	   Выбор тепловизоров | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 9:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Zorch @ 8.4.2011, 7:25)   а опишите подробнее пирог стены, кровлю.. подкровельное пространство.. за стеной неотапливаемое помещение. фибоблок+ вата 100. кровля - регипс + пароизоляция + вата 200 + 5 см зазор + ветрозащита. Документации нет. Только воспоминания клиента. Счёт за отопление 180 кв.м. боюсь называть.
				 Сообщение отредактировал irbest - 8.4.2011, 9:48
				
				
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 10:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(анивский @ 5.4.2011, 23:57)   Разница в 0,3 градуса на фазах может говорить о том что потребители на одной фазе потребляют больше электричества на МОМЕНТ съёмки.Перекос фаз замеряют другими приборами,отчёт по которым будет актуальным.Кстати разницу в 0,1 градуса я увижу и Флиром TiR32,а в ПО можно и 0,01.Я вообще всё к тому что мало видеть термограмму,её нужно правильно проанализировать.Про -40 я о ноутбуке писал.А то что из холода в тёплое помещение зайти и появиться роса на приборе,не смертельно,нагреется и дальше работать,10 минут подожду,замеряя внутреннию температуру. Библиотечка электротехника. 2005 г. Выпуск 6. Глава 15. Речь идёт о гирлянде изоляторов. Почитайте внимательнее. Флир TiR32 - это что? Роса может быть смертельна. Если прибор куплен на свои кровные, то лучше после мороза не снимать сразу в тёплом помещении, а выдержать его в термосе 10-15 мин. Да и измерение будет качественнее. Из тепла в холод - аналогично. В ПО 0,01 градуса не увидите. Даже не пытайтесь. Флир TiR32 с разрешающей способностью 0,01 - это сказочный персонаж.
				 Сообщение отредактировал irbest - 8.4.2011, 10:41
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_анивский_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 10:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Извиняюсь.Флюк TiR32.  Флиры глаза мозолят на этом форуме,отпечатался.)))Дефекты как правило в 90% случаев изнутри помещения проявляются.От того панорамные съёмки без необходимости.Да и с вентилируемыми фасадами бесполезны. Почитаю спасибо. Купил на свои кровные,и с морозов сразу не снимаю,так как приходиться ждать пока внутри помещения термогигрометр стабилизируется и покажет точную температуру.
				
  Сообщение отредактировал анивский - 8.4.2011, 10:58
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 11:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 155 
        		Регистрация: 12.4.2010 
        		
        		Пользователь №: 51991 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				как предположение:  если с кровлей все нормально..  то возможно словили точку росы, поскольку за стеной неотапливаемое помещение.. вата и блоки напитали влагу.. узел примыкания стены и кровли выполнен хреновенько - инфильтрация + влага из-за точки росы... + возможно накосячили с раствором, поскольку по стыкам блоков сифонит.. + возможно грунты не учли, может повело теремок и из-за этого по стыкам сифонит.. окно наверняка тоже по монтажке сопливит    благо там радиатор висит.. по крайней мере сколько видели таких окошек, в 99% хреновая монтажка.. и конечно отрегулировать забывают/не хотят.. а весной снег тает с крыши в дом..
				 Сообщение отредактировал Zorch - 8.4.2011, 11:16
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 11:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(анивский @ 8.4.2011, 9:55)   Извиняюсь.Флюк TiR32.  Флиры глаза мозолят на этом форуме,отпечатался.)))Дефекты как правило в 90% случаев изнутри помещения проявляются.От того панорамные съёмки без необходимости.Да и с вентилируемыми фасадами бесполезны. Почитаю спасибо. Купил на свои кровные,и с морозов сразу не снимаю,так как приходиться ждать пока внутри помещения термогигрометр стабилизируется. 90% изнутри - согласен. Вентфасады - тоже согласен.  Не обобщайте, пожалуйста. обследование снаружи и панорамную съёмку. Панораму можно сделать и изнутри, так как в моём понимании панорама - это не съёмка фасада, а последовательнось "склеенных" кадров. Для полноты обследования снаружи тоже надо делать съёмку, т.к.  дефекты типа эксфильтрации изнутри обнаружить не сможете по простой причине - перепад давления на последних этажах здания может быть направлен изнутри наружу.  Также траектория воздуха при инфильтрации/эксфильтрации не всегда прямая. Это могут быть разные точки входа и выхода.  Вообще, по стандарту для определения мест инфильтрации/эксфильтрации  необходимо создать минимальный перепад давления 5 Па и съёмку надо проводить со стороны наименьшего давления. Поэтому, в процессе обследования надо измерить перепад давления на разных уровнях объекта. А ещё лучше его создать с помощью механической вентиляции здания или устройством Blower Door.  Вот Вам два состояния объекта (с незначительным отрицательным на первом и втором этаже и с гарантированным положительным перепадом >30 Па.
				 Сообщение отредактировал irbest - 8.4.2011, 11:18
				
				
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 11:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(анивский @ 8.4.2011, 9:55)   Извиняюсь.Флюк TiR32.  Флиры глаза мозолят на этом форуме,отпечатался.)))Дефекты как правило в 90% случаев изнутри помещения проявляются.От того панорамные съёмки без необходимости.Да и с вентилируемыми фасадами бесполезны. Почитаю спасибо. Купил на свои кровные,и с морозов сразу не снимаю,так как приходиться ждать пока внутри помещения термогигрометр стабилизируется и покажет точную температуру. Да леший с термогигрометром. Резкий перпад температуры ведёт к образованию конденсат и механическим кратковременным деформациям узлов тепловизора. И результат измерения будет отличаться. пока прибор не войдёт в режим. Тепловизор можно потерять.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 11:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 155 
        		Регистрация: 12.4.2010 
        		
        		Пользователь №: 51991 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 8.4.2011, 12:16)   Вот Вам два состояния объекта (с незначительным отрицательным на первом и втором этаже и с гарантированным положительным перепадом >30 Па. вот это очень наглядно. спасибо.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 11:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Zorch @ 8.4.2011, 10:04)   как предположение:  если с кровлей все нормально..  то возможно словили точку росы, поскольку за стеной неотапливаемое помещение.. вата и блоки напитали влагу.. узел примыкания стены и кровли выполнен хреновенько - инфильтрация + влага из-за точки росы... + возможно накосячили с раствором, поскольку по стыкам блоков сифонит.. + возможно грунты не учли, может повело теремок и из-за этого по стыкам сифонит.. окно наверняка тоже по монтажке сопливит    благо там радиатор висит.. по крайней мере сколько видели таких окошек, в 99% хреновая монтажка.. и конечно отрегулировать забывают/не хотят.. а весной снег тает с крыши в дом.. Дефект - инфильтрация через сами блоки. Видео могу выслать в личку. Блоки нужно было штукатурить. Я был вторым на этом объекте. Первый оператор наблюдал картину как в точке В (ровная и без аномалий по всей стене). Клиент так и не получил ответ на вопрос, где теплопотери. Термография изнутри и снаружи всего дома также не показала значительных дефектов.  Вторая съёмка проводилась при отрицательном  перепаде давления 40-50 Па. С окнами ситуация проще - действительно хреновая монтажка (макрофлекс изнутри пароизоляционной лентой не проклеили).
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 11:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 155 
        		Регистрация: 12.4.2010 
        		
        		Пользователь №: 51991 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 8.4.2011, 12:37)   Дефект - инфильтрация через сами блоки. Видео могу выслать в личку. al-mars@yandex.ru для видео. спасибо заранее.. а по блокам думалось, но я навскидку не нашел хар-к блока, а толщина тоже непонятна была
				 Сообщение отредактировал Zorch - 8.4.2011, 11:46
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 11:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Zorch @ 8.4.2011, 10:28)   вот это очень наглядно. спасибо. Вэлком   . Вот ещё  с этого же объекта, только изнутри. Первая термограмма (без дефекта) снята при небольшом положительном перепаде давления, т.к. поток тёплого воздуха направлен вверх. Вторая (то же окно) снята при отрицательном давлении >30 Па. В итоге, был избавлен от хождения по скользкой крыше   
				
				
				
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 12:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1527 
        		Регистрация: 5.1.2010 
        		Из: Белгород 
        		Пользователь №: 43680 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 8.4.2011, 10:24)   если нет фокусировки, то и температуры не видны... Да я ж писал, что фото неудачное. Ничего более при -20 не нашел. И этот  снимок непонятно как остался, обычно такие бесполезные трем сразу. Цитата(irbest @ 8.4.2011, 10:24)   Еще раз внимательно посмотрите панораму резервуара. Разговор вообще-то про панорамы здания шел. Про трубы, резервуары понятно, что там зацепиться не за что, поэтому локализовать без панорамы трудно. Цитата(irbest @ 8.4.2011, 10:24)   возвращаться на объект только для фотографии, далеко не всегда целесообразно. Зачем возвращаться. Я про встроенную камеру. которая автоматом снимает. А панораму объекта хорошим фотоаппаратом всегда делаем до, с фото потом удобней работать, что бы не возвращаться.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 12:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tpa2009 @ 8.4.2011, 11:33)   Разговор вообще-то про панорамы здания шел. Про трубы, резервуары понятно, что там зацепиться не за что, поэтому локализовать без панорамы трудно. при съёмке многоэтажки тоже с этажом можно ошибиться. Но я не настаиваю на панораме всего здания. Я веду речь о возможности "склеивания" отдельных кадров, т.к. не всегда есть возможность увеличить дистанцию до объекта а требуется показать его положение, форму и сравнить с участком без аномалий.  В примере показана панорама дефекта на протяжении всей стены и отдельный кадр. Что информативнее? Отступать было некуда - позади стена   
				Сообщение отредактировал irbest - 8.4.2011, 13:02
				
				
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 13:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 155 
        		Регистрация: 12.4.2010 
        		
        		Пользователь №: 51991 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				это обои? сначала подумал что декор камень и горячий цоколь, приглючилось по "радуге"..
				
  Сообщение отредактировал Zorch - 8.4.2011, 13:14
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 13:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Zorch @ 8.4.2011, 12:11)   это обои? сначала подумал что декор камень и горячий цоколь, приглючилось по "радуге".. Да. Это обои. Дефект панели. Вначале заказчик думал, что грибок на стенке из-за попадания влаги в нижний шов в районе пола.  Шов заделали. И не один раз.Лучше не стало. На термограмме видно промерзание почти в центре панели. Поверхностный датчик  влажности подтвердил диагноз. Снаружи также аномалия в центре панели.  Грибок развивался только в месте контакта дивана со стеной. Поэтому все грешили на шов, т.к. в центре панели грибка небыло. без панорамы термография крыши ещё сложнее  фасадов, если нет штанов с моторчиком   Вот немножко панорам для души. http://iredltd.co.uk/stock-thermal-images/
				Сообщение отредактировал irbest - 8.4.2011, 13:34
				
				
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 15:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 24 
        		Регистрация: 10.11.2010 
        		Из: Пермь 
        		Пользователь №: 80388 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				спасибо Вам за панорамы для души   Вопрос: склеивали фрагменты с камеры 160х120? при высоте здания 3 этажа? Просто когда снимаешь снизу, получается искажение.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.4.2011, 16:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(homushhhka @ 8.4.2011, 14:20)   спасибо Вам за панорамы для души   Вопрос: склеивали фрагменты с камеры 160х120? при высоте здания 3 этажа? Просто когда снимаешь снизу, получается искажение. 120Х160 не склеивал, но подход к склеиванию общий.  Искажение может появиться, если съёмка проводилась с близкой дистанции. Лучше отойти подальше. Искажения можно подправить и в программах (вручную или автоматом). Попробуйте MICROSOFT ICE. Правда, перед склеивыанием надо в JPG конвертировать. Панорама будет не радиометрической. Скажите, какая камера у Вас. Тогда и с радиометрическим форматом можно определиться.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_анивский_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 7:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 8.4.2011, 12:16)   .  Вот Вам два состояния объекта (с незначительным отрицательным на первом и втором этаже и с гарантированным положительным перепадом >30 Па. Ну создав перепад давления в 30 Па вы явно перегнули.Возникает ли такой перепад при обычной эксплуатации здания?Дом это же не подводная лодка.С такими перепадами и энергоэффективный дом покажется не эффективным.)))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_анивский_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 8:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 8.4.2011, 13:59)   при съёмке многоэтажки тоже с этажом можно ошибиться. Но я не настаиваю на панораме всего здания. Я веду речь о возможности "склеивания" отдельных кадров, т.к. не всегда есть возможность увеличить дистанцию до объекта а требуется показать его положение, форму и сравнить с участком без аномалий.  В примере показана панорама дефекта на протяжении всей стены и отдельный кадр. Что информативнее? Отступать было некуда - позади стена   я не противник панорамной съёмки-склейки просто не вижу в ней необходимости.К тому же есть возможность наложить фото на термограмму.
				 Сообщение отредактировал анивский - 11.4.2011, 8:16
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 8:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 24 
        		Регистрация: 10.11.2010 
        		Из: Пермь 
        		Пользователь №: 80388 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 8.4.2011, 19:43)   120Х160 не склеивал, но подход к склеиванию общий.  Искажение может появиться, если съёмка проводилась с близкой дистанции. Лучше отойти подальше. Искажения можно подправить и в программах (вручную или автоматом). Попробуйте MICROSOFT ICE. Правда, перед склеивыанием надо в JPG конвертировать. Панорама будет не радиометрической. Скажите, какая камера у Вас. Тогда и с радиометрическим форматом можно определиться. спасибо, Тесто 875-1, там такой функции нет.. деревья мешают отходить далеко... ну все равно спасибо, прорвемся!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 15:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(homushhhka @ 11.4.2011, 7:42)   спасибо, Тесто 875-1, там такой функции нет.. деревья мешают отходить далеко... ну все равно спасибо, прорвемся! пришлите, пожалуйста, в личку 3-4 термограммы в радиометрическом формате TESTO какого-нибудь объекта с перекрытием 20-40 процентов площади. Попробую сшить. Самому интересно   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 15:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(анивский @ 11.4.2011, 6:51)   Ну создав перепад давления в 30 Па вы явно перегнули.Возникает ли такой перепад при обычной эксплуатации здания?Дом это же не подводная лодка.С такими перепадами и энергоэффективный дом покажется не эффективным.))) Вас смутила цифра 30 или размерность в паскалях?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_анивский_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 16:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 11.4.2011, 16:53)   Вас смутила цифра 30 или размерность в паскалях? перепад давления внутри и снаружи здания в 30 Па.При таком перепаде засквозит там где не должно сквозить.))))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 16:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(анивский @ 11.4.2011, 15:09)   перепад давления внутри и снаружи здания в 30 Па.При таком перепаде засквозит там где не должно сквозить.)))) Дом, в котором при 30 Па сквозит - это сарай. Можете мне поверить на слово. Думаю, что Вы просто не представляете, что это за величина. Можете с дифференциальным манометром поэкспериментировать. Можете ознакомиться с требованиями к энергоэффективному дому. Можете с требованиями СНиПа к воздухопроницаемости ознакомиться. Будете удивлены.
				 Сообщение отредактировал irbest - 11.4.2011, 16:36
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 18:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 685 
        		Регистрация: 8.3.2011 
        		Из: г.Королев 
        		Пользователь №: 97402 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(анивский @ 11.4.2011, 17:09)   перепад давления внутри и снаружи здания в 30 Па.При таком перепаде засквозит там где не должно сквозить.)))) Дело не столько в величине перепада, сколько в цели действия. Дефекты, которые проявятся при уходе из помещения тепла, должны проявится и при поступлении холода или тепла снаружи внутрь, при этом не надо будет стоять на холоде зимой или жаре летом, мечтая о кофе с сигарой     О лете, цели и способах тепловизионной съемки (кажется, я повторю irbest или скажу похоже): с моей точки зрения, тепловизору пофигу, куда и как идет тепло, он только показывает распределение температуры по снимаемой поверхности (конечно, не открытие Америки), остальное - анализ. Дефекты выявляются независимо от направления движения тепла или холода, снаружи-внутрь помещения или изнутри-наружу. Вывод: можно мерять и снаружи здания, и внутри помещения - картинка будет одинаковая, отличаясь только цветовой гаммой (скажем, зимой внутри помещения дефект будет синий, а снаружи - красный). Для того, чтобы усилить дефект, сделать его более явным, особенно, если перепад температур внутри и снаружи небольшой, можно увеличить перепад давления воздуха между помещением и улицей, чтобы тепло проникало не только теплопередачей, но и с инфильтрующимся воздухом. А будет это нагнетание воздуха в помещение или разрежение - разница в месте съемки. При нагнетании съемка целесообразна снаружи, на улице, а при разрежении - внутри помещения. Чем выше перепад, тем явнее проявляются дефекты. Понятно опасение, что "засквозит там где не должно сквозить", но отделить реальные дефекты от "дефектов" может только анализ, а его правильность будет зависеть только от квалификации аналитика. Вот как-то так. Конечно, существуют разные нюансы, например, при работе летом или зимой и т.п., но это уже не ко мне, а к тем, кто постоянно работает с тепловизором, я всего лишь высказал свои мысли.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.4.2011, 20:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(burokrat @ 11.4.2011, 17:43)   Дефекты выявляются независимо от направления движения тепла или холода, снаружи-внутрь помещения или изнутри-наружу. Вывод: можно мерять и снаружи здания, и внутри помещения - картинка будет одинаковая, отличаясь только цветовой гаммой (скажем, зимой внутри помещения дефект будет синий, а снаружи - красный). На практике дефект связанный с инфильтрацией/эксфильтрацией далеко не всегда удаётся обнаружить с двух сторон, т.к. воздушный поток направлен в сторону наименьшего давления. Поэтому Стандарт предписывает измерение со стороны наименьшего давления, которое должно быть минимум 5 Па. На приложенных термограммах в случае направления потока воздуха от оператора дефект отсутсвует. Только изменив направление становится возможным его обнаружить.  Добавлю, что для обнаружения такого типа дефектов достаточно 3-5 градусов разницы температуры и гарантированного перепада давления >25-30 Па. Для обнаружения дополнительно используется  генератор дыма, термоанемометр и рука. Это позволяет проводить обследование летом. Всё зависит от того, какая задача поставлена перед оператором
				
				
				
 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2011, 0:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 518 
        		Регистрация: 29.4.2010 
        		Из: Россия 
        		Пользователь №: 54687 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(катаев @ 11.4.2011, 22:49)   живых в могилу. Может оно и выглядит со стороны, что подобными измерениями заставляют людей выкладывать деньги, за казалось бы не нужные измерения, но ведь необходимость в проведении измерений по воздухонепроницаемости нужна в первую голову самому аудитору, чтобы с уверенностью говорить о реальных вещах. А Заказчику подобные измерения зачастую "далеко по барабану".
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2011, 1:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(zabexpert @ 11.4.2011, 23:41)   Может оно и выглядит со стороны, что подобными измерениями заставляют людей выкладывать деньги, за казалось бы не нужные измерения, но ведь необходимость в проведении измерений по воздухонепроницаемости нужна в первую голову самому аудитору, чтобы с уверенностью говорить о реальных вещах. А Заказчику подобные измерения зачастую "далеко по барабану". "По барабану" - пока его кармана это не коснулось. Обычно, после первого неудачного утепления уверенность в простоте решений по повышению энергоэффективности куда-то пропадает. Но, уже поздно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2011, 1:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1527 
        		Регистрация: 5.1.2010 
        		Из: Белгород 
        		Пользователь №: 43680 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(анивский @ 11.4.2011, 17:09)   перепад давления внутри и снаружи здания в 30 Па.При таком перепаде засквозит там где не должно сквозить.)))) В девятиэтажном доме зимой под действие естественной тяги при температуре снаружи -10°С, внутри 20°С на первом этаже будет разряжение (1,20-1,34)*25*9,81 = 34 Па. Цитата(zabexpert @ 12.4.2011, 1:41)   Может оно и выглядит со стороны, что подобными измерениями заставляют людей выкладывать деньги, за казалось бы не нужные измерения, но ведь необходимость в проведении измерений по воздухонепроницаемости нужна в первую голову самому аудитору, чтобы с уверенностью говорить о реальных вещах. Еще раз поспорю, что с точки зрения энергоаудита (выявления теплопотерь и разработке мероприятий по их устранению) проводить испытания дома под разряжением/давлением смысла нет. Такие измерения необходимы для оценки качества строительства в малоэтажных домах (где маленькая разность давлений) и летом, при малой разности температур. Оценить, например, отсутствие утеплителя при герметичности стены, эти измерения, проводимые летом, не позволят. Зимой же дефекты проявляются в естественном состоянии здания (если, конечно, не увлекаться красивыми картинками-панорамами фасадов, а мерять там, где это на самом деле необходимо - изнутри). А если дефект зимой проявляется только под искусственной разностью давления, значит его устранение потребует больших денег при крайне низком получаемом эффекте.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2011, 2:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 353 
        		Регистрация: 13.2.2011 
        		
        		Пользователь №: 94104 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tpa2009 @ 12.4.2011, 0:52)   В девятиэтажном доме зимой под действие естественной тяги при температуре снаружи -10°С, внутри 20°С на первом этаже будет разряжение (1,20-1,34)*25*9,81 = 34 Па.
  А если дефект зимой проявляется только под искусственной разностью давления, значит его устранение потребует больших денег при крайне низком получаемом эффекте. 50 Па, т.е. ветер со скоростью примерно 10 м/с  - это вполне реальные погодные условия. Только на момент тепловизионного обследования они не всегда будут. Соответственно и результат съёмки  будет недостоверный. Искусственное создание перепада давления позволяет симулировать воздействие ветра на все стороны конструкции и получить равномерность разницы давления по высоте здания. Качество тепловизионного обследования совсем иное. Мероприятия по устранению дефектов, связанных с инфильтрацией/эксфильтрацией имеют более короткий срок окупаемости, чем утепление. А ещё быстрее окупятся затраты на измерения  и контроль за качеством строительных работ  на этапе строительства. Кроме котеджей есть еще другие здания, где теплопотери и тем более ущерб собственности и здоровью от повышенной или пониженной воздухопроницаемости намного значительнее. Отсутствие информации о воздухопроницаемости (как и о теплопроводности конструкции) не позволит определить дальнейшие мероприятия по повышению энергоэффективности.
				 Сообщение отредактировал irbest - 12.4.2011, 2:33
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2011, 3:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1527 
        		Регистрация: 5.1.2010 
        		Из: Белгород 
        		Пользователь №: 43680 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(irbest @ 12.4.2011, 3:28)   Искусственное создание перепада давления... Я ж не возражаю. И расчет привел, что бы показать. что 30Па (перед этим именно такая цифра фигурировала) - вполне реально. Даже без ветра.  Цитата(irbest @ 12.4.2011, 3:28)   Мероприятия по устранению дефектов, связанных с инфильтрацией/эксфильтрацией имеют более короткий срок окупаемости, чем утепление. У утепления нет фиксированного срока окупаемости, он может быть от 5 до 5000 лет. Поэтому так сравнивать неккоректно. А устранение дефектов обычно не так и дешево, а эффект дает мизерный. Возьмем окно первого этажа пятиэтажки. Средняя температура в отопительный период -1,9°С, продолжительность 191 день. Перепад давлений 15 Па. Размер щели 1м х 3 мм = 0.003 м2 (для упрощения возмем открытую щель, ее сопротивление не учитываем. В реальности инфильтрация будет  поменьше). Скорость воздуха v = корень(2*15/1,3) = 5 м/с. Расход воздуха Q = 5*0.003 = 0.015 м3/c = 0,9 м3/ч = 21,6 м3/день = 4126 м3/сезон. Теплота на нагрев этого воздуха 0,31*4126*(20+1,9)/1000/1000 = 0,03 Гкал. Или в условиях нашей провинции 30 руб при ЦО или 15 р. при индивидуальном.  Даже на таком примитивном гротескном расчете все прекрасно видно, даже одна пена для ликвидации этого дефекта будет стоить в 2-4 раза выше. Но вряд ли такую открытую щель без энергоаудита не найдут и н езаделают. Реальные же дефекты, которые обнаруживаются только тепловизором, а тем более под давлением, требуют основательных строительных работ, тут уже будут сотни и тысячи рублей и об окупаемости говорить лучше не надо. Если в расчетах ошибся, поправьте.  Да, забыл, среднемесячная скорость ветра у нас зимой 5-6 м/с. Делим как минимум на 2 (с одной стороны  фасада ветер есть, с другой, наоборот, разряжение), получаем общую скорость 7,5 м/с или 45 руб за сезон. Цитата(irbest @ 12.4.2011, 3:28)   Отсутствие информации о воздухопроницаемости (как и о теплопроводности конструкции) не позволит определить дальнейшие мероприятия по повышению энергоэффективности. Для мероприятий необходима не воздухопроницаемость, а величина реальной инфильтрации. Ее Вашими приборами определить нельзя. Они - только для качественного обнаружения дефектов,  т.е. строительного контроля, но не для энергоаудита (в трактовке закона 261).
				 Сообщение отредактировал tpa2009 - 12.4.2011, 4:13
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0) 