> холодопроизводительность теплового насоса
Сергей А.
сообщение 16.8.2010, 11:33
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Вопросы хорошие – ответы плохие. Для любого расчета нужны исходные данные. Возьмете электростанцию – ПГУ с КПД 60% и котельную с КПД 80% - будет один ответ, скорее всего в пользу ТНУ, возьмете 30 и 95 - понравится котельная. Это если говорить о КПЭ. Но кому этот коэффициент нужен отдельно взятый? Более менее корректный ответ будет только если у э/э, тепла и топлива – общий интересант, например местная власть, озабоченная благом города а не только своего кармана. Тогда в расчетах будут и тарифы многоставочные и плата за присоединение (и обязательность энергоснабжающей организации всех присоединить - и потребителей и тех же генераторов возобновляемых), и за экологию. Вот тогда и будут результаты расчетов а не коэффициенты диссертантов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.8.2010, 12:27
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(RUS116 @ 13.8.2010, 19:00) *
и каждый может примерно сказать удельную стоимость единицы тепла, получаемой тепловым насосом, для его региона.

Собственно я могу точную цифру сказать. Вот только удельные единицы - количество денег / отапливаемая площадь. я считаю, что это простой и понятный показатель. на его основании можно быстро анализировать привлекательность различных систем отопления.
Итак: регион Киев, данные о расходе энергии - фактические.
Время наблюдения: с 25 ноября 2009г по 20 мая 2010г
Система отопления: Низкотемпературный воздушный тепловой насос с внутренним блоком настенного типа.
Объект: комната в квартире в стандартном панельном многоэтажном доме.
Удельная стоимость отопления в зависимости от типа подключения:
- минимальная 1,4 доллар / м.кв. в год
- стандартная 1,8 доллар / м.кв. в год
Для справки: стоимость центрального отопления: 3,4 доллар /м.кв. в год
К сентябрю будут получены данные о фактических затратах на систему кондиционирования.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 16.8.2010, 12:46
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(kord @ 16.8.2010, 13:27) *
Удельная стоимость отопления в зависимости от типа подключения:
- минимальная 1,4 доллар / м.кв. в год
- стандартная 1,8 доллар / м.кв. в год

Уже очень интересно. В этих цифрах только стоимость электроэнергии или еще что? И в чем разница минимум/стандарт? И тариф на электроэнергию, пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 16.8.2010, 12:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Михаил, а Вы не могли бы назвать стоимость ТН, теплопроизводительность (если сбросите ТХ то было бы вообще замечательно), расчетный срок службы и обслуживаемую площадь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 16.8.2010, 12:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(kord @ 16.8.2010, 13:27) *
Удельная стоимость отопления в зависимости от типа подключения:
- минимальная 1,4 доллар / м.кв. в год
- стандартная 1,8 доллар / м.кв. в год

Уже очень интересно. В этих цифрах только стоимость электроэнергии или еще что? И в чем разница минимум/стандарт? И тариф на электроэнергию, пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 16.8.2010, 13:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



здесь только стоимость электроэнергии.
Еще раз про формат "удельных расходов" - СКОЛЬКО ПЛАТИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ за то, чтобы в доме было тепло.
Тарифы. Минимальный - в квартире есть электроплита. Стандартный - пища готовится на газовой плите.
Тепловой насос модели MSZ/MUZ-GE25VAH. Цены для своего региона и ТТХ найдите самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Декабрист
сообщение 5.9.2010, 11:41
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.3.2009
Из: Подмосковье
Пользователь №: 30798



Интересные однако наблюдения провел kord c ноября 2009 по май 2010 года в отдельно взятой
комнате "стандартного многоэтажного панельного дома".
Результаты вообще ни о чем не говорят.
При стоимости центрального отопления 3,4 $ / м2 получил эксплуатационные расходы на "низкотемпературный воздушный тепловой насос" 1,4-1,8 $ / м2.
ТН фактически компенсировал всего лишь теплопотери комнаты через одну-две ограждающие,
при этом комната получала неучтенное тепло от двух-трех других стен, а также потолка и пола.
Для корректного анализа затрат на отопление 1 м2 площади необходимо, как минимум, знать площадь ограждающих поверхностей на один метр площади пола, их коэффициенты ®,
среднюю температуру внутри и снаружи за наблюдаемый период.
Кроме того неплохо бы учесть инсоляцию, воздухопроницаемость ограждений, вентиляцию и т.д.
Иначе расходы на ТН можно вообще практически свести к нулю, держа открытой дверь в соседнее
отапливаемое помещение.

Сообщение отредактировал Декабрист - 5.9.2010, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 5.9.2010, 19:07
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(kord @ 16.8.2010, 12:27) *
К сентябрю будут получены данные о фактических затратах на систему кондиционирования.

