> Внутридворовая канализация., Можно ли обойтись без футляра и контрольного колодца?
alexey999
сообщение 4.8.2010, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Всем привет. Интересует вопрос.
Имеем подключение к существующей дворовой канализации
Прикрепленный файл  КК.gif ( 383,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403

По нормам (если я не ошибаюсь), так как невозможно проходить на расстоянии от дома (фундамента) 3 м -- заключаем трассу в футляр с контрольным колодцем перед врезным.
Ваши комментарии. Возможно ли как-то по-другому (со ссылками на нормативные документы естественно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2010, 13:50
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В1 - это канализация? blink.gif
А как этот футляр построить?
И зачем этот выпуск вообще, когда рядом существующий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey999
сообщение 4.8.2010, 14:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 13:50) *
В1 - это канализация? blink.gif
А как этот футляр построить?
И зачем этот выпуск вообще, когда рядом существующий?

Прошу прощения - спешил рисунок сделать. К-1 конечно же.
Это тип таунхауза (бывший частный дом в городе, который поделен на много квартир), остальные выпуски - из других квартир этого дома.
Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов.
Как Вы уважаемый поступаете в таких случаях? Написали много вопросов, но ничего со своей стороны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 4.8.2010, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Ну конечно это не самый лучший вариант, мож по внутрянке как то провести в сущ выпуск? да и водопровод не красиво пересекает...но если другого выхода нет? Именно так и делаем всегда, токо желательно чтобы выпуск был выше подошвы фундамента и футляр 300., а зачем контр колодец перед врезным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2010, 14:40
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(alexey999 @ 4.8.2010, 15:02) *
Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов.
Как Вы уважаемый поступаете в таких случаях? Написали много вопросов, но ничего со своей стороны

Про трубу понятно, не понятно, как построить футляр.
Я в таких случаях приглашаю конструктора и ПОСовца, ибо это их решение, а не ВКшника. Чего и Вам советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey999
сообщение 4.8.2010, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Цитата(Frosty @ 4.8.2010, 14:37) *
Ну конечно это не самый лучший вариант, мож по внутрянке как то провести в сущ выпуск? да и водопровод не красиво пересекает...но если другого выхода нет? Именно так и делаем всегда, токо желательно чтобы выпуск был выше подошвы фундамента и футляр 300., а зачем контр колодец перед врезным?

Как зачем?! А как же вы собираетесь гарантировать, что труба не порвала и т.д.? В этот колодец в случае утечки благодаря футляру попадают стоки. А Вы как это решали?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 4.8.2010, 14:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



А чем Ксущ не подходит?
Да и ф-р мы заполняем ЦПР.

Сообщение отредактировал Frosty - 4.8.2010, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey999
сообщение 4.8.2010, 15:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Цитата(Frosty @ 4.8.2010, 14:56) *
А чем Ксущ не подходит?
Да и ф-р мы заполняем ЦПР.

А можно поподробнее?
ЦПР - это что?
И где вообще можно почитать про устройство футляров и контрольных колодцев - что и когда и где.
Я знаю что в СНиП 2.07.01-89 Градостроительство_Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП II-89-80 (1994)Генеральные планы промышленных предприятий", но там нет ничего для моего случая

Сообщение отредактировал alexey999 - 4.8.2010, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 4.8.2010, 15:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Уберите контрольный колодец и выпуск сделайте в сущ. колодец.
Футляр делается не потому что зальет подвал, у вас там стесненные условия.
Футляр должен заводится в здание и в колодец (где то 50 мм от внутренней стены), пространство между рабочей трубой и футляром забейте цементно-песчаным раствором и вы на много лет забудете что у вас там канализация, а вот с водопроводом такого делать нельзя


Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 15:40) *
Про трубу понятно, не понятно, как построить футляр.
Я в таких случаях приглашаю конструктора и ПОСовца, ибо это их решение, а не ВКшника. Чего и Вам советую.


Я считаю это решение только ВКшника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey999
сообщение 4.8.2010, 15:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Цитата(Алекс_Кок @ 4.8.2010, 15:27) *
Уберите контрольный колодец и выпуск сделайте в сущ. колодец.
Футляр делается не потому что зальет подвал, у вас там стесненные условия.
Футляр должен заводится в здание и в колодец (где то 50 мм от внутренней стены), пространство между рабочей трубой и футляром забейте цементно-песчаным раствором

Правильно ли я Вас понял - ЦПР забиваем со стороны футляра в доме, чтоб "не пахло"? Футляр делается для того, чтоб защитить фундамент от просадки? Контрольный колодец устраивают тогда, когда расстояние до ближайшего смотрового колодца великовато и незачем туда тянуть футляр (тоесть "обрубаем" сразу после угла здания, например)? Зачем вообще тогда требуют контрольный колодец?
Тогда самый важный вопрос - где все это нормировано, чтоб можно было ткнуть носом главного инженера.
офтоп - просто этот инженер не знаю как вообще на эту должность попал и всем палки в колеса ставит

Сообщение отредактировал alexey999 - 4.8.2010, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 4.8.2010, 16:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



забивается вся труба-получаем не ремонтируемый участок(это очень удобно при эксплуатации). Вы не сказали что вы делаете выпуск под фундаментом, и футляр защищает не фундамент от просадки, а трубу. У вас контр.колодец стоит в притык с сущ.колодцу (1-1,5м) так зачем там городить лишней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey999
сообщение 4.8.2010, 16:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Цитата(Алекс_Кок @ 4.8.2010, 16:00) *
забивается вся труба-получаем не ремонтируемый участок(это очень удобно при эксплуатации). Вы не сказали что вы делаете выпуск под фундаментом, и футляр защищает не фундамент от просадки, а трубу. У вас контр.колодец стоит в притык с сущ.колодцу (1-1,5м) так зачем там городить лишней.

Посмотрите пожалуйста на чертеж - согласно нормам, труба канализации должна быть на расстоянии 3м от обреза фундамента. Так как этого выполнить возможности нет - городим огород. Я делаю контрольные колодцы и футляры, как это делали опытные проектанты (сам конструктор, но делаю мелочь по НВК). Как Вы собираетесь забить раствором 12м футляра?
И все же - есть ли какие-то нормы по устройству контрольных колодцев и/или футляров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 4.8.2010, 16:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



давайте посмотрим ваш чертеж. красненьким у вас нарисована к1 в футляре которая идет до закрашенного кружочка контрольный колодец( у опытных проектантов это смотровой колодец). Этот контрольный колодец вплотную примыкает к существующему который обведен по жирнее черным - я прав????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey999
сообщение 4.8.2010, 17:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493



Алекс, я не пытаюсь никого уличить в профессионализме. Просто прошу помочь по-существу. Такие колодцы устраиваются для того чтобы видеть - протекает ли основная канализация. Этот колодец "сухого" типа. В него входит только футляр, а основная труба проходит насквозь. И даже по определению со снипа подходит больше контрольный чем смотровой.

Сообщение отредактировал alexey999 - 4.8.2010, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2010, 18:45
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Алекс_Кок @ 4.8.2010, 16:27) *
Я считаю это решение только ВКшника.

Ок. Расскажите, как построить футляр в данных условиях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 4.8.2010, 19:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 19:45) *
Ок. Расскажите, как построить футляр в данных условиях

Вроде здесь не видно проблем.
1. Траншея в креплениях.
2. Укладка футляра с готовой трубой внутри.
3. Испытания.
4. Засыпка.

Сообщение отредактировал lexa00 - 4.8.2010, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2010, 19:24
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lexa00 @ 4.8.2010, 20:19) *
Вроде здесь не видно проблем.
1. Траншея в креплениях.

Вплотную к фундаменту здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 4.8.2010, 19:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Почему нет?
Если труба существенно выше подошвы фундамента, то мона и без креплений.
На рисунке футляр без масштаба показан.
Можно еще замомрочиться с бурошнеком из колодца к зданию и в подвале его принять.

Сообщение отредактировал lexa00 - 4.8.2010, 19:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2010, 19:58
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lexa00 @ 4.8.2010, 20:31) *
Почему нет?
Если труба существенно выше подошвы фундамента, то мона и без креплений.
На рисунке футляр без масштаба показан.
Можно еще замомрочиться с бурошнеком из колодца к зданию и в подвале его принять.

Не знаю. Автор темы (который конструктор) считает, что тут достаточно ВКшника. Про ПОС даже слышать не хочет. На каком расстоянии от фундамента будет футляр и на какой глубине - не обсуждается. Есть ли подвал - неизвестно.
Больше всего интересен контрольный колодец, который в данном случае вообще не нужен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 5.8.2010, 7:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Alexey999 как сделать я вам привел выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 5.8.2010, 8:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Алекс_Кок @ 5.8.2010, 8:59) *
Alexey999 как сделать я вам привел выше

Так?:
Цитата
Уберите контрольный колодец и выпуск сделайте в сущ. колодец.


А не смущает, что выпуск тогда будет больше чем 12 м?

Выпуск сделать под бОльшим углом в новый колодец метрах в 3-5 от здания и пройти от него к существующему колодцу - расстояние от фундаментов станет вменяемым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 5.8.2010, 11:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796




Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов.

Не надо везде удорожать строительство. Вот вам пункт 14.13. из СНиП 2.04.01-85* это СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ, если у вас ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ, то см. п. 14.1-14.9. Если просто для успокоения души, то берите чугун ВЧШГ напорный, тип соединения RJ это с фиксатором, если длина выпуска не 12 а 13 метров, то возьмите 150 диаметр, вот и все решение вопроса. Не надо футляр, контрольный колодец, еще и автомат. контроль за протечкой как в СНиП написано )))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.8.2010, 11:36
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SANTEXNIK @ 5.8.2010, 12:27) *
Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний.

А с чего Вы взяли, что это "обычно"? Располагаете статистикой? Делают в футлярах, залитых бетоном и без колодца, делают в обоймах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 5.8.2010, 12:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(SANTEXNIK @ 5.8.2010, 12:27) *
Не надо везде удорожать строительство. Вот вам пункт 14.13. из СНиП 2.04.01-85* это СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ, если у вас ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ, то см. п. 14.1-14.9. Если просто для успокоения души, то берите чугун ВЧШГ напорный, тип соединения RJ это с фиксатором, если длина выпуска не 12 а 13 метров, то возьмите 150 диаметр, вот и все решение вопроса. Не надо футляр, контрольный колодец, еще и автомат. контроль за протечкой как в СНиП написано )))

Андрей говорит о безопасном ведении работ в отношении соседнего строения слева. И тут без разница какой материал труб и т.д. Тут важно отметки знать, конструкцию фундамента строения. А автор об этом не говорит, щас окажется, что глубина выпуска 3.5м, а соседнее здание на столбах с подошвой на глубине 1.5м, вот будет задачка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 6.8.2010, 4:33
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Цитата(alexey999 @ 4.8.2010, 19:02) *
Прошу прощения - спешил рисунок сделать. К-1 конечно же.
Это тип таунхауза (бывший частный дом в городе, который поделен на много квартир), остальные выпуски - из других квартир этого дома.
Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов.

извините, не правильно процитировал alexey999, вот исправляюсь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.8.2010, 4:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(lexa00 @ 4.8.2010, 20:19) *
Вроде здесь не видно проблем.
1. Траншея в креплениях.
2. Укладка футляра с готовой трубо внутри.
3. Испытания.
4. Засыпка.

Очаровательно. clap.gif и затем как на сторой пластинке патефонной п 2 п 3, п2, п3, п2, п3 потом дождь, осень и п4 уже не нужен. сам случился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 6.8.2010, 5:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



может быть правда лучше подключиться по внутрянке в существующий выпуск, поставить свою установку Сололифт, Мультилифт и не городить во дворе эти хитрые сплетения из труб, и по деньгам это будет приятнее dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 6.8.2010, 8:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(SANTEXNIK @ 6.8.2010, 6:57) *
может быть правда лучше подключиться по внутрянке в существующий выпуск, поставить свою установку Сололифт, Мультилифт и не городить во дворе эти хитрые сплетения из труб, и по деньгам это будет приятнее dry.gif

ВКшник стремится сделать сваю систему самотечной, а городить напорную это уже крайнее мера. Да и стоимость Сололифт, Мультилифт и эксплуатация ничего приятного не принесет владельцу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 6.8.2010, 9:07
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(инж323 @ 6.8.2010, 5:54) *
Очаровательно. clap.gif и затем как на сторой пластинке патефонной п 2 п 3, п2, п3, п2, п3 потом дождь, осень и п4 уже не нужен. сам случился.

Не могу понять иронии. В чем проблема то провести испытания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.8.2010, 9:16
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Frosty @ 6.8.2010, 10:07) *
Не могу понять иронии. В чем проблема то провести испытания?

Проблема в том, что там нет места для открытой траншеи. И крепление толком не сделать. Это на бумаге легко нарисовать, но что-то те, кто гутарит "ноу проблем", про ПОС и не заикаются.
Пунктики Лёхи - это не ПОС - это цирк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных