Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Мощность приточки с рекуператором, Какую принимать?
maos
сообщение 4.8.2010, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



Фирма подобрала приточно-вытяжную установку с водяным обогревателем и с рекуператором. Мощность нагрева нагревателя указана с учетом работы рекуператора. Какую нагрузку на котельную учитывать? Ведь при разморозке рекуператора потребуется 100% мощности. В каком бы нормативе почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.8.2010, 11:45
Сообщение #2





Guest Forum






А калорифер подобран на 100%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 4.8.2010, 12:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Обратитесь в другую фирму, где подберут нормально, или скачайте программу любую нормальную. по которой можно подбирать оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 4.8.2010, 12:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(maos @ 4.8.2010, 11:35) *
Фирма подобрала приточно-вытяжную установку с водяным обогревателем и с рекуператором. Мощность нагрева нагревателя указана с учетом работы рекуператора. Какую нагрузку на котельную учитывать? Ведь при разморозке рекуператора потребуется 100% мощности. В каком бы нормативе почитать?

Мы при запросе у поставщика указываем мощность, ту которая нам необходима. Независимо от того, есть рекуператор или нет. Проблем никогда ещё не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maos
сообщение 4.8.2010, 12:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



заказчику понравилась цифра меньше, зачем,говорит, нам больше. Может на СНип какой сослаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.8.2010, 12:18
Сообщение #6





Guest Forum






Если калорифер не на 100% , наверно и мошность котельной не на 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.8.2010, 12:48
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Верно подмечено, смотрите по мощности калорифера и заодно по системе защиты от размораживания, она может быть решена автоматикой, а не байпасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 4.8.2010, 13:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Все зависит от типа утилизатора.
Если на разнесенных т/о, то они обычно подбираются таким образом, что не требуют разморозки. В этом случае основной теплообм. можно подбирать на пониженную мощность. Все остальные требуют разморозки если нет пред.подогрева, (за счет байпасирования, уменьшение частоты вращения и т.д.). Если необходимо сохранять подачу наружного воздуха, то основной т/о должен быть рассчитан на 100% мощность или несколько меньшую (зависит от утилизируемой мощности в режиме разморозки). С ув. Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.8.2010, 13:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Правильно они посчитали. Если не учитывать рекуперации, калорифер слишком большой получится и замёрзнет при обычных условиях...
Чтоб не замерзал рекуператор, надо применить предподогрев в критических случаях, или если оттаивание рекуператора происходит остановкой подачи, то в это время тепло не расходуется....
Так что паникуете зря... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maos
сообщение 4.8.2010, 13:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10346



рекуператор канальный пластинчатый перекрестноточный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.8.2010, 11:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(maos @ 4.8.2010, 14:23) *
рекуператор канальный пластинчатый перекрестноточный


нагрузка на котельную 100% нагрузки калорифера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 3.10.2010, 10:56
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Андрей 113 @ 5.8.2010, 11:14) *
нагрузка на котельную 100% нагрузки калорифера

При этом 100% даже если есть заявленные производителем специальные алгоритмы автоматики, какими бы наворочеными они не были.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 3.10.2010, 12:54
Сообщение #13





Guest Forum






Если гарантировонно то -да. в реальных условиях думаю , что на номинальную мощность.
А автоматика размажет пик потребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 23.9.2014, 10:44
Сообщение #14


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Сейчас в работе многофункциональный торговый центр. Находится в Москве. Для получения Технических условий необходимо указывать мощность без учёта рекуператоров или с учётом их работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.9.2014, 10:48
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При использовании пластинчатых, рекомендовал бы без учёта. При режиме оттаивания рекуператор будет исключён из работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 23.9.2014, 11:04
Сообщение #16


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Skaramush @ 23.9.2014, 11:48) *
При использовании пластинчатых, рекомендовал бы без учёта. При режиме оттаивания рекуператор будет исключён из работы.

Да, согласен.
А есть пункт нормативный который однозначно указывает на запрет/разрешение учета рекуператоров или решение на усмотрение эксперта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.9.2014, 11:34
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нормативного не встречал. Но режим байпассирования при оттаивании это, практически, работа на прямотоке. Поэтому тут и норматива не требуется. Для роторного, кстати, такого режима нет. Там "прямоток" возможен при "несчастном случае" - обрыв ремня привода, выход из строя редуктора/двигателя. Но такое, как правило, сторожит автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 23.9.2014, 12:53
Сообщение #18


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Я нашел пункт:

11.4.7 Расчетный расход теплоты (холода) в зданиях следует определять с учетом теплоты (холода), получаемых за счет энергосберегающих мероприятий, с учетом 11.4.3 при расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха.
СП 60.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.9.2014, 13:21
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот 11.4.6 и потребует принимать для пластинчатых полную мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 23.9.2014, 14:00
Сообщение #20


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Skaramush @ 23.9.2014, 14:21) *
Вот 11.4.6 и потребует принимать для пластинчатых полную мощность.

Да, или предподогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.9.2014, 14:06
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, или предподогрев. Или использование ротора, если позволяют условия, тогда "что сэкономил, то моё".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 27.9.2014, 20:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



С пластинчатыми рекуператорами все понятно калорифер на 100%, т.е без учета рекуператора, а вот с роторами как быть, лично для Москвы всегда делаем калорифер на 100%, а ИТП в зависимости от объекта делаем с понижающим коэффициентом или же без него, объекты для регионов делаем калорифер из расчета на 10град ниже выходящей мощности из роторного рекуператора, это если не делается преднагрев, если преднагрев есть, то запас по калориферу минимальный 2-3град. И так и так не кто из заказчиков не жаловался, хотя мы и мониторинг то и не делаем. Московская экспертиза требует 100% резерв по калориферу, глав гос. такое не принимает, требует расчетные условия, но можно с обоснованным запасом. Вообще кто-нибудь делал мониторинг роторных установок, нужны ли вообще такие резервы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fmaxim8
сообщение 29.9.2014, 0:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.9.2012
Пользователь №: 164172



Есть установки с 2-мя и 3-мя теплообменниками, работают до -25, -35 соответственно не обмерзая. Фишка в постепенной передаче тепла , при котором самый холодный воздух встречается с самым охлажденным. Нет резкого перепада температур, соответственно сведено к минимуму образование конденсата. К том же часть влаги возвращает мембрана рекуператора. Преднагрева там нет вообще.
Сейчас запускается линейка позволяющая работать при -45.

Что касается водяного нагревателя, то в случае с приведенными выше пву с рекуперацией, дешевле поставить электрический, на Вашу площадь. Так как стоимость водяного нагревателя Выше сэкономленных средств на догреве электричеством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных