Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> температурный график
boni
сообщение 3.8.2010, 5:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44684



Расчетная температура наружного воздуха -42 0С.
Температурный график теплоснабжения 95/70
В справочнике Манюк Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей представлен температурный график отопления 95/70. Правильно ли будет брать значения этого температурного графика отопления для температурного графика теплоснабжения? И можно ли рассчитать при графике теплоснабжения 95/70 какой будет график отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 3.8.2010, 10:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Для теплоснабжения можно воспользоваться указанным графиком. При этом нужно будет рассчитать температурный график непосредственно для потребителя, чтобы количество тепла оставалось необходимое потребителю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 3.8.2010, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



А как быть если потербителей несколько? Их приборы скорее всего на 95/70 рассчитаны, ТСО может играть лишь расходом и температурой. Если принять справочный 95/70 за график отпуска тепла, то придется увеличивать расходы потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 3.8.2010, 11:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 10:35) *
А как быть если потербителей несколько? Их приборы скорее всего на 95/70 рассчитаны, ТСО может играть лишь расходом и температурой. Если принять справочный 95/70 за график отпуска тепла, то придется увеличивать расходы потребителю.

конечно, для этого и нужно рассчитывать индивидуальные температурный графики, чтоб знать на какую величину увеличивать расход.
Ну и конечно все проверить гидравлическим расчетом, что потребитель пропустит этот расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 3.8.2010, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(BadMax @ 3.8.2010, 12:06) *
конечно, для этого и нужно рассчитывать индивидуальные температурный графики, чтоб знать на какую величину увеличивать расход.
Ну и конечно все проверить гидравлическим расчетом, что потребитель пропустит этот расход.

Откуда данные о сопротивлениях потребителя? А если ТСО отдает тепло УК и не имеет данных о потребителях.
И еще было бы неплохо для каждого потребителя расчитать снижение температуры от источника до потребителя.
В итоге может проще не трогать потребителя а взять повышенных график на источнике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 3.8.2010, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 11:14) *
Откуда данные о сопротивлениях потребителя? А если ТСО отдает тепло УК и не имеет данных о потребителях.

посчитать
Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 11:14) *
И еще было бы неплохо для каждого потребителя расчитать снижение температуры от источника до потребителя.

Ну так и я про то же, как можно посчитать температурный график у потребителя не расчитав снижение температуры.
Цитата(Const82 @ 3.8.2010, 11:14) *
В итоге может проще не трогать потребителя а взять повышенных график на источнике?

Это самый правильный выход, но автор четко указал что температурный график 95-70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных