> Линия подпитки ИТП, вопрос от молодого специалиста
Zingarella
сообщение 3.8.2010, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



Здравствуйте, уважаемые!

Начну сразу с места в карьер) Проект итп, тепловая схема была отправлена на внутренне согласование и пришло замечание от технического отдела: "Рекомендуется применить на трубопроводе ввода холодной воды байпас помимо счетчика, фильтра" ?

В документах не нашла, чтобы это было запрещено, нашла вот это:

"11.7* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды." (СНиП 2.04.01-85*)

ИТП №1 расположен в отдельностоящем (бывшем ГРП) здании, ИТП №2 в помещении, расположенном в здании цеха.

Подскажите, пожалуйста, какое принять решение...
Заранее благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 3.8.2010, 9:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Похожая ситуация обсуждается:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50663
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zingarella
сообщение 3.8.2010, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



спасибо, но зависит ли это от того технический этот узел учета или коммерческий и для чего нужна все же обводная линия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 3.8.2010, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Zingarella @ 3.8.2010, 10:59) *
спасибо, но зависит ли это от того технический этот узел учета или коммерческий

это как?!?!

Цитата(Zingarella @ 3.8.2010, 10:59) *
и для чего нужна все же обводная линия?

пояснение в ссылке от Егора (очень понятно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zingarella
сообщение 3.8.2010, 10:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64396



то есть, как я поняла, в моем случае необходимо предусмотреть обводную линию, расчитанную на пожаротушение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 3.8.2010, 10:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



да если вы предусматриваете от этого ввода пожаротушение, и ввод соответственно

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 3.8.2010, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных