> реконструкция базы, а что с пожаром делать?
Nurasha
сообщение 2.8.2010, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



Реконструируем базу! Ввод водопровода от центр. сетей уже существует! Ф 50мм. База малюсенькая, народу всего 23 чел. НО есть закрытая автостоянка (гараж), где необходипмо внутреннее пожаротушение. 2х2,5л/с, что деалть с диаметром ввода? кто-то может подсказать?

Сообщение отредактировал Nurasha - 2.8.2010, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.8.2010, 14:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а АПТ для автостоянки не нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 2.8.2010, 15:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



оЙ! что то вы такое страшное говорите!? :-) вроде нет! А ссылочку на документ? перебдю, посмотрю! А про трубы что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.8.2010, 18:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nurasha @ 2.8.2010, 16:02) *
оЙ! что то вы такое страшное говорите!? :-) вроде нет! А ссылочку на документ? перебдю, посмотрю! А про трубы что?

сп5.13130.2009. А что трубы? Известен только диаметр - 50. Что именно вас смущает? Скорость? Потери?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 3.8.2010, 7:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



так при вводе 50мм две струи по 2,5л/с не маловато ли? страшные потери получаются, скорость допустимая. Общая дли трубы Ф50мм 85м, т.е потери что-то около 31м ! Это как?НАдо объявлять заказчику, что ввод надо 80?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.8.2010, 8:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а гарантированный какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 3.8.2010, 8:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



письмо из водоканала еще не получили. Т.е. если гарантированого хватит, чтобы преодолеть эти потери, то и ввод 50 оставить можно? А если нет, то: либо повысительная при вводе 50 либо замена ввода на 80? да? или вообще ничегошеньки не понимаю?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.8.2010, 7:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
Т.е. если гарантированого хватит, чтобы преодолеть эти потери, то и ввод 50 оставить можно?

да
Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
А если нет, то: либо повысительная при вводе 50 либо замена ввода на 80?

да
Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
да?

да
Цитата(Nurasha @ 3.8.2010, 9:16) *
или вообще ничегошеньки не понимаю?!

понимаете biggrin.gif
но всё же посмотрите СП, если для вашего объекта требуется АПТ то Ду50 будет явно маловато
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 4.8.2010, 8:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!! wub.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 4.8.2010, 8:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8