Внутридворовая канализация., Можно ли обойтись без футляра и контрольного колодца? |
|
|
|
4.8.2010, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Всем привет. Интересует вопрос. Имеем подключение к существующей дворовой канализации
КК.gif ( 383,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 403По нормам (если я не ошибаюсь), так как невозможно проходить на расстоянии от дома (фундамента) 3 м -- заключаем трассу в футляр с контрольным колодцем перед врезным. Ваши комментарии. Возможно ли как-то по-другому (со ссылками на нормативные документы естественно).
|
|
|
|
|
4.8.2010, 13:50
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В1 - это канализация? А как этот футляр построить? И зачем этот выпуск вообще, когда рядом существующий?
|
|
|
|
|
4.8.2010, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 13:50)  В1 - это канализация? А как этот футляр построить? И зачем этот выпуск вообще, когда рядом существующий? Прошу прощения - спешил рисунок сделать. К-1 конечно же. Это тип таунхауза (бывший частный дом в городе, который поделен на много квартир), остальные выпуски - из других квартир этого дома. Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов. Как Вы уважаемый поступаете в таких случаях? Написали много вопросов, но ничего со своей стороны
|
|
|
|
|
4.8.2010, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Ну конечно это не самый лучший вариант, мож по внутрянке как то провести в сущ выпуск? да и водопровод не красиво пересекает...но если другого выхода нет? Именно так и делаем всегда, токо желательно чтобы выпуск был выше подошвы фундамента и футляр 300., а зачем контр колодец перед врезным?
|
|
|
|
|
4.8.2010, 14:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexey999 @ 4.8.2010, 15:02)  Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов. Как Вы уважаемый поступаете в таких случаях? Написали много вопросов, но ничего со своей стороны Про трубу понятно, не понятно, как построить футляр. Я в таких случаях приглашаю конструктора и ПОСовца, ибо это их решение, а не ВКшника. Чего и Вам советую.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Frosty @ 4.8.2010, 14:37)  Ну конечно это не самый лучший вариант, мож по внутрянке как то провести в сущ выпуск? да и водопровод не красиво пересекает...но если другого выхода нет? Именно так и делаем всегда, токо желательно чтобы выпуск был выше подошвы фундамента и футляр 300., а зачем контр колодец перед врезным? Как зачем?! А как же вы собираетесь гарантировать, что труба не порвала и т.д.? В этот колодец в случае утечки благодаря футляру попадают стоки. А Вы как это решали?!
|
|
|
|
|
4.8.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
А чем Ксущ не подходит? Да и ф-р мы заполняем ЦПР.
Сообщение отредактировал Frosty - 4.8.2010, 14:57
|
|
|
|
|
4.8.2010, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Frosty @ 4.8.2010, 14:56)  А чем Ксущ не подходит? Да и ф-р мы заполняем ЦПР. А можно поподробнее? ЦПР - это что? И где вообще можно почитать про устройство футляров и контрольных колодцев - что и когда и где. Я знаю что в СНиП 2.07.01-89 Градостроительство_Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП II-89-80 (1994)Генеральные планы промышленных предприятий", но там нет ничего для моего случая
Сообщение отредактировал alexey999 - 4.8.2010, 15:26
|
|
|
|
|
4.8.2010, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Уберите контрольный колодец и выпуск сделайте в сущ. колодец. Футляр делается не потому что зальет подвал, у вас там стесненные условия. Футляр должен заводится в здание и в колодец (где то 50 мм от внутренней стены), пространство между рабочей трубой и футляром забейте цементно-песчаным раствором и вы на много лет забудете что у вас там канализация, а вот с водопроводом такого делать нельзя Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 15:40)  Про трубу понятно, не понятно, как построить футляр. Я в таких случаях приглашаю конструктора и ПОСовца, ибо это их решение, а не ВКшника. Чего и Вам советую. Я считаю это решение только ВКшника.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Алекс_Кок @ 4.8.2010, 15:27)  Уберите контрольный колодец и выпуск сделайте в сущ. колодец. Футляр делается не потому что зальет подвал, у вас там стесненные условия. Футляр должен заводится в здание и в колодец (где то 50 мм от внутренней стены), пространство между рабочей трубой и футляром забейте цементно-песчаным раствором Правильно ли я Вас понял - ЦПР забиваем со стороны футляра в доме, чтоб "не пахло"? Футляр делается для того, чтоб защитить фундамент от просадки? Контрольный колодец устраивают тогда, когда расстояние до ближайшего смотрового колодца великовато и незачем туда тянуть футляр (тоесть "обрубаем" сразу после угла здания, например)? Зачем вообще тогда требуют контрольный колодец? Тогда самый важный вопрос - где все это нормировано, чтоб можно было ткнуть носом главного инженера. офтоп - просто этот инженер не знаю как вообще на эту должность попал и всем палки в колеса ставит
Сообщение отредактировал alexey999 - 4.8.2010, 15:43
|
|
|
|
|
4.8.2010, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
забивается вся труба-получаем не ремонтируемый участок(это очень удобно при эксплуатации). Вы не сказали что вы делаете выпуск под фундаментом, и футляр защищает не фундамент от просадки, а трубу. У вас контр.колодец стоит в притык с сущ.колодцу (1-1,5м) так зачем там городить лишней.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Цитата(Алекс_Кок @ 4.8.2010, 16:00)  забивается вся труба-получаем не ремонтируемый участок(это очень удобно при эксплуатации). Вы не сказали что вы делаете выпуск под фундаментом, и футляр защищает не фундамент от просадки, а трубу. У вас контр.колодец стоит в притык с сущ.колодцу (1-1,5м) так зачем там городить лишней. Посмотрите пожалуйста на чертеж - согласно нормам, труба канализации должна быть на расстоянии 3м от обреза фундамента. Так как этого выполнить возможности нет - городим огород. Я делаю контрольные колодцы и футляры, как это делали опытные проектанты (сам конструктор, но делаю мелочь по НВК). Как Вы собираетесь забить раствором 12м футляра? И все же - есть ли какие-то нормы по устройству контрольных колодцев и/или футляров?
|
|
|
|
|
4.8.2010, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
давайте посмотрим ваш чертеж. красненьким у вас нарисована к1 в футляре которая идет до закрашенного кружочка контрольный колодец( у опытных проектантов это смотровой колодец). Этот контрольный колодец вплотную примыкает к существующему который обведен по жирнее черным - я прав????
|
|
|
|
|
4.8.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.8.2008
Пользователь №: 21493

|
Алекс, я не пытаюсь никого уличить в профессионализме. Просто прошу помочь по-существу. Такие колодцы устраиваются для того чтобы видеть - протекает ли основная канализация. Этот колодец "сухого" типа. В него входит только футляр, а основная труба проходит насквозь. И даже по определению со снипа подходит больше контрольный чем смотровой.
Сообщение отредактировал alexey999 - 4.8.2010, 17:53
|
|
|
|
|
4.8.2010, 18:45
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Алекс_Кок @ 4.8.2010, 16:27)  Я считаю это решение только ВКшника. Ок. Расскажите, как построить футляр в данных условиях
|
|
|
|
|
4.8.2010, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(andrey R @ 4.8.2010, 19:45)  Ок. Расскажите, как построить футляр в данных условиях Вроде здесь не видно проблем. 1. Траншея в креплениях. 2. Укладка футляра с готовой трубой внутри. 3. Испытания. 4. Засыпка.
Сообщение отредактировал lexa00 - 4.8.2010, 19:20
|
|
|
|
|
4.8.2010, 19:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 4.8.2010, 20:19)  Вроде здесь не видно проблем. 1. Траншея в креплениях. Вплотную к фундаменту здания?
|
|
|
|
|
4.8.2010, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Почему нет? Если труба существенно выше подошвы фундамента, то мона и без креплений. На рисунке футляр без масштаба показан. Можно еще замомрочиться с бурошнеком из колодца к зданию и в подвале его принять.
Сообщение отредактировал lexa00 - 4.8.2010, 19:35
|
|
|
|
|
4.8.2010, 19:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 4.8.2010, 20:31)  Почему нет? Если труба существенно выше подошвы фундамента, то мона и без креплений. На рисунке футляр без масштаба показан. Можно еще замомрочиться с бурошнеком из колодца к зданию и в подвале его принять. Не знаю. Автор темы (который конструктор) считает, что тут достаточно ВКшника. Про ПОС даже слышать не хочет. На каком расстоянии от фундамента будет футляр и на какой глубине - не обсуждается. Есть ли подвал - неизвестно. Больше всего интересен контрольный колодец, который в данном случае вообще не нужен...
|
|
|
|
|
5.8.2010, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Alexey999 как сделать я вам привел выше
|
|
|
|
|
5.8.2010, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Алекс_Кок @ 5.8.2010, 8:59)  Alexey999 как сделать я вам привел выше Так?: Цитата Уберите контрольный колодец и выпуск сделайте в сущ. колодец. А не смущает, что выпуск тогда будет больше чем 12 м? Выпуск сделать под бОльшим углом в новый колодец метрах в 3-5 от здания и пройти от него к существующему колодцу - расстояние от фундаментов станет вменяемым.
|
|
|
|
|
5.8.2010, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов.
Не надо везде удорожать строительство. Вот вам пункт 14.13. из СНиП 2.04.01-85* это СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ, если у вас ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ, то см. п. 14.1-14.9. Если просто для успокоения души, то берите чугун ВЧШГ напорный, тип соединения RJ это с фиксатором, если длина выпуска не 12 а 13 метров, то возьмите 150 диаметр, вот и все решение вопроса. Не надо футляр, контрольный колодец, еще и автомат. контроль за протечкой как в СНиП написано )))
|
|
|
|
|
5.8.2010, 11:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(SANTEXNIK @ 5.8.2010, 12:27)  Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. А с чего Вы взяли, что это "обычно"? Располагаете статистикой? Делают в футлярах, залитых бетоном и без колодца, делают в обоймах...
|
|
|
|
|
5.8.2010, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(SANTEXNIK @ 5.8.2010, 12:27)  Не надо везде удорожать строительство. Вот вам пункт 14.13. из СНиП 2.04.01-85* это СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ, если у вас ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ, то см. п. 14.1-14.9. Если просто для успокоения души, то берите чугун ВЧШГ напорный, тип соединения RJ это с фиксатором, если длина выпуска не 12 а 13 метров, то возьмите 150 диаметр, вот и все решение вопроса. Не надо футляр, контрольный колодец, еще и автомат. контроль за протечкой как в СНиП написано ))) Андрей говорит о безопасном ведении работ в отношении соседнего строения слева. И тут без разница какой материал труб и т.д. Тут важно отметки знать, конструкцию фундамента строения. А автор об этом не говорит, щас окажется, что глубина выпуска 3.5м, а соседнее здание на столбах с подошвой на глубине 1.5м, вот будет задачка.
|
|
|
|
|
6.8.2010, 4:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Цитата(alexey999 @ 4.8.2010, 19:02)  Прошу прощения - спешил рисунок сделать. К-1 конечно же. Это тип таунхауза (бывший частный дом в городе, который поделен на много квартир), остальные выпуски - из других квартир этого дома. Строится обычно - вся труба идет в футляре до контрольного колодца, в котором труба-футляр заканчивается, а К-1 проходит дальше без прерываний. Это делается, чтоб избежать подтопления фундаментов. извините, не правильно процитировал alexey999, вот исправляюсь
|
|
|
|
|
6.8.2010, 4:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(lexa00 @ 4.8.2010, 20:19)  Вроде здесь не видно проблем. 1. Траншея в креплениях. 2. Укладка футляра с готовой трубо внутри. 3. Испытания. 4. Засыпка. Очаровательно.  и затем как на сторой пластинке патефонной п 2 п 3, п2, п3, п2, п3 потом дождь, осень и п4 уже не нужен. сам случился.
|
|
|
|
|
6.8.2010, 5:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
может быть правда лучше подключиться по внутрянке в существующий выпуск, поставить свою установку Сололифт, Мультилифт и не городить во дворе эти хитрые сплетения из труб, и по деньгам это будет приятнее
|
|
|
|
|
6.8.2010, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(SANTEXNIK @ 6.8.2010, 6:57)  может быть правда лучше подключиться по внутрянке в существующий выпуск, поставить свою установку Сололифт, Мультилифт и не городить во дворе эти хитрые сплетения из труб, и по деньгам это будет приятнее  ВКшник стремится сделать сваю систему самотечной, а городить напорную это уже крайнее мера. Да и стоимость Сололифт, Мультилифт и эксплуатация ничего приятного не принесет владельцу...
|
|
|
|
|
6.8.2010, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(инж323 @ 6.8.2010, 5:54)  Очаровательно.  и затем как на сторой пластинке патефонной п 2 п 3, п2, п3, п2, п3 потом дождь, осень и п4 уже не нужен. сам случился. Не могу понять иронии. В чем проблема то провести испытания?
|
|
|
|
|
6.8.2010, 9:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Frosty @ 6.8.2010, 10:07)  Не могу понять иронии. В чем проблема то провести испытания? Проблема в том, что там нет места для открытой траншеи. И крепление толком не сделать. Это на бумаге легко нарисовать, но что-то те, кто гутарит "ноу проблем", про ПОС и не заикаются. Пунктики Лёхи - это не ПОС - это цирк
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|