|
  |
Мощность приточки с рекуператором, Какую принимать? |
|
|
|
4.8.2010, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346

|
Фирма подобрала приточно-вытяжную установку с водяным обогревателем и с рекуператором. Мощность нагрева нагревателя указана с учетом работы рекуператора. Какую нагрузку на котельную учитывать? Ведь при разморозке рекуператора потребуется 100% мощности. В каком бы нормативе почитать?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
4.8.2010, 11:45
|
Guest Forum

|
А калорифер подобран на 100%?
|
|
|
|
|
4.8.2010, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Обратитесь в другую фирму, где подберут нормально, или скачайте программу любую нормальную. по которой можно подбирать оборудование.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(maos @ 4.8.2010, 11:35)  Фирма подобрала приточно-вытяжную установку с водяным обогревателем и с рекуператором. Мощность нагрева нагревателя указана с учетом работы рекуператора. Какую нагрузку на котельную учитывать? Ведь при разморозке рекуператора потребуется 100% мощности. В каком бы нормативе почитать? Мы при запросе у поставщика указываем мощность, ту которая нам необходима. Независимо от того, есть рекуператор или нет. Проблем никогда ещё не было.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346

|
заказчику понравилась цифра меньше, зачем,говорит, нам больше. Может на СНип какой сослаться
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
4.8.2010, 12:18
|
Guest Forum

|
Если калорифер не на 100% , наверно и мошность котельной не на 100%.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 12:48
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Верно подмечено, смотрите по мощности калорифера и заодно по системе защиты от размораживания, она может быть решена автоматикой, а не байпасом.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Все зависит от типа утилизатора. Если на разнесенных т/о, то они обычно подбираются таким образом, что не требуют разморозки. В этом случае основной теплообм. можно подбирать на пониженную мощность. Все остальные требуют разморозки если нет пред.подогрева, (за счет байпасирования, уменьшение частоты вращения и т.д.). Если необходимо сохранять подачу наружного воздуха, то основной т/о должен быть рассчитан на 100% мощность или несколько меньшую (зависит от утилизируемой мощности в режиме разморозки). С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Правильно они посчитали. Если не учитывать рекуперации, калорифер слишком большой получится и замёрзнет при обычных условиях... Чтоб не замерзал рекуператор, надо применить предподогрев в критических случаях, или если оттаивание рекуператора происходит остановкой подачи, то в это время тепло не расходуется.... Так что паникуете зря...
|
|
|
|
|
4.8.2010, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346

|
рекуператор канальный пластинчатый перекрестноточный
|
|
|
|
|
5.8.2010, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591

|
Цитата(maos @ 4.8.2010, 14:23)  рекуператор канальный пластинчатый перекрестноточный нагрузка на котельную 100% нагрузки калорифера
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
3.10.2010, 10:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Андрей 113 @ 5.8.2010, 11:14)  нагрузка на котельную 100% нагрузки калорифера При этом 100% даже если есть заявленные производителем специальные алгоритмы автоматики, какими бы наворочеными они не были.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.10.2010, 12:54
|
Guest Forum

|
Если гарантировонно то -да. в реальных условиях думаю , что на номинальную мощность. А автоматика размажет пик потребления.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 10:44
|
Мое название статуса
Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282

|
Сейчас в работе многофункциональный торговый центр. Находится в Москве. Для получения Технических условий необходимо указывать мощность без учёта рекуператоров или с учётом их работы?
|
|
|
|
|
23.9.2014, 10:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
При использовании пластинчатых, рекомендовал бы без учёта. При режиме оттаивания рекуператор будет исключён из работы.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 11:04
|
Мое название статуса
Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282

|
Цитата(Skaramush @ 23.9.2014, 11:48)  При использовании пластинчатых, рекомендовал бы без учёта. При режиме оттаивания рекуператор будет исключён из работы. Да, согласен. А есть пункт нормативный который однозначно указывает на запрет/разрешение учета рекуператоров или решение на усмотрение эксперта?
|
|
|
|
|
23.9.2014, 11:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нормативного не встречал. Но режим байпассирования при оттаивании это, практически, работа на прямотоке. Поэтому тут и норматива не требуется. Для роторного, кстати, такого режима нет. Там "прямоток" возможен при "несчастном случае" - обрыв ремня привода, выход из строя редуктора/двигателя. Но такое, как правило, сторожит автоматика.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 12:53
|
Мое название статуса
Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282

|
Я нашел пункт:
11.4.7 Расчетный расход теплоты (холода) в зданиях следует определять с учетом теплоты (холода), получаемых за счет энергосберегающих мероприятий, с учетом 11.4.3 при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха. СП 60.13330.2012
|
|
|
|
|
23.9.2014, 13:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот 11.4.6 и потребует принимать для пластинчатых полную мощность.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 14:00
|
Мое название статуса
Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282

|
Цитата(Skaramush @ 23.9.2014, 14:21)  Вот 11.4.6 и потребует принимать для пластинчатых полную мощность. Да, или предподогрев.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 14:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да, или предподогрев. Или использование ротора, если позволяют условия, тогда "что сэкономил, то моё".
|
|
|
|
|
27.9.2014, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335

|
С пластинчатыми рекуператорами все понятно калорифер на 100%, т.е без учета рекуператора, а вот с роторами как быть, лично для Москвы всегда делаем калорифер на 100%, а ИТП в зависимости от объекта делаем с понижающим коэффициентом или же без него, объекты для регионов делаем калорифер из расчета на 10град ниже выходящей мощности из роторного рекуператора, это если не делается преднагрев, если преднагрев есть, то запас по калориферу минимальный 2-3град. И так и так не кто из заказчиков не жаловался, хотя мы и мониторинг то и не делаем. Московская экспертиза требует 100% резерв по калориферу, глав гос. такое не принимает, требует расчетные условия, но можно с обоснованным запасом. Вообще кто-нибудь делал мониторинг роторных установок, нужны ли вообще такие резервы?
|
|
|
|
|
29.9.2014, 0:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.9.2012
Пользователь №: 164172

|
Есть установки с 2-мя и 3-мя теплообменниками, работают до -25, -35 соответственно не обмерзая. Фишка в постепенной передаче тепла , при котором самый холодный воздух встречается с самым охлажденным. Нет резкого перепада температур, соответственно сведено к минимуму образование конденсата. К том же часть влаги возвращает мембрана рекуператора. Преднагрева там нет вообще. Сейчас запускается линейка позволяющая работать при -45.
Что касается водяного нагревателя, то в случае с приведенными выше пву с рекуперацией, дешевле поставить электрический, на Вашу площадь. Так как стоимость водяного нагревателя Выше сэкономленных средств на догреве электричеством.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|