окончилось лето, теперь можно подвести итоги работы оборудования за весь цикл:
- низкотемпературный воздушный тепловой насос установлен в комнате 18 м.кв. стандартной квартиры многоэтажного жилого дома. Прибор выключался за все время наблюдений только на время производства сервисных работ.
- прибор отапливал помещение весь отопительный период и поддерживал температуру в+23С вне зависимости от температуры на улице. Проблемным является работа в метель - снег набивается в наружный блок. Низкая температура зимой 2009/2010г в Киеве не оказывала отрицательного влияния на режим работы. Эавесь отопительный период израсходовано 1050кВт*ч электроэнергии.
- прибор охлаждал помещение все лето и поддерживал комфортную температуру +25С. За это время израсходовано 496 кВт*ч электроэнергии
- комфортность обслуживаемого помещения и в режиме отопления - высокая, субъективно выше, чем традиционной водяной системы с конвекторами.
- считаю, что данный прибор можно рекомендовать в качестве основной системы отопления. А поскольку режим охлаждения также присутствует, фактически речь идет о круглогодичной системе искусственного микроклимата.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 8.9.2010, 17:10
Сообщение #39





Guest Forum






для квартиры, пойдет smile.gif хотя в нашей квартире - простой электрокотел на отопление жрет меньше за сезон.

Это я к чему - квартира не показатель вообще.

Хотя соотношение очень похоже на правду.
Поскольку оборудование изначально задуманое как техника для охлаждения - работает на нагрев в два раза меньшлей эффективностью.
Как впрочем и наоборот. Техникак задуманная для отопления - работает на холод в два раза меньше эффективностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.9.2010, 20:42
Сообщение #40


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не в два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 8.9.2010, 22:45
Сообщение #41





Guest Forum






естественно, я имел ввиду ужно сравнивать реальные вещи, а не слова на форуме smile.gif тут я не прав согласен.
Просто считаю воздушники от мицыков и дайкины например - производной от сплитового кондиционера. Это как из обычной шкоды строить суперкар.
А можно сразу купить суперкар.

Но есть и противоположное оборудование - разрбатанное изначально исключительно под тепло, которое в свою очередь, имеет меньшую производительность на холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2010, 13:29
Сообщение #42


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(IceStick @ 8.9.2010, 23:45) *
Но есть и противоположное оборудование - разрбатанное изначально исключительно под тепло, которое в свою очередь, имеет меньшую производительность на холод.

Характеристики супермашины (хотя бы заявленные производителем) в студию! Сравним с митсу и пр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 14.9.2010, 14:06
Сообщение #43





Guest Forum






какие характеристики вас интересуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rd13_*
сообщение 12.4.2011, 2:44
Сообщение #44





Guest Forum






Испытание грунтового теплообменника и фэнкойла
8 апреля 2011 года в производственном офисе Мастерской Своего Дела провели удачное испытание одной из дешевых и экологических схем охлаждения помещений – грунтовый теплообменник глубиной 30 метров связали с фэнкойлом, установили датчики температур и сняли на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=NZneD3PVGxs...player_embedded
Приблизительно мы считаем 40Вт/ч холодопроизводительности с метра скважинного грунтового теплообменника – исходя из этого мы считаем около 1,2 кВт/ч холодопроизводительности данной системы. Реальные затраты электроэнергии данной системы – около 50Вт.
Были сомнения в возможной работе циркуляционного насоса – сантехник с опытом установки более 1000 тепловых систем и фэнкойлов с чиллерами утверждал, что насос не будет гонять воду по кругу(ошибочно считая что 30 метровую вертикальную петлю в грунте не сообщающимися сосудами, где от циркуляционника не надо сильного напора). Практика показала что дешевый циркуляционный насос с напором 4 метра легко и без шума гоняет воду по замкнутому кругу, затрачивая при этом всего 30Вт электроэнергии. Вентилятор канального фэнкойла затрачивает около 20Вт электроэнергии в самом тихоходном режиме.
Применение данных систем охлаждения доступно везде, где можно дешево пробурить скважину в грунте, точнее это не скважина – а вертикальное технологическое отверстие диаметром до 100мм и глубиной до 50м. В нашем случае из-за тяжелого грунта(глина) мы пробурили за день 30 метров.
Далее мы хотим заменить дорогостоящий фэнкойл радиатором и вентилятором от системы охлаждения автомобиля Лада (выбрали самые дешевые радиаторы) и провести испытания и сравнения максимально получаемой мощности по холоду фэнкойла и радиатора. Результаты испытаний опубликуем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.4.2011, 22:49
Сообщение #45


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Rd13 @ 12.4.2011, 3:44) *
... сантехник с опытом установки более 1000 тепловых систем и фэнкойлов с чиллерами утверждал, что насос не будет гонять воду по кругу...

Звучит ну прям как у Хазанова. biggrin.gif

Цитата
Далее мы хотим заменить дорогостоящий фэнкойл радиатором и вентилятором от системы охлаждения автомобиля Лада...

Так их, буржуев, с ихними буржуинскими фанкойлами! Здровый сон может быть только под мощный шум родных вентиляторов.

А если серьезно - надо весь сезон мониторить систему, как она себя вести, особенно к августу. За эти данные я первый скажу Вам спасибо. Без сарказма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.4.2011, 23:23
Сообщение #46





Guest Forum






Похоже неправильно насос поставили.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.4.2011, 23:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 13.4.2011, 12:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Использовать дармовой холод конечно заманчиво, только сомневаюсь по поводу дешевых скважин. Такие наблюдения считаю нужно проводить в системах с тепловыми насосами, рассчитанными прежде всего на тепло и проанализировать количество доступного холода в пассивном и активном режимах работы системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.4.2011, 14:32
Сообщение #48


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(RUS116 @ 13.4.2011, 13:36) *
Такие наблюдения считаю нужно проводить в системах с тепловыми насосами, рассчитанными прежде всего на тепло и проанализировать количество доступного холода в пассивном и активном режимах работы системы

Системы, рассчитанные на тепло, без проблем дают холод в активном режиме - это понятно. В пассивном режиме бывают проблемы - понятно, что эти проблемы возникают со временем (сразу все работает супер). Вот подвести расчетную базу под эти общие слова - получить методу или хотя бы эмпирическое правило обсчета "натурального холода", это дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2011, 22:52
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Открытие Америцы. Люди на этом бабло зарабатывают...

Я только что перепер их методику на EXCEL, все сырое и косое, исходных по грунтам мало, буду наполнять.
Если что не так - правьте, все открыто. Это не расчетная программа, а пока только идея, через время оформлю.

Сообщение отредактировал v-david - 15.4.2011, 22:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.xls ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 15.4.2011, 23:17
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



хорошая идея))) пароль на xls, здорово.
и нечего не косо,нормальное и ровное окошко для ввода пароля.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.4.2011, 8:03
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



пардон, лоханулся. А с каких пор пароли на exel стали неломаемыми?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.xls ( 2,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.4.2011, 9:58
Сообщение #52


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(v-david @ 15.4.2011, 23:52) *
Открытие Америцы. Люди на этом бабло зарабатывают...
... Это не расчетная программа, а пока только идея, через время оформлю.

Это уже что-то. Спасибо. А заработать на этом бабло не получится (по крайней мере у нас). Лично я за это бабло лучше лишнюю скважину (или даже не одну) пробурю. Это будет наилучшее применение этим деньгам. Машу каслом не испортишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.4.2011, 8:18
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Не получиться заработать на заказчике буровых работ, а вот на исполнителе - это вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.4.2011, 13:37
Сообщение #54


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Я не об этом.
Вместо того, чтобы платить кучу бабок непонятно кому, сидящему под "крутыми" вывесками, непонятно за какую методу обследования грунтов и обсчета теплообмена, лучше направить эти деньги на бурение лишней скважины.
А кто и сколько заработает - вопрос другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 25.5.2011, 16:49
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(Rd13 @ 12.4.2011, 2:44) *
не скважина – а вертикальное технологическое отверстие диаметром до 100мм и глубиной до 50м. В нашем случае из-за тяжелого грунта(глина) мы пробурили за день 30 метров.


А в скважину трубы опускаются? какой материал, диаметр? Или скважина заполняется водой?

Цитата
Далее мы хотим заменить дорогостоящий фэнкойл радиатором и вентилятором от системы охлаждения автомобиля Лада (выбрали самые дешевые радиаторы) и провести испытания и сравнения максимально получаемой мощности по холоду фэнкойла и радиатора. Результаты испытаний опубликуем.


Радиатор не расчитан на конденсат, шумный. Если замедлить вентилятор снизится мощность, потребуется 2 радиатора.

Цитата
Так их, буржуев, с ихними буржуинскими фанкойлами! Здровый сон может быть только под мощный шум родных вентиляторов.


Лучше спать под шум, чем при 30 градусах жары smile.gif

Сообщение отредактировал SIM - 25.5.2011, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 25.5.2011, 20:58
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(SIM @ 25.5.2011, 16:49) *
Лучше спать под шум, чем при 30 градусах жары smile.gif

Врачи обрадуются безмерно: они любят лечить неврозы, вызванные сном в шумном помещении!
На лекарства придется потратить намного больше, чем съэкономите на качественном вентиляторе.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 30.7.2012, 11:10
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Цитата(v-david @ 15.4.2011, 22:52) *
Я только что перепер их методику на EXCEL, все сырое и косое, исходных по грунтам мало, буду наполнять.
Если что не так - правьте, все открыто. Это не расчетная программа, а пока только идея, через время оформлю.


У Гершковича В.Ф есть издание "Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с ТН" там полегче методика и упрощена на базе америкосов и так понимаю адаптирована. Если надо могу отсканить и выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 31.7.2012, 12:11
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Заранее спасибо, Если не трудно - буду очень признателен. Ну или ссылочку, если где в инете есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 8.8.2012, 16:27
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(RUS116 @ 6.8.2010, 3:46) *
Всем привет! Хочу получить совет по расчету холодопроизводительности геотермальных тепловых насосов.
Совсем недавно начали работать в этой области, мало опыта.
Мне сложно представить, как себя поведет тепловой насос, рассчитанный под конкретную теплопроизводительность, при реверсировании потока хладагента, сколько машина даст холода для кондиционирования?
И как рассчитать холодопроизводительность при пассивном охлаждении с применением термоскважин без участия теплового насоса?


У меня в режиме "активного охлаждения" холода выдает примерно в два раза больше, чем тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.8.2012, 20:25
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



о как... вечный двигатель...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных