> ГРУ, подбор оборудования
Гость_ffffff_*
сообщение 3.8.2010, 22:58
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Нужно ПРИМЕРНО (приблизительно) подобрать оборудование для ГРУ в котельной, с такими параметрами:
Давление на входе Рвх =< 0.6МПа
Давление на выходе Рвх= среднее.
Максимальный расход газа 7600 м3/ч
Минимальный(т.е. на один котел) 2500 м3/ч.

Оборудование отечественного производителя...

Вопрос:
1.Какого диаметра при таких параметрах обычно ставят регулятор, фильтр, ПСК..?
2. Может у кого есть спецификация оборуд-я (схемка ли) ГРУ при похожих параметрах, как пример?

!Очень срочно нужно, заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 3.8.2010, 23:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



1. Ищите сайт продающий регуляторы давления, и по паспортам подыскиваете какой регулятор пропустит при минимально возможном Рвх Максимальный расход газа 7600 м3/ч. Соотвественно у подобранного регулятора уже будет диаметр) ПСК подбирать надо по нормирующим документам, затрудняюсь ответить каким. Фильтр подбирается по максимально возможному падению давления при расходе 7600 нм3 в час, опять же по паспортам на фильтры. А вообще надо бы еще расчитывать диаметры подводящего газопровода и уходящего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ffffff_*
сообщение 4.8.2010, 13:35
Сообщение #3





Guest Forum






и будет 2 нитки редуцирования вместо байпаса..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 4.8.2010, 13:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333




ГСГО-100-06
РДБК1П-100/70
Загрузка при Qmin, 18.7%
Загрузка при Qmax, 56.7%
зайди на сайт http://gazovik-gaz.ru/ подбор оборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ffffff_*
сообщение 5.8.2010, 7:57
Сообщение #5





Guest Forum






Почему предлагаете РДБК1П-100-70 (у которого Рвых=30–600КПа) выбрать,
а не РДБК1-100-70 (у которого Рвых=1–60КПа) , например?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 5.8.2010, 8:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Наверное потому что Вы не уточнили, какое среднее давление газа на выходе, если максимальное 0,3 МПа (300 кПа), то РДБК1П-100/70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных