n50
сообщение 3.8.2011, 13:58
Сообщение #751





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(burokrat @ 3.8.2011, 13:40) *
irbest, зря Вы так обижаетесь. На самом деле и на i3 найдется покупатель. Не всем тепловизор нужен для энергоаудита, многим он пригождается в практических целях при обслуживании систем. Тот же перегрев контактов в электрощитовой - можно и пирометром померить и выявить, но тепловизором удобней.


А вот и ошибаетесь насчёт электрощитовой и пирометра. Просто надо в этом убедиться на личном опыте или довериться хотя бы информации о разрешающей способности. Сравните разрешающую способность пирометра и тепловизора (умоляю, только не геометрическую по результатам калькулятора) и увидите бесполезность применения пирометра при обследовании электрошкафов. Пример из практики - 65С -пирометр, 130С - тепловизор. Цена ошибки - пожар стоимостью в приличный тепловизор. Дешевле штатному электрику купить пирометр. Логичнее заказать обследование у компании, обладающей профессиональной техникой и опытом. Хотя, можно и кусочек парафина применить для диагностики (встречал и таких) smile.gif.

Сообщение отредактировал irbest - 3.8.2011, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 3.8.2011, 14:10
Сообщение #752





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Цитата(irbest @ 3.8.2011, 14:58) *
А вот и ошибаетесь насчёт электрощитовой и пирометра. Просто надо в этом убедиться на личном опыте или довериться хотя бы информации о разрешающей способности. Сравните разрешающую способность пирометра и тепловизора (умоляю, только не геометрическую по результатам калькулятора) и увидите бесполезность применения пирометра при обследовании электрошкафов. Пример из практики - 65С -пирометр, 130С - тепловизор. Цена ошибки - пожар стоимостью в приличный тепловизор. Дешевле штатному электрику купить пирометр. Логичнее заказать обследование у компании, обладающей профессиональной техникой и опытом. Хотя, можно и кусочек парафина применить для диагностики (встречал и таких) smile.gif.

И в кого Вы такой зануда? mad.gif Вы прекрасно поняли, что я имел ввиду. А пирометры тоже разные бывают, и показатель визирования у разных приборов может разниться почти на порядок - у одного 1:10, у другого 1:90. От этого и результат будет разный.Надо голову на плечах иметь для анализа результатов измерений, а тот же перегрев контактов будет виден по второстепенным показателям, типа оплавленной/пересушенной изоляции и т.п., электрики лучше знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 3.8.2011, 15:06
Сообщение #753





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(burokrat @ 3.8.2011, 15:10) *
А пирометры тоже разные бывають ..... - у одного 1:10, у другого 1:90. От этого и результат будет разный.


вот и договорились. тоже и с тепловизорами.

Ребята, кто с матрицей 160х120 и оптикой готов решить любые задачи:
Вы имеете непосредственное отношение к разработке и производству ИК камер? - отвечать не надо.
Откуда такие категоричные заявления?
Вы действительно полагаете, что с помощью доп. оптики можно решить все задачи? а те кто разрабатывает матрицы 320, 640 и 1028 - просто лошары не понимающие ничего в физике процесса?- отвечать тоже не надо.
просто подумайте сами, если бы все было так просто.. зачем тогда вообще весь этот винегрет с производством?.. шлепали бы все 160х120 и не парились..
задумайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 3.8.2011, 15:20
Сообщение #754





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(burokrat @ 3.8.2011, 14:10) *
И в кого Вы такой зануда? mad.gif Вы прекрасно поняли, что я имел ввиду. А пирометры тоже разные бывают, и показатель визирования у разных приборов может разниться почти на порядок - у одного 1:10, у другого 1:90. От этого и результат будет разный.Надо голову на плечах иметь для анализа результатов измерений, а тот же перегрев контактов будет виден по второстепенным показателям, типа оплавленной/пересушенной изоляции и т.п., электрики лучше знают.


Конечно, понял. Только не могу понять, когда покупатель i3 пытается продать свою услугу, конкурируя только лишь по цене и вводя в заблуждение наивного Заказчика. Потом начинается стон на форуме про демпинг и непрофессионалов, хотя сами и провоцируем на покупку согласно бюджета оборудования, непредназначенного для определённого типа обследования. Ну, и конечно, зачем тратить деньги на подготовку специалиста, если можно форум почитать.

Диагностика по оплавленной изоляции, поверьте, не самый лучший способ. Посмотрите в РД-34 на критерии оценки.
Короче, поздно пить боржоми, когда изоляция плавится.

Практическое применение пирометра крайне ограничено для диагностики, т.к. даже с показателем 1:90 разрешающая способность не позволит измерить температуру на проводнике. Голова тут не поможет. Посчитайте сами. Да и процесс измерения будет забавным, когда надо промерить каждое соединение. К тому же, дефекты не только в контактных соединениях. Мимо них вообще можно пройти.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trabalhador
сообщение 3.8.2011, 19:07
Сообщение #755





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.7.2011
Пользователь №: 117071



Катаев! При всем уважении к Вашему опыту и заслугам, Вы мешаете обсуждению, и просто чтению. Я здесь новичок, и стою перед выбором тепловизора, и получаю тут ценную (для меня) информацию.
Создайте, пожалуйста отдельную тему о бесполезности тепловизионного обследования зданий. Я думаю, она будет пользоваться не меньшей популярностью, чем эта. Но здесь это выглядит как инородное тело.
Без обид. Никого не хотел обидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 3.8.2011, 20:11
Сообщение #756





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(катаев @ 3.8.2011, 17:47) *
рекламных проспектов от уважаемых производителей.


вот это сильно.. враг тепловизоров уважает производителей тепловизоров smile.gif папахивает политпроституцией..

ЗЫ "если ты такой умный, что же ты такой бедный" не помню откуда.

Сообщение отредактировал Zorch - 3.8.2011, 20:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trabalhador
сообщение 3.8.2011, 20:28
Сообщение #757





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.7.2011
Пользователь №: 117071



Лукавил Ваш завкафедрой, ох лукавил. smile.gif Они нам (студентам) тоже вопросы задавали, на которые мы частенько не знали ответов, и, как следствие - переэкзаменовка...
Irbest не нуждается в ответах за него. А у меня еще нет опыта, чтобы вести полноценную дискуссию. Я только читаю. Вот когда он будет в достаточном объеме, мы с Вами всласть подискутируем. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 3.8.2011, 20:30
Сообщение #758





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(катаев @ 3.8.2011, 21:17) *
Вспомните откуда - скажите.


не суть откуда это, суть в морали.
Печник должен заниматься печами. вот и все.
хотя извините, вы даже и не печник.

http://stroiteli.info/showpost.php?p=26642&postcount=46
и
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=202

так что ищите лучше форум балоболов.. там вам спокойнее будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trabalhador
сообщение 3.8.2011, 21:10
Сообщение #759





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.7.2011
Пользователь №: 117071



Катаев, Вы хотите, чтобы эту тему опять закрыли? Чего Вы добиваетесь? Истины? Так ее один Бог знает! У Вас другое мнение о тепловизорах? Все это уже давно поняли, кроме Вас.
Открывайте свою тему, и проповедуйте там! Поймите, ВЫ МЕШАЕТЕ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 3.8.2011, 21:20
Сообщение #760





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(катаев @ 3.8.2011, 21:46) *
спасибо за рекламу


вот здесь и есть вся ваша сущность.. все и вся что из вас лезет, все ради того, чтобы вас не забыли.. но, может вопрос в другом, может вас просто не знают? smile.gif как бы это печально для вас не звучало. смиритесь и читайте свои книги.. и скупайте их сами.. всего вам самого, чего заслуживаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 7:49
Сообщение #761





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Лет 14 назад по жалобе жителей в администрацию на холод в квартирах обследовали жилой дом. На стенах ванной комнаты одной из вкартир лед при Тнар=-15оС. Вначале обследовали пирометром, а потом тепловизором. Снимки с тепловизора имели определяющее значение на решение чиновников потребовать от ЖРЭП проведения работ по доп теплоизоляции ограждающих конструкций дома. И решающая роль в этом имела качественая картина, а не значение температуры поверхности. Цена/качество, думаю основной критерий в подборе тепловизора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muma
сообщение 19.8.2011, 17:13
Сообщение #762





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 19.8.2011
Пользователь №: 119069



Здравствуйте!
Уважаемые специалисты, что вы можете сказать о тепловизоре DALI TEi-P (пр-во, как я понимаю, Китай). Возможно у кого-то был опыт использования?
Пригоден ли он для контроля теплоизоляции ограждающих конструкций?

Заявленные характеристики:

"Размер матрицы 160x120 пикселей
Оптическое поле зрения 18°x13°
Пространственное разрешение 1.9 мрад
Диапазон измеряемых температур -20°C… + 350°C
Погрешность измерения ±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше"


Сообщение отредактировал Muma - 19.8.2011, 17:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zabexpert
сообщение 20.8.2011, 2:51
Сообщение #763





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



Цитата(Muma @ 19.8.2011, 18:13) *
DALI TEi-P (пр-во, как я понимаю, Китай). Возможно у кого-то был опыт использования?
Пригоден ли он для контроля теплоизоляции ограждающих конструкций?

Для начала ГОСТ по тепловизионке прочтите. Там все сказано. И не ленитесь читать ГОСТы, если думаете всерьез заниматься в области обследований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muma
сообщение 20.8.2011, 13:11
Сообщение #764





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 19.8.2011
Пользователь №: 119069



Цитата(zabexpert @ 20.8.2011, 3:51) *
Для начала ГОСТ по тепловизионке прочтите. Там все сказано. И не ленитесь читать ГОСТы, если думаете всерьез заниматься в области обследований.

ну, к примеру, ГОСТ 26629-85 перечисленные параметры "перекрывают". (min разрешение 100 строк, 100 элементов по строке). А на форуме говорят что 120х160 это так... в щиток заглядывать по выходным. Ещё дело в том, что по известным маркам (флюк, флир, нэк) в сети много информации/отзывов, а по этой модели даже руководство по эксплуатации не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zabexpert
сообщение 21.8.2011, 1:09
Сообщение #765





Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687



Цитата(Muma @ 20.8.2011, 13:11) *
ну, к примеру, ГОСТ 26629-85 перечисленные параметры "перекрывают". (min разрешение 100 строк, 100 элементов по строке). А на форуме говорят что 120х160 это так... в щиток заглядывать по выходным. Ещё дело в том, что по известным маркам (флюк, флир, нэк) в сети много информации/отзывов, а по этой модели даже руководство по эксплуатации не нашел.

Обычная логика. Если сломается, Вы куда повезете? Если до Китая не далеко ( мой случай), то есть смысл купить китайский, но еще есть такое понятие, как гос.реестр. И если честно, то за такой вариант, больше 100 тыр отдавать жалко. Мой Вам совет: не льститесь на навороты (встроеная камера и прочее). Остановите свой выбор на матрице и оптике. 120х160 маловато при обследованиях. Это, как фотография, сделаная мыльницей. Вроде видно, а детально разглядеть сложно, приходиться фотографировать почти вплотную. И тут так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 21.8.2011, 10:47
Сообщение #766





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(Muma @ 20.8.2011, 13:11) *
ну, к примеру, ГОСТ 26629-85 перечисленные параметры "перекрывают". (min разрешение 100 строк, 100 элементов по строке). А на форуме говорят что 120х160 это так... в щиток заглядывать по выходным. Ещё дело в том, что по известным маркам (флюк, флир, нэк) в сети много информации/отзывов, а по этой модели даже руководство по эксплуатации не нашел.


Ориентироваться на этот ГОСТ можно только из желания познать историю тепловидения. Обратите внимание на дату его введения. Кстати, там требуется пространственное разрешение до 0.65 мрад smile.gif и температурное разрешение 0.5 С smile.gif. Да и сама методика обследования далека от практики. Также в этом ГОСТе заявлено, что он соответствует требованиям стандарта ISO 6781, что далеко от истины.
Применение тепловизора 120х160 со стандартной оптикой ограничено дистанцией до объекта, поэтому обследование фасада выше второго этажа будет проблематично.
Заявленные характеристики ещё не свидетельствуют о соответсвии их на практике. Этой зимой попробовал китайский тепловизор, сделанный в Ирландии и с французкой матрицей. При -8С уже пропало желание с ним работать из-за нестабильности измерения (плавала температура и "линза" не устраняласть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 21.8.2011, 11:16
Сообщение #767





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104



Цитата(катаев @ 7.8.2011, 14:31) *
Если про плесень - то ее тепловизоры могут усмотреть.
Еще цитаты нужны?



Не могут.
Попытка усмотреть плесень с помощью тепловизора - это от незнания основ тепловидения и процесса образования и жизни плесени.
Тепловизором можно обнаружить только места, благоприятные для образования плесени и только на момент обследования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 21.8.2011, 21:49
Сообщение #768





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Цитата(irbest @ 21.8.2011, 11:47) *
Кстати, там требуется пространственное разрешение до 0.65 мрад

Китайские тепловозы отстой, согласен.
А подчеркнутая фраза режет глаз, на самом деле в ГОСТе так:
"угловые размеры поля обзора ................................ от 0,08 до 0,65 рад"
- это чуть-чуть другое и оно как следует больше rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
n50
сообщение 23.8.2011, 9:49
Сообщение #769





Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94104




Статья по теме "Тепловидение и обнаружение плесени":

http://www.stocktoninfrared.com/playing-hi...seek-with-mold/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кислов
сообщение 3.9.2011, 7:27
Сообщение #770





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста практическую разницу между тепловизорами Testo 875 и 881 ?
Или в теме Выбор тепловизоров это не обсуждают?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 3.9.2011, 10:37
Сообщение #771





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



На беглый взгляд - у 881 больше ресурс до подзарядки. В целом 875 и 881 такие же, как флир Е40 по габаритам и форме, далее ИМХО: прошивка у них на 99% одинаковая (1% закладываю на то, что ошибаюсь), габариты одинаковые. С одного сайта: "Динамический моторизированный фокус позволяет Вам сфокусировать ИК-изображение, управляя тепловизором при помощи одной руки." Простыми словами: фокусировка ручная, а не автоматическая, в Е40, Е60 - такая же. Это не очень удобно, наподобие подзорной трубы. Вообще, у нас народ при пользовании Е40 жалуется больше всего на отсутствие автоматической фокусировки, но с ней тепловизоры резко дорожают. А удобство пользования - представьте, что Вы ходите с пневматическим пистолетом типа ИЖ и размахиваете им во все стороны и постоянно прицеливаетесь. Ощущения и движения похожие.
По симпатии - 881, у него разрешение больше. smile.gif

Сообщение отредактировал burokrat - 3.9.2011, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кислов
сообщение 3.9.2011, 10:42
Сообщение #772





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364



Цитата(burokrat @ 3.9.2011, 10:37) *
На беглый взгляд - у 881 больше ресурс до подзарядки. В целом 875 и 881 такие же, как флир Е40 по габаритам и форме, далее ИМХО: прошивка у них на 99% одинаковая (1% закладываю на то, что ошибаюсь), габариты одинаковые. С одного сайта: "Динамический моторизированный фокус позволяет Вам сфокусировать ИК-изображение, управляя тепловизором при помощи одной руки." Простыми словами: фокусировка ручная, а не автоматическая, в Е40, Е60 - такая же. Это не очень удобно, наподобие подзорной трубы. Вообще, у нас народ при пользовании Е40 жалуется больше всего на отсутствие автоматической фокусировки, но с ней тепловизоры резко дорожают. А удобство пользования - представьте, что Вы ходите с пневматическим пистолетом типа ИЖ и размахиваете им во все стороны и постоянно прицеливаетесь. Ощущения и движения похожие.
По симпатии - 881, у него разрешение больше. smile.gif

Спасибо большое. Вопрос исчерпан wink.gif не буду более отвлекать от разговоров о высоком wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verik
сообщение 10.9.2011, 9:38
Сообщение #773





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98528



Добрый день.У меня вот какой вопрос: Купили тепловизор, надо ехать забирать, как за 10 мин. понять что прибор хороший, без брака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 10.9.2011, 18:38
Сообщение #774





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Цитата(Verik @ 10.9.2011, 10:38) *
Добрый день.У меня вот какой вопрос: Купили тепловизор, надо ехать забирать, как за 10 мин. понять что прибор хороший, без брака?

Ласково погладить: если улыбнется и не укусит - значит, хороший. wub.gif Если обручальное кольцо отсутствует - значит, не бракованный, холостой. newconfus.gif laugh.gif
Если серьезно: включился - не глючит (не подвисает) - все заявленное показывает - сохраняет - видимых дефектов нет - нормально.
Я уже здесь упоминал, что на наших тепловизорах с микроSD были глюки - подвисания, команды не исполнялись, пропадал текст. После замены на полноразмерные SD-карты глюки пропали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gedeon
сообщение 11.9.2011, 11:49
Сообщение #775





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253



Посмотрите на объектив - не должно быть царапин и потертостей. То же касается и элементов корпуса, некоторые дилеры используют уже проданные, но еще не переданные заказчику тепловизоры в своих, корыстных, целях. Камеру желательно поюзать, перепробовать работоспособность встроенных функций (стоп-кадр, сохранение изображений, их просмотр из памяти, зум, функции отображения температур, изменяемость коэф.излучения и т.п.), фокуссировки. Посмотрите на человека: уголки глаз и ушные отверстия имеют радиационныю температуру, примерно, 36,3-36,5 С при e=0,98. Кроме того, по-возможности посмотрите наличие выбитых пикселей, как-правило это определяется в тестовом режиме, либо можно сделать стоп-кадр на равномерном фоне (закрыв крышкой объектив) и максимально сузить диапазон температур, забелив изображение, выбитые пиксели будут выглядеть черными точками. Правда какой-то процент допускается, но, в любом случае, их не должно быть слишком много.
В любом случае, никто не отменял гарантии, если что-то не увидите при покупке увидите дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shereef2
сообщение 18.10.2011, 18:03
Сообщение #776





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125870



Вечер добрый!

Если Вас не затруднит, порекомендуйте тепловизор в ценовом сегменте 500-600 тыс. рублей для съемки фасадов зданий (1-8 подъездов) с целью получения панорамных изображений.

Нужна простота и удобство. и желательно минимальные затраты времени на сборку панорамы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bantour
сообщение 23.10.2011, 0:08
Сообщение #777





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 122984



Цитата(shereef2 @ 18.10.2011, 19:03) *
Вечер добрый!

Если Вас не затруднит, порекомендуйте тепловизор в ценовом сегменте 500-600 тыс. рублей для съемки фасадов зданий (1-8 подъездов) с целью получения панорамных изображений.

Нужна простота и удобство. и желательно минимальные затраты времени на сборку панорамы.


Flir T335. Очень удобен. Матрица 320х240. Панорамы клеятся на два клика в фирменном софте ("продлеваемый" триал wink.gif ). Цена 17 тыс.долл. Со скидкой будет меньше (в ЛС).

Или Flir E60 E60B. Тоже 320х240. Цена -14000 ровно. По курсу получается много меньше 500 т.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 24.10.2011, 13:02
Сообщение #778





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



для информации, розница для РФ
Т335 - 15 500 долларев
Е60 - 13 000 долларев

Триальное ПО скачивается с сайта производителя. + конечно идет в комплекте. Проф версия ПО стоит в районе 1500usd

ЗЫ время спекулянтов проходит.. если не прошло.

Сообщение отредактировал Zorch - 24.10.2011, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bantour
сообщение 24.10.2011, 13:20
Сообщение #779





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.9.2011
Пользователь №: 122984



Цитата(Zorch @ 24.10.2011, 14:02) *
для информации, розница для РФ
Т335 - 15 500 долларев
Е60 - 13 000 долларев

Триальное ПО скачивается с сайта производителя. + конечно идет в комплекте. Проф версия ПО стоит в районе 1500usd

ЗЫ время спекулянтов проходит.. если не прошло.


Очень на это надеюсь. Если те цены, что вы обозначили, соответствуют действительности, то я должен задать вопросы нашему поставщику о том прайс-листе, что он мне выслал и тех скидках, которые он мне предоставляет. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shereef2
сообщение 24.10.2011, 14:21
Сообщение #780





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125870



я так понимаю данные тепловизоры не очень хорошо справляются скажем с остекленными офисными зданиями? Спектральный диапазон 7,5-13 мкм. поправьте если ошибаюсь smile.gif

и насколько эффективно работает аппарат при заявленных -15 *С ?

Сообщение отредактировал shereef2 - 24.10.2011, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

36 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных