднимать нет смысла, всетаки тема не для этого создана.
"Революция" (эт по панорамную съемку) в устройстве тепловизоров, покрайней мере. один из авторов РД по тепловизионным обследованиям так заявляет. С этим и хочется разобраться действительно ли настолько панорамная съемка так хороша? Снимки 1280х240 пикселей или 960х320 это ВООБЩЕ как с матрицей 320х240???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 30.12.2010, 22:27
Сообщение #175





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(atomaizer @ 30.12.2010, 21:57) *
Снимки 1280х240 пикселей или 960х320 это ВООБЩЕ как с матрицей 320х240???


это 4 горизонтальных размера матрицы и 3 вертикальных соот-но.
надеюсь понятно написАл smile.gif

Сообщение отредактировал Zorch - 30.12.2010, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 31.12.2010, 11:19
Сообщение #176





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Тема звучит

Цитата(MOla7Ola @ 1.8.2010, 20:17) *
У меня вопрос по подбору тепловизоров, как для проверки зданий(сооружений), так и для тепловых сетей. Виды марок различны, но какие из них наиболее надежные и какие занесены в гос.реестр helpsmilie.gif Посоветуйте, пожалуйста.


А превратилась в рекламный филиал.... где впаривают/рекламируют импортное оборудование...

atomaizer! Дело в простом. Укажите действующие документы по обследованию зданий требующие использование тепловизоров. Действующие методики включающие "измерения" тепловизором. Их можно будет обсудить и сформулировать минимальные требования к тепловизору как средству измерений.

Вы раскручиваете продажи тепловизоров, но мне, обывателю, еще не совсем ясно для чего их надо использовать... как прибор ночного видения, для группы захвата спецназа или как элемент головки теплового наведения ракеты... или с вертолета будем плохую изоляцию т/сетей в мухосранске искать...

Как таковой нет нормативной процедуры/методики требующих определенных характеристик тепловизоров при энергоаудите зданий.

А значит его наличие скорее относится к dress-code компании/специалиста.

Сообщение отредактировал Бойко - 31.12.2010, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 31.12.2010, 22:08
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



ну раз Вы такие правильные.. все хотите по теме писать..

что же Вы сами абсолютно не по теме написали ?
раз уж Вы не знаете даже требований к оборудованию для обследования зданий и сооружений? на кой Вы вообще сюда писали?
док-ты есть в сети.. читайте.. например ГОСТ почитайте. или лень искать?
Вы же вроде статьи писали по тепловизорам? или участвовали там краем? не помню, где видел Ваш ник в контексте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 3.1.2011, 2:40
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(Бойко @ 31.12.2010, 11:19) *
Тема звучит



А превратилась в рекламный филиал.... где впаривают/рекламируют импортное оборудование...

atomaizer! Дело в простом. Укажите действующие документы по обследованию зданий требующие использование тепловизоров. Действующие методики включающие "измерения" тепловизором. Их можно будет обсудить и сформулировать минимальные требования к тепловизору как средству измерений.

Вы раскручиваете продажи тепловизоров, но мне, обывателю, еще не совсем ясно для чего их надо использовать... как прибор ночного видения, для группы захвата спецназа или как элемент головки теплового наведения ракеты... или с вертолета будем плохую изоляцию т/сетей в мухосранске искать...

Как таковой нет нормативной процедуры/методики требующих определенных характеристик тепловизоров при энергоаудите зданий.

А значит его наличие скорее относится к dress-code компании/специалиста.

Ощущение такое, что текст писался после корпоратива: очччень много агрессии, причем на мой взгляд из ничего. Тем более такой настрой не понятен от "обывателя". Типа "я тут чёта не понял, когда мне все рассказывать будут, чё да как там у тепловизоров с домами, да с тепловыми сетями, да нука методики мне быро прописали". Обычно обыватель на форумы заходит чтобы что-то спросить у знающих людей или выяснить для себя по тексту, а не наезжать.
Грубовато.
А ГОСТы реально есть. Хотел было нумера прописать, а потом почитал Zorch-a и решил, что не стоит.
Кто хочет узнать тот узнает.
Тому, кто зашел на форум поругаться эта информация знаний не прибавит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 3.1.2011, 5:44
Сообщение #179





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(atomaizer @ 29.12.2010, 12:06) *
Модель G120 от Nec кто-нибудь с ней работал? Говорят что революция в мире тепловизоров. Аналогов у других производителей нет. Термовидеофильм, панорамная съёмка.
С тепловизорами не работал. Просветите насамом дели G120 так хорош?

Насчет революции это слишком громко сказано. Как и отсутствие аналогов. FLIR B,P-Series снимают MPEG-4 video, правда, нерадиометрическое, и склеивают два снимка. Радиометрическое видео через USB-кабель на компьютер многие тепловизоры пишут. Хотя я лично не вижу, как это использовать. Пробовали как-то, сняли, но полезное применение этому фильму так и не и нашли. А в панорамах, опять же, какой смысл? Исходя из назначения тепловизора - искать дефекты, панорамные термограммы новой информации не дадут (по сравнению с отдельными снимками).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 3.1.2011, 11:24
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(tpa2009 @ 3.1.2011, 5:44) *
Насчет революции это слишком громко сказано. Как и отсутствие аналогов. FLIR B,P-Series снимают MPEG-4 video, правда, нерадиометрическое, и склеивают два снимка. Радиометрическое видео через USB-кабель на компьютер многие тепловизоры пишут. Хотя я лично не вижу, как это использовать. Пробовали как-то, сняли, но полезное применение этому фильму так и не и нашли. А в панорамах, опять же, какой смысл? Исходя из назначения тепловизора - искать дефекты, панорамные термограммы новой информации не дадут (по сравнению с отдельными снимками).

Радиометрические фильмы пишут S-серии.
Несколько применений я точно знаю. Про одно из них я писал ранее; активно в нем участвовал - съемка в тоннеле метро при движении состава, второе - например ЛЭП в полете или теплотрассы (хотя здесь можно и без измерений). А в основном это либо измерения на конвейерах, либо научное применение - динамические нагревы и т.п. S от слова science.

А про рекламу, ну реально зря. Ни одного проспекта вы здесь не найдете. Тепловидение, точнее некоторые его аспекты, это моя тематика с института. И до сих пор я этим занимаюсь, правда сейчас немного в стороне. А вот специалистов в этой области, да еще практиков действительно мало. И вот не так давно натыкаюсь на этот форум. Люди спрашивают. Другие, которые знают - отвечают правильно. Которые не знают тоже отвечают. Но не правильно. Специалисту и первое и второе режет глаз. Первое радует, на ошибки вторых хочется указать.
А то, что люди спрашивают про конкретные модели, на мой взгляд, ничего удивительного нет. Стоимость-то не малая, ошибиться не хочется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

36 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных