|
  |
Схема управления частотником, Дайте рекомендаций по схеме управления |
|
|
|
4.8.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Можно ли уменьшить количество пускателей? Как критично это отразится на стоимости проекта?
|
|
|
|
|
4.8.2010, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Можно, но для этого надо использовать нормальнозамкнутые блокконтакты на пускателях.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(den.mgn @ 4.8.2010, 21:21)  Можно, но для этого надо использовать нормальнозамкнутые блокконтакты на пускателях. поясните, плиз... это стандартная схема для ЧП на 2 насоса..
|
|
|
|
|
4.8.2010, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944

|
в схеме вобще КМ38 две штуки, а КМ39 нету, надо бы исправить несовсем понятно почему 31 кабель неэкранированный, а 32 экранированный?
если предположить что КМ38 - включает питание на ПЧ, то оно лишнее, и Q45 можно заменить на 3 предохранителя или обычный автомат.
еще частотнику будет не хорошо если снять нагрузку во время его работы, а такое может быть по данной схеме элементарно. вместо пускателей лучше бы поставить переключатель нагрузки 1-0-2
Сообщение отредактировал yuretsc - 4.8.2010, 22:38
|
|
|
|
|
5.8.2010, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
yuretsc спасибо! Кабель от частотника к двигателю должен экранироваться? Переключатель нагрузки также, как и пускатели позволят снять нагрузку во время его работы, не совсем понятно. Такой переключатель подойдет http://www.electro-mpo.ru/card20884.html ? Есть на ток до 40 А что нибудь у Shneider. Схему подправил.
|
|
|
|
|
5.8.2010, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Для начала выбирите пускатели и автоматы соответствующие номиналу двигателей. Из схемы видно, что работать будет только один насос, поэтому можно применить реверсивные пускатели с механической взаимоблокировкой.. По поводу переключателя - что бы там не написали и каким шрифтом - обязательно кто то его переключит при работе. Поэтому схема с контакторами на вводе предпочтительнее, с соответствующей логикой переключения..
И вообще этот вопрос лучше перемесить в раздел автоматизация/электропривод
Сообщение отредактировал Pzotov - 5.8.2010, 11:42
|
|
|
|
|
5.8.2010, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Схема управления насосами показана схематично. Управление насосами от сети в ручном и автоматическом режиме (через шину L01) тоже не показано. Номиналы для понимания принципа работы не важны. Механическая блокировка между пускателями будет. Хотелось бы поподробней про предпочтительность работы на контакторах.
|
|
|
|
|
5.8.2010, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Так как у вас видимо будеи стоять контроллер в управлении, то при схеме с контакторами на вводе вы можете спокойно реализовать алгоритм перехода типа питания со всеми нужными блокировками и выдержками времени.. Как в местном, так и в дистанционном режиме А по поводу переключателя - я уже сказал.. Есть уверенность что этого не произойдет - ради бога, такое решение тоже имеет право на жизнь.
|
|
|
|
|
5.8.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Вот ваша схема типовая от АДЛ
|
|
|
|
|
5.8.2010, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Спасибо Pzotov, выбор питания (от сети или ЧП) на пускателях от контроллера не зависит. Режим от сети: 1. Включение насосов от контроллера 2. Включение насосов вручную Режим от ЧП: Управление насосов от ЧП, аналоговым сигналом от контроллера на ЧП. Как реализовать меньшими потерями выбор питания?
|
|
|
|
|
5.8.2010, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Я бы взял за основу схему ГРАНТОР (АДЛ), по числу пускателей там как раз минимум. Только вот переключение режима работы от инвертора на сеть завязал бы через реле Альтивара, что бы оно не происходило, пока частотник находиться в режиме RUN. Ну и блокировки исключающие одновременную работу двух насосов.. А вообще по моему мнению, насосы типа UPS совсем не предназначены для частотного регулирования, там и так 3 скорости..
|
|
|
|
|
5.8.2010, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944

|
Цитата(Dimik @ 5.8.2010, 10:14)  Кабель от частотника к двигателю должен экранироваться? желательно, но необязательно если помехи ЭМС не страшны, то можно не экранировать а если страшны, то экран надо в 4 местах заземлять, в любом паспорте на частотники это указанно
|
|
|
|
|
8.8.2010, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.8.2010, 23:33)  поясните, плиз... это стандартная схема для ЧП на 2 насоса.. Извините, что долго.  Адаптировал используемую схему включения у нас к Вашим управляющим сигналам. У нас просто для каждого насоса в каждом режиме свой выход контроллера – так проще.
ПЧ_с_2_мя_насосами.jpg ( 207 килобайт )
Кол-во скачиваний: 128
Сообщение отредактировал den.mgn - 8.8.2010, 13:02
|
|
|
|
|
10.8.2010, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Ваша схема не решает проблемы внезапного снятия питания с ЧП. den.mgn покажите ваш оригинал.
Сообщение отредактировал Dimik - 10.8.2010, 16:58
|
|
|
|
|
15.8.2010, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Dimik @ 10.8.2010, 19:53)  Ваша схема не решает проблемы внезапного снятия питания с ЧП. Запитайте оперативные цепи от On-line UPS и будет вам счастье. А вообще проблема внезапного снятия напряжения существует только на котельных. И решается UPSником, тормозным резистором и настройками самого частотника.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|