Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схема управления частотником, Дайте рекомендаций по схеме управления
Dimik
сообщение 4.8.2010, 16:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Можно ли уменьшить количество пускателей? Как критично это отразится на стоимости проекта?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  document_name.pdf ( 75,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 4.8.2010, 20:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Можно, но для этого надо использовать нормальнозамкнутые блокконтакты на пускателях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.8.2010, 20:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(den.mgn @ 4.8.2010, 21:21) *
Можно, но для этого надо использовать нормальнозамкнутые блокконтакты на пускателях.

поясните, плиз... это стандартная схема для ЧП на 2 насоса..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 4.8.2010, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



в схеме вобще КМ38 две штуки, а КМ39 нету, надо бы исправить
несовсем понятно почему 31 кабель неэкранированный, а 32 экранированный?

если предположить что КМ38 - включает питание на ПЧ, то оно лишнее, и Q45 можно заменить на 3 предохранителя или обычный автомат.

еще частотнику будет не хорошо если снять нагрузку во время его работы, а такое может быть по данной схеме элементарно. вместо пускателей лучше бы поставить переключатель нагрузки 1-0-2


Сообщение отредактировал yuretsc - 4.8.2010, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 5.8.2010, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



yuretsc спасибо!
Кабель от частотника к двигателю должен экранироваться?
Переключатель нагрузки также, как и пускатели позволят снять нагрузку во время его работы, не совсем понятно.
Такой переключатель подойдет http://www.electro-mpo.ru/card20884.html ? Есть на ток до 40 А что нибудь у Shneider.
Схему подправил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  document_name.pdf ( 64,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.8.2010, 11:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Для начала выбирите пускатели и автоматы соответствующие номиналу двигателей.
Из схемы видно, что работать будет только один насос, поэтому можно применить реверсивные пускатели с механической взаимоблокировкой..
По поводу переключателя - что бы там не написали и каким шрифтом - обязательно кто то его переключит при работе.
Поэтому схема с контакторами на вводе предпочтительнее, с соответствующей логикой переключения..

И вообще этот вопрос лучше перемесить в раздел автоматизация/электропривод

Сообщение отредактировал Pzotov - 5.8.2010, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 5.8.2010, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Схема управления насосами показана схематично. Управление насосами от сети в ручном и автоматическом режиме (через шину L01) тоже не показано. Номиналы для понимания принципа работы не важны. Механическая блокировка между пускателями будет.
Хотелось бы поподробней про предпочтительность работы на контакторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.8.2010, 12:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Так как у вас видимо будеи стоять контроллер в управлении, то при схеме с контакторами на вводе вы можете спокойно реализовать алгоритм перехода типа питания со всеми нужными блокировками и выдержками времени..
Как в местном, так и в дистанционном режиме
А по поводу переключателя - я уже сказал.. Есть уверенность что этого не произойдет - ради бога, такое решение тоже имеет право на жизнь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.8.2010, 12:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Вот ваша схема
типовая от АДЛ



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Насосная_станция.bmp ( 3,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 5.8.2010, 14:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Спасибо Pzotov, выбор питания (от сети или ЧП) на пускателях от контроллера не зависит.
Режим от сети:
1. Включение насосов от контроллера
2. Включение насосов вручную
Режим от ЧП:
Управление насосов от ЧП, аналоговым сигналом от контроллера на ЧП.
Как реализовать меньшими потерями выбор питания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.8.2010, 15:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Я бы взял за основу схему ГРАНТОР (АДЛ), по числу пускателей там как раз минимум.
Только вот переключение режима работы от инвертора на сеть завязал бы через реле Альтивара, что бы оно не
происходило, пока частотник находиться в режиме RUN.
Ну и блокировки исключающие одновременную работу двух насосов..
А вообще по моему мнению, насосы типа UPS совсем не предназначены для частотного регулирования, там и так 3 скорости..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 5.8.2010, 22:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Цитата(Dimik @ 5.8.2010, 10:14) *
Кабель от частотника к двигателю должен экранироваться?


желательно, но необязательно
если помехи ЭМС не страшны, то можно не экранировать
а если страшны, то экран надо в 4 местах заземлять, в любом паспорте на частотники это указанно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 8.8.2010, 12:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.8.2010, 23:33) *
поясните, плиз... это стандартная схема для ЧП на 2 насоса..

Извините, что долго. huh.gif Адаптировал используемую схему включения у нас к Вашим управляющим сигналам. У нас просто для каждого насоса в каждом режиме свой выход контроллера – так проще.
Прикрепленный файл  ПЧ_с_2_мя_насосами.jpg ( 207 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128


Сообщение отредактировал den.mgn - 8.8.2010, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimik
сообщение 10.8.2010, 16:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003



Ваша схема не решает проблемы внезапного снятия питания с ЧП.
den.mgn покажите ваш оригинал.

Сообщение отредактировал Dimik - 10.8.2010, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 15.8.2010, 14:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Dimik @ 10.8.2010, 19:53) *
Ваша схема не решает проблемы внезапного снятия питания с ЧП.

Запитайте оперативные цепи от On-line UPS и будет вам счастье. А вообще проблема внезапного снятия напряжения существует только на котельных. И решается UPSником, тормозным резистором и настройками самого частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных