> Вопрос по вентиляции электрощитовой, Что делать с влажностью маленькой???
andr111
сообщение 4.8.2010, 13:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Добрый день!
Необходимо предусмотреть вентиляцию электротехнического помещения. Объект –котельная, электростанция.

Согласно СНиП II-58-75 Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 58 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ Приложение 1(к) в помещении распределительного устройства (РУ) собственных расходов ТЭС влажность относительная в холодное время года должна быть в пределах 30-60%, а температура +5-+20С.

При влажности воздуха окружающей среды 83%, и его температуре -27С зимой, после нагрева его в системе вентиляции до +5С, влажность по расчету упадет до 5%, что в 6 раз меньше нормативной.

Таким образом, как говорят технологи, нужно ставить кроме системы вентиляции еще и систему увлажнения.
Но ведь нигде по факту в электрощитовых такого не городят!!!

Как тогда быть с нормативом? Как считать систему вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 10.9.2010, 2:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



моё мнение по элекрощитовым - чем меньше там влажность тем лучше для оборудования и любой электрик с этим согласится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 10.9.2010, 4:59
Сообщение #3


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(andr111 @ 4.8.2010, 14:27) *
Как тогда быть с нормативом? Как считать систему вентиляции?


Внимательнее читать норматив.
Там же

ПРИЛОЖЕНИЕ 2* Системы отопления и вентиляции зданий и помещений ТЭС

Система вентиляции - Приточно-вытяжная с естественным или механическим побуждением

Подогрев воздуха - Не предусматривается
Очистка воздуха - Не предусматривается

Раздел 5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.2. Температуру и относительную влажность воздуха в рабочей зоне производственных помещений тепловых электростанций (ТЭС) надлежит принимать согласно прил. 1.



Есть в этом помещении постоянные рабочие места?
Технологи их обозначили?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.9.2010, 5:25
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
моё мнение по элекрощитовым - чем меньше там влажность тем лучше для оборудования и любой электрик с этим согласится...
не так. нужна стабильность параметров и отсутствие значительных перепадов содержания влаги.
т.е. если сухо - то лучше чтоб сухо было потсоянно, если влажность не нулевая, то лучше чтоб она никогда не падала до нуля.
почему? - пыль и свойства пласт.изоляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyuha
сообщение 14.10.2010, 11:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.2.2009
Из: 777
Пользователь №: 29172



А не подскажите какая должна быть кратность в електрощитовой 1 кр хватит...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8