Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Altivar 312, PID- регулятор???
cpv
сообщение 2.8.2010, 6:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.8.2010
Пользователь №: 66785



Доброго времени суток!
Возникла проблема при подключении частотника Altivar312.
Включение должно выполняться по внешнему таймеру (сухой контакт), регулирование по каналу обратной связи (датчик давления 4-20мА).
tct задал 2С провода подключил, все работает ОК.
Датчик подключил к LI3, указал FR1= LI3, а вот настроить ПИД не получается - функция PIF не активируется в меню, установлена на NO и не меняется ни в какую.
Может где -то что-то пропустил, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Буду рад любым подсказкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 2.8.2010, 7:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Добрый день.
Меню FUn - PSS - PS2 ставим nO и в PS4 ставим nO. Вот тогда становится доступна функция PIF.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vejs
сообщение 2.8.2010, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720



Кроме предварительно заданных скоростей надо бы еще и суммирование заданий отключить, а вообще рекомендую прочитать соответствующую страницу Руководства по программированию. И датчик обратной связи, очевидно, назначается на аналоговый, а не на дискретный вход?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pages_from_ATV312_Руководство_по_программированию__стр_77.pdf ( 123,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpv
сообщение 2.8.2010, 18:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.8.2010
Пользователь №: 66785



Да опечатался, подключил на AI3...

А насчет почитать - уже дня два всю инструкцию проштудировал, но как-то не сообразил о предзаданных дискретных входах unsure.gif
Инструкцией на 312 разжился только сегодня, а до этого пользовался на 31. В ней эти несовместимости недокументированны.

Сообщение отредактировал cpv - 2.8.2010, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vejs
сообщение 2.8.2010, 19:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720



Вы не совсем правы. Очевидно, у Вас старая версия документации (1.2, кажется). В версии 1.7, которой уже года три, эти особенности отражены. Но не суть, хорошо, датчик на аналоговый вход, а задание как? Нельзя одновременно на один вход пытаться назначить задание и обратную связь, это бессмысленно. Если уж датчик обратной связи на третий вход, то лучше всего активировать внутреннее задание ПИ-регулятора и поставить его в соответствии с диапазоном. Пример в документации приведен, если не совсем понятно, как,пишите, подскажем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpv
сообщение 13.8.2010, 6:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.8.2010
Пользователь №: 66785



Только сегодня вернулся с отпуска.
Спасибо за ответы, с ПИД-ом вроде разобрался, функция активировалась, с внутренними заданиями вроде тоже разобрался...
Возник еще один несколько туповатый вопрос: как правильно подключить датчик 4-20мА, где брать питание на него- с источника 24В дискретных входов? Или с внешнего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 13.8.2010, 8:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(cpv @ 13.8.2010, 7:32) *
........ с источника 24В дискретных входов?

Все верно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sharapanov
сообщение 25.6.2012, 12:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2007
Из: г.Дзержинск
Пользователь №: 12913



Доброго времени суток!
Прошу подсказать по настройке привода Altivar 312 в режиме ПИД - регулирования.
Имеется: Altivar 312, датчик давления МТ100М (4-20мА, 0-10бар), повысительный насос ГВС
Задача: поддержание давления в системе ГВС 5,5бар, вкл/откл насоса переключателем пуск/стоп в шкафу.
Присоединения: подключил датчик МТ100М к Altivar 312: конт.1 +24В, конт.2 - AI3, между COM и CLI – перемычку.
Настройки Altivar 312: задал параметры АД, выполнил автоподстройку, далее сделал настройки
UFt P
tCC 2С
tCt trn
rrS LI2
CrL3 4 mA
CrH3 20 mA
Fr1 AI3
Fr2 nO
rFC Fr1
cD1 tEr
SA2 nO
PS2 nO
PS4 nO
PIF AI3
FBS 1,8
PIC nO
Pr2 nO
Pr4 nO
PII Yes
rPI 90%
все остальные заводские
Давление в сети 3,5 бар, датчик МТ100М показывает 8,6 мА
После подачи сигнала на пуск на табло Altivar хаотичное мелькание цифр, насос вращается на медленных оборотах, давление не растет, изменение FBS от 1до 3 ничего не меняет, изменение rPI от 0 до 100% ничего не меняет.
По мануалу вроде все правильно, но схема не работает, что не так?

Сообщение отредактировал sharapanov - 25.6.2012, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Piero
сообщение 25.6.2012, 14:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 8.12.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972



Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 13:43) *
После подачи сигнала на пуск на табло Altivar хаотичное мелькание цифр,

Каких цифр, показаний датчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 25.6.2012, 15:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 13:43) *
между COM и CLI – перемычку.


newconfus.gif , а зачем? Не надо ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sharapanov
сообщение 25.6.2012, 16:03
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2007
Из: г.Дзержинск
Пользователь №: 12913



показания - частота
перемычку между COM и CLI мне рекомендовали поставить в техподдержке Шнайдера.
настройки заводские вроде никакие больше менять не надо, только
Fr1 надо nO задать наверное, раз PII ставится на внутреннее задание ПИ-регулятора
на табло хаотично меняется частота, но никаких ошибок ПЧ не выдает
где же заковыка?

Сообщение отредактировал sharapanov - 25.6.2012, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 25.6.2012, 18:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



А в обычном режиме управления частотой, всё работает?

Уберите от греха подальше AI3 с Fr1

CLI не нужно соединять с COM, если переключатель находится в режиме Source, он и так соединен внутренне.

Проверьте в мониторинге значение на аналоговом входе AI3.


На всякий случай проверьте отключена ли функция JOG.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sharapanov
сообщение 29.6.2012, 17:38
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2007
Из: г.Дзержинск
Пользователь №: 12913



Большое спасибо за советы. Как только убрал AI3 с Fr1 все заработало. Заданное давление насос держит ровно. Разницы с перемычкой/без я не заметил, но на всякий случай убрал.
Смасштабировал и перевел показания на табло на обороты насоса. Показания очень быстро скачут 2600+- 50об/мин - это нормально? Или так действуют помехи на сигнал датчика? Нужно ли заземлять экран токового датчика 4-20мА? И куда - на общее заземление?
ПИД-регулирование на частотнике настраиваю в первый раз - заранее извиняюсь за возможно примитивные вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 30.6.2012, 9:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



нормально всё.

если есть экран, то его нужно соединить к пластине ЭМС ATV312-го, эта пластина идёт в комплекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
unit66
сообщение 26.11.2012, 19:07
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167210



Добрый вечер. Вопрос в продолжении темы Atv312.
Не могу заставить его регулировать скорость с внутренней ручки навигатора.
Задал параметры двигателя. Выставил минимальную частоту 30Гц, максимальную 50.
Вроде везде поставил локальное управление. При нажатии RUN двигатель запускается на 30 Гц. При вращении навигатора изменение частоты не происходит. Чтение руководства не приносит результата. Не могу понять какие функции надо закрыть какие открыть чтобы управление осуществлялось с Atv312.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 26.11.2012, 20:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Там так просто от кручения ручки не будет работать.

Нужно нажать ENTER, выбрать rEF, в рефе установить значение. В опщем примерно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
unit66
сообщение 26.11.2012, 21:33
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2012
Пользователь №: 167210



Цитата(poludenny @ 26.11.2012, 23:32) *
Там так просто от кручения ручки не будет работать.

Нужно нажать ENTER, выбрать rEF, в рефе установить значение. В опщем примерно так.


У меня в rEF выбран параметр AIU1 со значением 100% (по умолчанию, непонятно что это за регулировка 0-100% и на что влияет) Документация гласит :

При активизированном локальном управлении навигатор действует как потенциометр, увеличивающий или уменьшающий величину задающего воздействия в пределах, определяемых параметрами [Нижняя скорость] (LSP) и [Верхняя скорость] (HSP).

По моему я пробовал крутить потенциометр при включённом двигателе, также нажимал ENTER. попробую войти в rEF при работающем двигателе. там два параметра LFr, FrH. мне надо выбирать FrH?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marawicher
сообщение 9.7.2013, 15:39
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 198407



добрый день. подскажите пожалуйста, как подключить датчик давления danfoss mbs 1700 к ПЧ Altivar 312 и настроить его для работы по перепаду давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mambap
сообщение 20.8.2013, 18:08
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.8.2013
Пользователь №: 202631



здравствуйте !! настраиваю пч Altivar 32 для насоса подкачки холодной воды в 10 эт доме до значения 5.5 в автоматическом режиме с датчиком давления . насос 2.2 квт . заданное давление выдает на 35 гц . не хочет работать в спящем режиме . останавливает двиг а через минуту опять пускает . пробовал в 2 ночи рабор воды еще был. как правильно на строить спяший режим ? и режим торможения сколько сек на разгон и торможение насоса нужно выставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
patriot19
сообщение 6.9.2013, 17:14
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.9.2013
Пользователь №: 204605



Цитата(unit66 @ 26.11.2012, 20:07) *
Добрый вечер. Вопрос в продолжении темы Atv312.
Не могу заставить его регулировать скорость с внутренней ручки навигатора.
Задал параметры двигателя. Выставил минимальную частоту 30Гц, максимальную 50.
Вроде везде поставил локальное управление. При нажатии RUN двигатель запускается на 30 Гц. При вращении навигатора изменение частоты не происходит. Чтение руководства не приносит результата. Не могу понять какие функции надо закрыть какие открыть чтобы управление осуществлялось с Atv312.

канал задания FR1-помоему если я не ошибаюсь нужно ставить (AIV1) - в режиме Управление с клеммника навигатор служит задающим потенциометром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
patriot19
сообщение 6.9.2013, 17:45
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.9.2013
Пользователь №: 204605



Добрый вечер подскажите пожалуйста как завязать по пи регулятору частотник Altivar 312 и расходомер Симаг 11
У расходомера в документации написано:выход токовый пассивный, гальванически изолированный с допустимым напряжением
от 12 до 30В диапазон 4…20 мА

Задача: поддержка прохождения продуктр через расходомер 5 куб.час, вкл/откл насоса переключателем пуск/стоп в шкафу.
Присоединения: подключил расходомер к Altivar 312: +аналогова выхода к +24В, -аналогова выхода к - AI3,
Настройки Altivar 312: выполнил автоподстройку, далее сделал настройки
UFt P
tCC 2С
tCt trn
rrS LI2
CrL3 4 mA
CrH3 20 mA
Fr1 nO
Fr2 nO
rFC Fr1
cD1 tEr
SA2 nO
PS2 nO
PS4 nO
PIF AI3
FBS 1
PIC nO
Pr2 nO
Pr4 nO
PII Yes
rPI 90%
всё ли я сделал правильно или что-то не так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
john_keynes
сообщение 8.9.2015, 8:45
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277190



Здравствуйте! У меня возникла проблема с настройкой ПЧ Altivar 312 (входное напряжение 220 В, 2.2 кВт) для управления трехфазным насосом (система водоснабжения загородного дома) по датчику давления (4 - 20 мА, 0 - 10 бар) и гидропереключателю сухого хода. Датчик подключен к аналоговому входу А3, питание датчика - на 24 В дискретных входов. Лягушка сухого хода подает те же 24 В на дискретный вход L1. В соответствии с инструкцией по программированию ПЧ, были произведены следующие настройки:
SA2 - no
PS2 - no
PS4 - no
tCt - trn
UFt - P
Fr1 - A1U
PIF - A3
PII - yes
rPI - 30 %
а также введены параметры двигателя в меню dRC и произведена автоподстройка. Остальные настройки ПЧ соответствуют заводским установкам.
ПЧ запускает насос при подаче сигнала на L1 (при всплытии "лягушки" сухого хода), но не останавливает его по датчику давления. Значения внутреннего задания rPI изменялись от 10 до 100 % с тем же результатом. Датчик проверен (заменен на новый).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть моя ошибка? И еще один вопрос - в каком параметре отображается значение измеренной обратной связи Пи-регулятора (показания датчика)?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.9.2015, 11:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(john_keynes @ 8.9.2015, 9:45) *
питание датчика - на 24 В дискретных входов

А общие клеммы аналоговых (COM) и дискретных (CLI) входов вы соединили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 8.9.2015, 12:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Kotlovoy @ 8.9.2015, 11:19) *
А общие клеммы аналоговых (COM) и дискретных (CLI) входов вы соединили?


надо? уверены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.9.2015, 12:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А вы проверьте. Если они у вас не соединены внутри, а это обычно так, то току питания датчика просто некуда течь.
Это частая ошибка при использовании встроенного питания дискретных входов для питания токовых датчиков. У Дельты, например, это прямо изображено в инструкциях.
"При использовании внутреннего источника+24В для питания датчиков
обратной связи ПИД-регулятора надо соединить перемычкой цифровую землю(DCM) и аналоговую
землю(ACM). См. приложение"Примеры подключения". "
Преобразователи частоты серииVFD-В. Руководство по эксплуатации.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 8.9.2015, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.9.2015, 12:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вот попалось по теме:
Цитата(sharapanov @ 25.6.2012, 17:03) *
показания - частота
перемычку между COM и CLI мне рекомендовали поставить в техподдержке Шнайдера.
настройки заводские вроде никакие больше менять не надо, только
Fr1 надо nO задать наверное, раз PII ставится на внутреннее задание ПИ-регулятора
на табло хаотично меняется частота, но никаких ошибок ПЧ не выдает
где же заковыка?



Цитата(poludenny @ 25.6.2012, 19:42) *
А в обычном режиме управления частотой, всё работает?

Уберите от греха подальше AI3 с Fr1

CLI не нужно соединять с COM, если переключатель находится в режиме Source, он и так соединен внутренне.

Проверьте в мониторинге значение на аналоговом входе AI3.


На всякий случай проверьте отключена ли функция JOG.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51750
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 3.3.2016, 23:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Спрошу в этой теме.
Есть 312-й альтивар. Работает с насосом через ПИ-регулятор, включен в режим локальное управление (включение и выключение с пульта), уставка также задается внутренно (с пульта), держит давление в сети 1,4 бар, датчик давления стандартный, токовый, 0...10бар, подключен на AI3 и +24. Подключали это всё неизвестно кто.
Всё работает замечательно, пока не моргнет (на неопределенное время) сеть.
Меня попросили перепрограммировать на автозапуск и только.
Изменил способ управления - двухпроводное (пуск и стоп от внешнего переключателя (подключил между LI1 и +24, sourse)).
Изменения и заливку новых параметров проводил на работающем объекте, через программу SoMove. Шнурок сопряжения шнайдеровский.
Перед сменой программы, остановил ПЧ, заменил исходную программу на свою, проверил, что она там записалась. Дал пуск с переключателя. В мониторе вижу активное состояние входа LI1. Но ПЧ не включается, хотя давление в трубах упало много ниже уставки. Горит Rdy на дисплее.

А вот с кнопок пульта - всё работает! В чем причина - не могу понять. С этими частотниками не работал. Инструкцию по программированию смотрел..
Вот файлы текстовые программы: 1 -исходная, 2 - моя. Кто разбирается, посмотрите пожалуйста, где ошибся..

Прикрепленный файл  1.txt ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103

Прикрепленный файл  2.txt ( 37,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 5.3.2016, 8:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Может быть мешает FLOC?


Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 5.3.2016, 8:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 48,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 5.3.2016, 9:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Плюс обратите внимание на эту тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 5.3.2016, 21:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



FLOC видимо не влияет, т.к. он вообще непонятно для чего и нужен!
А вот раздельное управление командами видимо правильно. Проверю после праздников.

Нарисовал красной линией путь команды ПУСК/СТОП

Прикрепленный файл  __________.JPG ( 61,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117


До чего ж отвратительное составление (и перевод) инструкции по программированию. Да и сам 312 альтивар - только в помойку! Для насосов не годится. Сравниваю с китайцами, японцами, датчанами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных