|
  |
Воздухозабор в подземном исполнении |
|
|
|
3.8.2010, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 13086

|
День добрый! Интересует вопрос реализации воздухозабора в подземном исполнении. Порылся на форуме, кое-что нашел, но вопросы остались. 1) Все-таки есть соответствующий норматив на это дело или выполнение канала это задача конструкторов (достаточно указать живое сечение). 2) учитывается ли этот канал в аэродинамическом расчете? или конечной точкой магистрали будет являться воздухозабор в ВК (куда подводится подземный канал). 3) Канал не получается выполнить "напрямую", натыкаемся на сущ. коммуникации, необходимо делать повороты. В действительности кто-нибудь уже так делал? Лимитируется ли его длина? 4) Ну и какие необходимо предусмотреть мероприятия для его дальнейшее ревизии, эксплуатации, что может не предусмотреть начинающий проектировщик  Спасибо! добавлю еще, канал будет выполняться сборным из лотков, повороты монолитом, внутреннюю поверхность штукатурить/красить никто не будет
|
|
|
|
|
3.8.2010, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте! Скажу по своему опыту, а коллеги меня дополнят. 1. Норматива не знаю. Если надо подземный канал - даем живое сечение строителям, скорость воздуха в канале, кажется, 1 или максмум 2 м/с. 2. Если скорость в канале больше 1 м/с и большое сопротивление на нарудной решетке - то должен учитываться. 3. Думаю, если будут повороты - то ничего страшного. Длина канала - любая разумная (это отражается на сопротивлении сети). 4. Надо нормальную гидроизоляцию сделать у канала. Если объект стратегический - то задание на сигнализацию в канале путем прокладки сетки проводов перпендикулярно оси канала, при нарушении целостности которых идет сигнал тревоги. Если канал проходит под орогой или местом. где будет ездить техника - усилить его стенки.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.8.2010, 11:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Зольников Михаил @ 3.8.2010, 14:02)  Если объект стратегический - то задание на сигнализацию в канале путем прокладки сетки проводов перпендикулярно оси канала, при нарушении целостности которых идет сигнал тревоги. Думаю задание на это дело не проектировщик ОВ должен выдать, а ГИП по ТЗ заказчика. Смежник смежнику не может команды давать, может выдать информацию (и то с разрешения ГИП)
|
|
|
|
|
3.8.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ELCTRN Дата Сегодня, 11:41 "... добавлю еще, канал будет выполняться сборным из лотков, повороты монолитом, внутреннюю поверхность штукатурить/красить никто не будет."
Присоединяюсь, гидроизоляция и герметизация места примыкания со занием (ввод) -поз.№1 !!! Плохо, что красить не будут - первые 3 года раз в квартал придется воздушные фильтры менять. ЗЫ. На приемки обратить особое внимание на чистоту передаваемого "воздуховода".
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.8.2010, 11:49
|
|
|
|
|
3.8.2010, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Как-то сомнительно, что гидроизоляция и герметизация на лотках окажется идеальной, особенно, по прошествию времени. Вот для убежищ, объектов ГО, воздухозабор до оголовков, насколько помню, трубами прокладывали?
|
|
|
|
|
3.8.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(zaharov63 @ 3.8.2010, 13:18)  А. Как-то сомнительно, что гидроизоляция и герметизация на лотках окажется идеальной, особенно, по прошествию времени. Б. Вот для убежищ, объектов ГО, воздухозабор до оголовков, насколько помню, трубами прокладывали? А. Не знаю, что такое "лоток" в данном случае, а то что пришлось "технадзорить" монтаж и принимать в эксплуатаци подобный воздуховод, выполненный из ж/б колец "в замок" - было дело. При контрольном проливе места примыкания была выявлена единичная течь. Устранили. Эта "сборка" уже отработала 11 ле - замечаний нет. Б. Металлическими? Там другие требования. Стойкость к "сотрисанию" грунта от разрывающихся бомб и снарядов, наверное.
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.8.2010, 13:02
|
|
|
|
|
3.8.2010, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Ж/б трубы и, как я понял, лотки из теплосетей, не сравнимы по герметичности.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.8.2010, 13:18
|
|
|
|
|
3.8.2010, 13:25
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 13086

|
нет, не стратегический объект, помещение под венткамеру на цокольном этаже, очень высокие тредования к фасадам (никаких воздухораборных решеток на самом здании)
спасибо всем ответившим, очень помогли.
лотки обычные - ж/б, по серии (номер серии не помню)
меня больше волновала аэродинамика (все таки несколько поворотов будет под грунтом) и как скажутся эти повороты, к тому же выходим из здания ниже ригеля (будут подкапываться)
Насчет окраски - сделаю примечание в проекте конечно, но наш констурктор уверяет, что по факту не сделают
|
|
|
|
|
3.8.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Может, уклон какой нужно все-таки предусмотреть, уж не знаю, в какую сторону лучше.
|
|
|
|
|
3.8.2010, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если тоннель длинный или с поворотами и скорость в нем 1 м/с, то грубая пыль из воздуха сама осыплется, фильтра чище будут.
Можно предусмотреть уклон в сторону воздухозаборной шахты и в ней приямок - если будет проблема с подтеканием, воду можно будет из приямка удалять.
|
|
|
|
|
3.8.2010, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(zaharov63 @ 3.8.2010, 14:32)  Может, уклон какой нужно все-таки предусмотреть, уж не знаю, в какую сторону лучше. Уклон в сторону вент устновки и видимый дренаж. "Век воли не видать"(с), Арх и охранники не дадут делать лаз (дверку) в шахту. Один из-за истытизму, другие - трусливой безопасности.
|
|
|
|
|
3.8.2010, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
А снять решетку и попасть в шахту?
|
|
|
|
|
3.8.2010, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Мне тоже в данный момент конструктора ваяют подземный канал, интересно теплоизолировать его надо, или какую глубину заложения принимать? Как вы думаете?
|
|
|
|
|
4.8.2010, 5:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Я думаю, если ниже глубины промерзания - то не надо, если в ее пределах или выше - то надо. Но это Вы и так знаете :-)). Главное - механическая прочность и хорошая гидроизоляция.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 5:28
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(Зольников Михаил @ 4.8.2010, 6:09)  Я думаю, если ниже глубины промерзания - то не надо, если в ее пределах или выше - то надо. Но это Вы и так знаете :-)). Главное - механическая прочность и хорошая гидроизоляция. А зачем теплоизоляция? Грунт от промерзания защищать? По каналу пойдет наружный воздух. Правда в теплый период может быть конденсация влаги.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 7:31
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Теплоизоляция канала не требуется, только гидро (разве что только при проходе через фундамент и внутри). Глубина заложения любая и не зависит от глубины промерзания, чем выше к поверхности, тем дешевле. Уклон должен быть не менее 0,003 в сторону здания т.к. там проще организовать сбор конденсата.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 4.8.2010, 7:31
|
|
|
|
|
4.8.2010, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Цитата(ivan-l-ing @ 4.8.2010, 10:31)  Уклон должен быть не менее 0,003 в сторону здания т.к. там проще организовать сбор конденсата. Надо смотреть, с какой стороны проще обслуживать - со стороны воздухозаборной шахты или со стороны здания. Мы ведь чертеж не видели.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 12:44
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Обычно удаление конденсата автоматическое т.е. сток в приямок венткамеры (если речь не о зданиях ГО) и дальше помпой в канализацию.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Иванов В.А. @ 4.8.2010, 6:28)  А зачем теплоизоляция? Щ)) Грунт от промерзания защищать? По каналу пойдет наружный воздух. Правда в теплый период может быть конденсация влаги. Вапще надо конкретизировать. Вот ежеле из-под вытяжки - зимой над каналом неисключено болото. Щ)) По жизни. Воздухозаборный канал, прассировал постояннодействующий пристенный дренаж. Вот "смехУ-то было", когда к концу первой земы в подземный паркинг поперла вода. ЗЫ. То jota, Вчера, 14:02 Спасибо за ссылку. Напомнили про пристенный дренаж. ЗЗЫ. Готовлю Указ о зведограждении.
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.8.2010, 13:18
|
|
|
|
|
5.8.2010, 13:21
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(vadim999 @ 5.8.2010, 14:13)  Вапще надо конкретизировать. Вот ежеле из-под вытяжки - зимой над каналом неисключено болото. Воздухозабор из-под вытяжки это как?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ivan-l-ing @ 5.8.2010, 14:21)  Воздухозабор из-под вытяжки это как? vadim999 Дата 5.8.2010, 14:13 "Вапще надо конкретизировать...." ОК. Читать в редакции: "Вапще надо конкретизировать...." назначение подземного канала ... (далее по тексту).
|
|
|
|
|
28.7.2014, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240517

|
Подземный тоннель как воздухозаборная камера для приточной вентиляции. Опыт есть.Первый, но обнадеживающий. Решили идти дальше. Хотим решить сразу несколько задач:стабилизировать температуру внешнего забираемого воздуха,выровнять влажность в-ха,добиться его фильтрации , может быть даже удастся улучшить его кочество(ионизация?..). Соответственно возникают вопросы: 1.Необходима методика(формулы) расчета теплосъема со стен такого тоннеля; 2.Могут ли в таком тоннеле ,проложенном под уровнем промерзания грунта ,скапливаться подпочвенные(подземные) вредные газы? Какие еще "подводные камни " могут у нас возникнуть? Будем благодарны всем кто поделится опытом и соображениями в этом направлении.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Посмотрите вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=95792&st=02. Как мне кажется скорее проблемы с бактериологическими загрязнениями.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|