> Нормативы пожаротушения производств
Ludvig
сообщение 4.8.2010, 14:47
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Пожалуйста подскажите где искать документы по нормам обеспечения оборудованием пожаротушения для помещений категории В. Спасибо.

Сообщение отредактировал Ludvig - 4.8.2010, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.8.2010, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СП5.13130.2009. Приложение "А".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 4.8.2010, 17:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Подскажите пожалуйста, никогда сам не занимался наружным пожаротушением, а тут столкнулся: есть производственная база, около 4 корпусов, уже проложен трубопровод наружного пожаротушения, сейчас проектируем отдельно стоящую насоную станцию. Она рассчитана на 1. Наружное пожаротушение - 40 л/с, 2. внутренние пожарные краны - 3х5,2 л/с и 3. спринклерное тушение - 30 л/с. Насосная запитана от резервуаров. Не противоречит ли нормам устройство такой общей насосной для всех систем? И какой максимально допустимый напор может быть на наружное пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.8.2010, 17:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Никаких нарушений здесь нет. Просто при определении объема резервуаров следует иметь ввиду, что время работы наружного тушения-3ч, спринклерной установки-1ч.Расчетное время работы пож. кранов зависит от того, подсоединены ли они к тр-дам спринклерной установки или к отдельной сети. По поводу давлений: СНиП 2.04.02-84 пп.2.28-2.30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex52
сообщение 5.8.2010, 7:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 4.8.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234



Спасибо. Да, краны подсоединены к спринклерной секции, время работы и резервуары расчитаны. в СНиПе посмотрел, правильно ли я понял что напор не должен превышать 60м? Только вот я не понял, это в любом водопроводе? Там говорится об хозяйственно-питьевом и объединенном, а в моем случае этот водопровод только противопожарный. Распространяется ли ограничение 60м на меня? И если не сложно подскажите отличие противопожарных водопроводом низкого и высокого давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.8.2010, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Определение понятий "низкого" и "высокого" давлений в СНиП 2.04.02-84 я не нахожу. Но содержание пунктов 2.28-2.30 позволяет считать, что при необходимости в противопожарном водопроводе предприятия давление может превышать 6кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.8.2010, 11:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Максимальный напор в отдельном противопожарном водопроводе не ограничивается. Стоит лишь помнить, что ГОСТ'овские гидранты и пожарные колонки имеют ограничение в 1 МПа. При желании, можно найти сертифицированные зарубежные гидранты на 1,6 МПа; колонок на такое давление я не встречал.

По поводу высокого и низкого давления: тут в какой-то темке это досконально обсуждалось - поищите.
Как я это понимаю: низкое давление - для подачи воды в пожарную машину; высокое давление - для пожаротушения без применения пожарных машин (20 м компактной струи по рукаву от наивысшей точки самого высокого здания в соответствии с п.4.4. СП8).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных