сообщение 5.8.2010, 7:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2004
Пользователь №: 342



Господа! Дано: теплообменник ПП1-53-7-IV , температура греющего пара 350-390 градусов C. Трубки- латунь. Горят через год работы (удивительно,что не раньше). Не подскажете, существуют ли теплообменники похожие по характеристикам способные работать при такой температуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 5.8.2010, 11:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Существуют, но может дешевле поставить охладитель пара ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pyra
сообщение 5.8.2010, 12:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.12.2004
Пользователь №: 342



Есть даже РОУ, но в 1995 году дбрые рационализаторы "убили" установку обессоливания и впрыска теперь нет. Не подскажете марку теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 5.8.2010, 18:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Плохо понимаю в теплообменниках, но последний, который встречал был марки Т-205/4 Румынский UZUK.
Темп.раб на 540грС на трубках и на корпусе, Рраб 41(корпус) и 27,5(труба). Все из стали ХМФ(по-мойму 12х1м1ф). huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 5.8.2010, 19:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Есть сварные кожухопластинчатые теплообменники, но цена у них как у космических спутников. Если не боитесь стоимости гугл вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 5.8.2010, 20:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(pyra @ 5.8.2010, 13:07) *
Есть даже РОУ, но в 1995 году дбрые рационализаторы "убили" установку обессоливания и впрыска теперь нет.

Ну так может восстановить водоподготовку? Пустите по миру предприятие с этими КПТ. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.8.2010, 21:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Автор сузил возможности, обозначив задачу - теплообменник.
Если б обозначил процесс: что греть?..до какой температуры и давления? ...и зачем?
Может нашлись бы другие решения.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.8.2010, 7:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Есть даже РОУ, но в 1995 году дбрые рационализаторы "убили" установку обессоливания и впрыска теперь нет.


Впрыскивать можно конденсат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274